A. 正确
B. 错误
搜题
第15题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第16题
A. 自动泄压阀动作压力设定值过高
B. 出水管内有空气
C. 进水管内有空气
D. 三相电源不对称
E. 止回阀安装方向与水流方向不一致
第20题
A. 在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。
B. 轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先混后清”
C. 现场设专人经常观测真空度,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。
D. 在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。
E. 如黏土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可采取增大水泵压力,大约在1.0〜2.0MPa,但不要超过2.5MPa。
第35题
A. 进水阀未开
B. 进水阀未全开
C. 进水阀未采用闸阀
D. 水泵出水阀关闭
E. 电动机风冷装置损坏
第36题
A. 压力降低到会发生汽化
B. 水温超过了规定值
C. 循环水泵突然停止运转
D. 水温超过了额定值
第37题
A. 压力降低到会发生汽化
B. 水温超过了规定值
C. 循环水泵突然停止运转
D. 水温超过了额定值
第39题
A. 在负载工况运转时,噪声不应大于75dB
B. 各回路通断及各元件工作应正常
C. 在额定荷载作用下,当液压控制系统出现失压状态时,液压升降装置不得有滑移现象
D. 泵的噪声、压力脉动、系统振动应在允许范围内
E. 压力表、信号灯、报等器等各种装置的测量和信号应准确无误
第40题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
警告:系统检测到您的账号存在安全风险