搜题
第3题
A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号
B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号
C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号
D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机
第4题
A. 系统的手动、自动工作状态;
B. 防烟排烟风机电源的工作状态;
C. 风机、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀的正常工作状态和动作状态;
D. 楼梯间、前室及合用前室的余压信息;
E. 电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。
第6题
A. 查看防火阀外观应完好无损,安装牢固。
B. 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
C. 电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
D. 排烟防火阀工作温度是70℃
第7题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第8题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第9题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第12题
A. 150℃
B. 200℃
C. 280℃
D. 380℃
第13题
A. 50℃
B. 60℃
C. 70℃
D. 80℃
第14题
A. 150℃
B. 200℃
C. 280℃
D. 380℃
第15题
A. 50℃
B. 60℃
C. 70℃
D. 80℃
第25题
A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
第26题
A. 穿越防火分区处
B. 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处应
C. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管
D. 穿越防火分隔处的变形缝两侧
第27题
A. 穿越防火分区处
B. 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处应
C. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管
D. 穿越防火分隔处的变形缝两侧
第29题
A. 风管表面平整,无变形损坏
B. 风管与风机、风管与风管之间的连接牢固、严密,无损坏脱落
C. 风管穿越隔墙处的缝隙防火封堵完好
D. 排烟支管上以及排烟管道在穿越防火分区、排烟机房的隔墙处排烟防火阀安装到位
第31题
A. 由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启
B. 排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机
C. 停止该防烟分区的空气调节系统
D. 排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止
第32题
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
第37题
A. 正确
B. 错误
第41题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第42题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第43题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第44题
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第45题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第47题
A. 排烟口平时呈打开状态,以便火灾发生时,能及时排烟
B. 火灾发生时,排烟口可以通过控制中心或手动进行控制
C. 排烟口平时呈常闭状态,火灾发生时才打开
D. 当气流温度达到280℃时,阀门自动关闭达到阻隔烟火的作用
E. 阀门打开后输出开启动作信号,可连锁相关设备运行