A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第4题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第5题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第6题
A. 一级耐火等级建筑,防火墙耐火极限取3小时
B. 二级耐火等级建筑,疏散走道两侧的隔墙耐火极限取1小时
C. 一级耐火等级建筑,楼板的耐火极限取1.5小时
D. 二级耐火等级建筑,疏散楼梯耐火极限取0.75小时
第8题
A. 一级耐火等级的建筑
B. 二级耐火等级的建筑
C. 三级耐火等级的建筑
D. 四级耐火等级的建筑
E. 五级耐火等级的建筑
第13题
A. 对于一级耐火等级建筑,应布置在负一层或首层
B. 对于三级耐火等级建筑,不应超过三层
C. 当住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑中时,应布置在首层、二层或三导
D. 相邻两个护理单元之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E. 当住院病房设置在Ⅱ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
第14题
A. 配电室天棚的高度应当距离地面不低于3.5m
B. 配电室建筑耐火等级应不低于3级并配备合格的消防器材
C. 配电室门窗应能自然通风和采光
D. 配电室屋面应有保温隔层及防水、排水措施
E. 配电室结构应能防止小动物进入,特别是能防止鼠类等小动物进入电器、母线间造成短路故障或咬坏电线、电缆
第15题
A. 配电室的门应向外开,并配锁
B. 配电室的建筑物和构筑物,其耐火等级不得低于3级
C. 配电室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器具
D. 配电室的门应为防爆门
第18题
A. 不应布置在地下或半地下
B. 当设置在Ⅲ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
C. 对于一、二级耐火等级建筑,应布局在首层、二层或三层
D. 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层
E. 对于四级耐火等级建筑,应布置在首层
第19题
A. 宜布置在首层、二层或三层
B. 布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2
C. 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层
D. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下二层及以下楼层
第22题
A. .IP20;IP35
B. .IP30;IP45
C. .IP30;IP55
D. .IP40;IP55
第24题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第25题
A. 避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B. 避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C. 防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D. 避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
第26题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第27题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第28题
A. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第29题
A. 配电室天棚的高度应当距离地面不低于3.5m
B. 配电室建筑耐火等级应不低于3级并配备合格的消防器材
C. 配电室门窗应能自然通风和采光
D. 配电室屋面应有保温隔层及防水、排水措施
E. 配电室结构应能防止小动物进入,特别是能防止鼠类等小动物进入电器、母线间造成短路故障或咬坏电线、电缆
第30题
A. 提高建筑的耐火等级
B. 提高部分构件的耐火性能和燃烧性能
C. 减少相邻建筑的开口面积
D. 提高建筑的屋数
E. 设置独立的室外防火墙
第32题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第33题
A. 抗震设防等级为一级时,不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
B. 抗震设防等级为二级时,不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/25
C. 抗震设防等级为三级时,不应小于140rnrn且不小于层高或无支长度的1/25
D. 抗震设防等级为四级时,不应小于140mm且不小于层高或无支长度的1/25
第35题
A. 抗震设防等级为一级时.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20
B. 抗震设防等级为二级时.不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/25
C. 抗震设防等级为三级时.不应小于140rnrn且不小于层高或无支长度的1/25
D. 抗震设防等级为四级时.不应小于140mm且不小于层高或无支长度的1/25
第36题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第37题
A. 配电室建筑耐火等级应不低于3级并配备合格的消防器材
B. 配电室的布设应符合规范
C. 配电装置的电器元件设置应符合规范
D. 配电箱应设置警示标志
E. 备用发电机组必须与外电线路连锁
第38题
A. 遇难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
B. 防火分区自避走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2
C. 开向前室的门应采用乙级防火门
D. 前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
E. 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
第48题
A. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25Ls的建筑
B. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
C. 建筑高度低于55m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25s的建筑
D. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于30s的建筑
E. 室内消防给水设计流量小于等于20L/s的建筑
第50题
A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa
B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa
C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置
D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa
E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算