A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第3题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第4题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第6题
A. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h
B. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于12h
C. 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保证试验水头恒定
D. 渗水量的观测时间不得小于30min
E. 渗水量的观测时间不得小于60min
第10题
A. 容器需经液压试验合格
B. 气密性试验升压要求同气压试验
C. 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍
D. 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏
第13题
A. 气瓶与明火作业点的距离不宜小于8m
B. 使用橡皮气管老化的气瓶时,一定要检查气瓶气密性
C. 空瓶和实瓶同库存放时应分开放置,两者间距不应小于1m
D. 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa
第14题
A. 气瓶与明火作业点的距离不宜小于8m
B. 使用橡皮气管老化的气瓶时,一定要检查气瓶气密性
C. 空瓶和实瓶同库存放时应分开放置,两者间距不应小于1m
D. 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa
第15题
A. 水头应以试验段上游管顶加1m
B. 水头应以试验段上游管顶加0.5m
C. 时间不少于10min
D. 时间不少于30min
E. 时间不少于60min
第16题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第22题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第30题
A. 室内防水工程蓄水试验要求的时间为()小时。
B. 室内防水工程蓄水试验时蓄水深度一般为()。
C. 检查有防水要求的建筑地面的面层应采用()方法,不得有倒坡积水现象。
D. 门窗框安装时锚固铁脚的间距不得大于(),铁脚必须经过防腐处理。
第34题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第35题
A. 灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B. 吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C. 吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D. 采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
第40题
A. 本工程外窗应至少检测()。
B. 水密性能采用()作为分级指标。
C. 本工程外窗气密性能试验结果符合设计要求的是()。
D. 监理工程师的意见是否正确。
第47题
A. 气密性试验、干燥处理、真空试验、加润滑油、充加制冷剂
B. 真空试验、加润滑油、气密性试验、干燥处理、充加制冷剂
C. 气密性试验、真空试验、干燥处理、充加制冷剂、加润滑油
第48题
A. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于1%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于2%(体积百分数)
B. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)
C. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于0.3%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.1%(体积百分数)
第50题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
警告:系统检测到您的账号存在安全风险