A. 嵌顶
B. 吊顶
C. 壁挂
D. 地埋
搜题
第6题
A. 消防应急灯具
B. 消防应急照明灯具
C. 消防应急疏散标志灯具
D. 消防疏散指示系统
第7题
A. 消防应急标志灯具
B. 消防应急照明灯具
C. 消防应急疏散标志灯具
D. 消防应急照明标志复合灯具
E. 集中控制型消防应急灯具
第9题
A. 消防应急照明灯
B. 发光疏散指示标志
C. 消防疏散指示标志
D. 安全出口指示标志灯具
第11题
A. 出口标志灯
B. 方向标志灯
C. 楼层标志灯
D. 多信息复合标志灯
E. 集中电源标志灯
第13题
A. 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
B. 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
C. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
D. 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的两侧,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
第14题
A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B. 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态;
C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D. 测试疏散指示标志的照度。
第20题
A. 在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯,应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部
B. 标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口
C. 标志灯底边距地面的高度应小于1m
D. 安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上
第27题
A. 检查灯具的灯罩、外壳是否存在破损、变形等明显的机械损伤
B. 检查灯具的指示灯是否指示正常
C. 用手感检查灯具的安装是否牢固
D. 检查标志灯的标识信息是否完整,在两个相邻标志灯具之间位置观察灯具面板的标识信息是否完整、是否可清晰辨识
E. 对照各防火分区、楼层的疏散指示方案,检查各标志灯的标识信息(主要是疏散方向)是否与指示方案一致
第28题
A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B. 测试应急照明灯具的自检按钮,检查其照度;
C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D. 应急照明灯具蓄电池的生产厂家。
第29题
A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B. 测试应急照明灯具的自检按钮,检查其照度;
C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D. 应急照明灯具蓄电池的生产厂家。
第32题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于300mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
第33题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于5m。
第34题
A. 标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置
B. 标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封
C. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,与转角处边墙的距离不应大于1m。
D. 标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm
第35题
A. 高层建筑疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx
B. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置和要求,检查安全出口、疏散走道等应设应急照明的场所,是否设置应急照明,照明灯具完好状况。
C. 测试应急照明灯的自检按钮,检查其照度。
D. 拔下应急照明灯的插头,检查其是否能在5s内自动切换成应急电源。"
第39题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第40题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第46题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 室内高度不大于3.5m的办公楼,标志灯底边距地面的高度为2.0m。
D. 室内高度大于3.5m的展览馆,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度为3.5m。
第47题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于7m。
第48题
A. 疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.OLx;
B. 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度;
C. 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB156301995第6.10.4.3条的要求;
D. 灯光疏散指示标志工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于0.5Lx。
第49题
A. EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间,并符合设计要求
B. 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求
C. 安全出口指示标志灯设置应符合设计要求
D. 室内安装高度不小于1.8m