更多“轻便消防水龙在()倍设计工作压力下,应无渗漏现象。”相关的问题
第1题
轻便消防水龙的耐压性能:在1.5倍设计工作压力下,轻便消防水龙应无渗漏现象;在3倍设计工作压力下,不应爆破和泄漏。()
点击查看答案
第2题
轻便消防水龙耐压性能指标为:在()倍设计工作压力下,轻便消防水龙应无渗漏现象;在()倍设计工作压力下不应爆破和泄漏。
A.
1.0;3
B.
1.5;3
C.
1.2;3
D.
2;3
点击查看答案
第3题
轻便消防水龙在()倍设计工作压力下,应无渗漏现象。
点击查看答案
第4题
轻便消防水龙密封性能测试:将轻便消防水龙灌满水排净空气关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压2min,检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。()
点击查看答案
第5题
轻便消防水龙的密封性能是指将轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪缓慢升至设计工作压力,保压2min,检查水龙各密封部位,应无()现象。
A.
渗漏
B.
膨胀
C.
爆破
D.
变形
E.
脱落
点击查看答案
第6题
轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压(),检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。
A.
1min
B.
2min
C.
3min
D.
4min
点击查看答案
第7题
轻便消防水龙在3倍设计工作压力下,不应爆破和泄漏。()
点击查看答案
第8题
轻便消防水龙在大于设计压力的1.5倍工作压力下进行喷射,其流量、射程满足要求。()
点击查看答案
第9题
轻便消防水龙在大于设计压力的()倍工作压力下喷射,其流量、射程满足要求。
A.
1.0
B.
1.2
C.
1.5
D.
2
点击查看答案
第10题
下列关于热力管道强度试验的说法,正确的是()。
A.
强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B.
试验介质为洁净水
C.
试验压力应为设计压力的1.5倍
D.
验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E.
在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
点击查看答案
第11题
在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于();在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。
点击查看答案
第12题
消防供水管用轻便消防水龙工作压力有()MPa。
A.
0.25
B.
0.60
C.
0.80
D.
1.0
E.
1.6
点击查看答案
第13题
在设计工作压力下,轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于()。
点击查看答案
第14题
热力管道强度试验压力为设计压力的()倍,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
A.
1.1
B.
1.15
C.
1.25
D.
1.5
点击查看答案
第15题
LQG10-30表示消防供水管用,设计工作压力为()MPa,水带长度为()m的轻便消防水龙。
A.
10、30
B.
10、3.0
C.
1.0、30
D.
1.0、3.0
点击查看答案
第16题
自来水管用轻便消防水龙的工作压力为()Mpa。
A.
0.25
B.
0.5
C.
0.75
D.
1.0
点击查看答案
第17题
自来水管用轻便消防水龙的工作压力为0.25MPa,直流射程≥8m、直流流量≥15L/min。()
点击查看答案
第18题
()应对轻便消防水龙进行一次外观检查和漏水检查,发现有无法正常使用的应及时更换。
A.
半个月
B.
每月
C.
每季度
D.
每半年
点击查看答案
第19题
消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
点击查看答案
第20题
金属及复合管的给水管试压合格标准要符合施工设计的说明,如施工设计未注明时,通常为()。
A.
试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa
B.
试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa
C.
试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
D.
在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
E.
在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
点击查看答案
第21题
消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。
点击查看答案
第22题
自来水管用轻便消防水龙的工作压力为()MPa直流射程≥5m、直流流量≥15L/min。
A.
0.21
B.
0.22
C.
0.23
D.
0.25
点击查看答案
第23题
轻便消防水龙的卡式专用接口与水龙头的操作力应在()N范围内。
A.
20~90
B.
30~90
C.
55~80
D.
30~80
点击查看答案
第24题
轻便消防水龙的卡式专用接口与水龙头的操作力应在()N范围内。
A.
30~60
B.
30~90
C.
20~60
D.
20~90
点击查看答案
第25题
轻便消防水龙在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生顺时针扭转。()
点击查看答案
第26题
轻便消防水龙按(),可分为自来水管用和消防供水管用轻便消防水龙。
A.
安置方式不同
B.
供水管路不同
C.
制作材料不同
D.
结构形式不同
点击查看答案
第27题
自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应少于()min。阀瓣处应无渗漏。
点击查看答案
第28题
下列场所内应设置轻便消防水龙的有()。
A.
人员密集的公共建筑
B.
建筑高度高于100m的建筑
C.
建筑高度低于200m的建筑
D.
