A. 损坏机封
B. 损坏电机
C. 无法启动搅拌
搜题
第3题
A. 先开动循环泵,然后再提高炉温。
B. 启动前先放汽补水,然后再启动循环水泵。
第4题
A. 先开动循环泵,然后再提高炉温。
B. 启动前先放汽补水,然后再启动循环水泵。
第5题
A. 循环泵停止或未启动
B. 循环回路内有异物(包括过滤器内积存较多杂物的情况)
C. 循环系统中阀门关闭或未开启
D. 受热面管分路内有异物(包括管口堵塞.管内结焦、油垢枯滞等情况)
E. 循环泵吸空,导热油管路中含气(汽)
第6题
A. 循环泵停止或未启动
B. 循环回路内有异物(包括过滤器内积存较多杂物的情况)
C. 循环系统中阀门关闭或未开启
D. 受热面管分路内有异物(包括管口堵塞.管内结焦、油垢枯滞等情况)
E. 循环泵吸空,导热油管路中含气(汽)
第7题
A. 热源、管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵
B. 热源、管道系统、散热设备、循环水泵
C. 热源、管道系统、辅助设备、循环水泵
D. 管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵
第9题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第10题
A. 启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀
B. 检查温度、压力、压差等参数是否正常
C. 调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定
D. 调节导热油温度表的设定
E. 启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟
F. 调节炉排速度
第11题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第12题
A. 先开动循环泵,待供热系统水循环正常后,才能提高炉温。
B. 先提高炉温,待炉温达到规定值时,再开动循环泵。
第13题
A. 先开动循环泵,待供热系统水循环正常后,才能提高炉温。
B. 先提高炉温,待炉温达到规定值时,再开动循环泵。
第16题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第17题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第18题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第19题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第20题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第21题
A. 5;0.1
B. 5;0.3
C. 10;0.1
D. 10;0.3
第31题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第32题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第35题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第36题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第40题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第41题
A. 正确
B. 错误
第42题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第43题
A. 锅水汽化
B. 补水泵全部失效
C. 循环水泵全部失效
D. 一台循环水泵失效
第44题
A. 锅水汽化
B. 补水泵全部失效
C. 循环水泵全部失效
D. 一台循环水泵失效
第49题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第50题
A. .1min;3min
B. .1min;4min
C. .2min;4min
D. .2min;5min