建筑面积大于200m2的商业服务网点
E.
建筑面积大于100m2的商业服务网点
点击查看答案
第29题
某项目部承担了一小区的给水工程,工程的给水管道采用镀锌钢管,在管道安装完毕后,进行了试压试验,试验压力为0.55MPa,观察10分钟后,发现压力降为0.03MPa,然后降到工作压力进行检查,没有发现渗漏现象。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B.
2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C.
3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D.
4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
点击查看答案
第30题
下列有关顶管施工质量控制的说法,错误的是()。
A.
管节及附件等工程材料的产品质量应符合标准的规定和设计要求
B.
接口橡胶圈安装位置正确,无位移、脱落现象
C.
无压管道的管底坡度无明显反坡现象
D.
管道接口端部应无破损、顶裂现象,接口处无滴漏,可少量渗水
点击查看答案
第31题
下列有关顶管施工质量控制的说法,错误的是()。
A.
管节及附件等工程材料的产品质量应符合标准的规定和设计要求
B.
接口橡胶圈安装位置正确,无位移、脱落现象
C.
无压管道的管底坡度无明显反坡现象
D.
管道接口端部应无破损、顶裂现象,接口处无滴漏,可少量渗水
点击查看答案
第32题
压缩气体的允许充装量是通过限制充装压力值确定的,充装压力确定的原则为()。
A.
充装压力与温度无关
B.
在基准温度下应当不超过其公称工作压力
C.
充装压力与气瓶容积有关
D.
在最高工作温度下应当不超过水压试验压力的1倍
点击查看答案
第33题
某项目部承担了一小区的给水工程,工程的给水管道采用镀锌钢管,在管道安装完毕后,进行了试压试验,试验压力为0.55MPA,观察10分钟后,发现压力降为0.03MPA,然后降到工作压力进行检查,没有发现渗漏现象。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B.
该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C.
如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D.
质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
点击查看答案
第34题
当设计未注明时各种材质的给水管,其试压压力均为工作压力的1.5倍,但不小于()MPA
A.
0.03
B.
0.6
C.
0.05
D.
0.04
点击查看答案
第35题
金属及复合管在试验压力下,观察()min,压力降不大于()MPA,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格。
A.
9,0.02
B.
9,0.05
C.
10,0.02
D.
10,0.05
点击查看答案
第36题
.塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的()倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
A.
1.15
B.
1.25
C.
1.30
D.
1.35
点击查看答案
第37题
各种材质的给水管,其试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
点击查看答案
第38题
塑料管在试验压力下,然后降到工作压力的1.15倍,稳压()h,压力降不大于()MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
A.
10.05
B.
10.03
C.
20.05
D.
20.03
点击查看答案
第39题
下列关于沉管施工的说法,错误的是()。
A.
沉放前、后管道无变形、受损
B.
沉放及接口连接后管道无滴漏、线漏和明显渗水现象
C.
沉放后,对于无裂缝设计的沉管严禁有任何裂缝
D.
柔性接口密实、无裂缝,无滴漏、线漏和明显渗水现象
点击查看答案
第40题
塑料管在试验压力下,稳压()h,压力降不大于()MPa
A.
10.05
B.
10.03
C.
20.05
D.
20.03
点击查看答案
第41题
各种材质的给水管,其试验压力均为工作压力的()倍。
点击查看答案
第42题
金属及复合管在试验压力下,观察()min,压力降不大于()MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格。
A.
90.02
B.
90.05
C.
100.02
D.
100.05
点击查看答案
第43题
各种材质的给水管,其试验压力不小于()MPa。
A.
0.6
B.
0.7
C.
0.8
D.
0.9
点击查看答案
第44题
金属及复合管在试验压力下,观察()min,压力降不大于()Mpa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格。
A.
9,0.02
B.
9.0.05
C.
10,0.02
D.
10.0.05
点击查看答案
第45题
各种材质的给水管,其试验压力均为工作压力的()倍。
点击查看答案
第46题
沉管施工,接口连接形式符合设计文件要求;柔性接口无渗水现象;混凝土刚性接口密实、无裂缝,无滴漏、线漏和明显渗水现象。
点击查看答案
第47题
高层住宅建筑的户内不宜配置轻便消防水龙。()
点击查看答案
第48题
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,下列关于消防给水系统表述错误的是()。
A.
当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵
B.
消防水泵应按照一用二备的要求进行配置
C.
当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池
D.
临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
点击查看答案
第49题
