更多“液氯钢瓶使用、液氯计量槽装填操作应严格按氯气安全规程执行,预防安全环保事故的发生。”相关的问题
第1题
液氯钢瓶使用、液氯计量槽装填操作应严格按氯气安全规程执行,预防安全环保事故的发生。
点击查看答案
第2题
液氯钢瓶使用、液氯计量槽装填操作应严格按氯气安全规程执行,预防安全环保事故的发生。
点击查看答案
第3题
下列叙述不正确的是()。
A.
液氯钢瓶在起吊与装车前,必须拧紧易熔塞,戴好瓶帽,防震圈。
B.
液氯钢瓶的充装系数为1.25Kg/L,严禁超装,如有超装应采用倒瓶或抽气处理,严禁超装的液氯钢瓶出厂。
C.
液氯钢瓶应堆放在太阳直射与通风叫通畅的地方。
点击查看答案
第4题
某厂在充装液氯钢瓶时磅秤失灵,又未复磅,致使充装过量后入库。在发货时,发现该瓶有氯气泄漏情况,随即卸下钢瓶待检查处理,不久,该瓶突然爆裂,大量液氯外泄,死亡3人,1人重伤,142人吸氯中毒。导致本次事故发生的直接原因是()。
A.
液氯钢瓶充装过量
B.
操作人员素质较差
C.
液氯钢瓶质量较差
点击查看答案
第5题
某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。
A.
单位安全管理不严
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
厂方没有应急救援预案或措施
点击查看答案
第6题
某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7㎞,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中
A.
单位安全管理不严
B.
使用液氯钢瓶氯气制备消毒水有()安全防范措施。
A.
防止氯气外泄伤人
B.
同时要给作业人员配备口罩甚至防毒面具
C.
作业部位要通风良好
D.
制作时液氯钢制氯气阀门开小
E.
管网的密闭性
点击查看答案
第12题
最常见的车用气瓶为车用压缩天然气钢瓶和()。
A.
车用氧气钢瓶
B.
车用液氯钢瓶
C.
车用液化石油气钢瓶
点击查看答案
第13题
2005年4月,华东某公司一只液氯贮罐的阀门松动而造成氯气泄露,造成268人入院治疗,其中27人住院,紧急疏散人约2000人。关于氯气液化说法正确的是()。
A.
如发现氯气液化系统有泄漏情况,应立即先处理泄漏点,而后切断气源
B.
氯气液化系统应经常用肥皂水检查整个系统和管线、设备是否泄漏
C.
液氯储槽的盛装量应≤80%
点击查看答案
第14题
氯气液化安全生产技术指标中,液氯储槽盛装量控制范围为≤()%。
点击查看答案
第15题
每次充装液氯前,应有专人对钢瓶进行严格检查,符合充装规定的钢瓶才允许充装液氯。
点击查看答案
第16题
严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。请问这种做法是?
点击查看答案
第17题
液氯气化加热时,一般用()。要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。
点击查看答案
第18题
液氯在计量槽充装及反应加氯过程中,一旦发现泄漏,应立即停止充装及加氯操作,并按应急处理措施处理。
点击查看答案
第19题
液氯在计量槽充装及反应加氯过程中,一旦发现泄漏,应立即停止充装及加氯操作,并按应急处理措施处理。
点击查看答案
第20题
液氯充装操作,在接检查站钢瓶后,必须由专人对液氯钢瓶进行复查,复查合格后方可充装。
点击查看答案
第21题
充装量为50kg和100kg的液氯气瓶,使用时不能用尽,应保留()kg以上的余氯。
点击查看答案
第22题
充装量为500kg和1000kg的液氯气瓶,使用时不能用尽,应保留()kg以上的余氯。
点击查看答案
第23题
液氯钢瓶的余氯分析,用氨水检验钢瓶内是否为氯气。
点击查看答案
第24题
液氯贮罐、计量槽、气化器中液氯充装量不可以超过全容积的80%。请问这种做法是?
点击查看答案
第25题
液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用()。
点击查看答案
第26题
根据上述描述,该事故发生的间接原因是()。
A.
充装方工人违章操作
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
双方工人均未经特种作业人员培训和考核
点击查看答案
第29题
下列关于提高氯气的液化效率叙述中,不正确的是()。
A.
增大氯气液化器的传热面积
B.
控制原料中氯气含氢量
C.
降低氯气的液化温度
点击查看答案
第33题
气瓶内的液氯不能用尽,必须留有余压,充装量为500k以上的钢瓶应保留5kg以上余氯。
点击查看答案
第34题
气瓶内的液氯不能用尽,必须留有余压,充装量为500k以上的钢瓶应保留5kg以上余氯。
点击查看答案
第36题
液氯充装安全生产技术指标中,液氯含氯气控制范围为≥()%。
点击查看答案
第37题
液氯蒸发器使用时其器内的液氯量应保持不少于()。
A.
43832
B.
43833
C.
43834
点击查看答案
第38题
根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。
A.
应急救援预案
B.
应急救援组织
C.
应急救援体系
点击查看答案
第39题
在液氯充装过程中发生____情况时,应将氯气瓶推入碱池处理。
A.
发生超装
B.
发生了泄漏
C.
瓶体发热
D.
充装速度过慢
点击查看答案
第43题
氨能与氯气发生剧烈的反应,所以液氯和液氨不能在同一车厢配装,()在同一库房内混储。
A.
可以
B.
不能
C.
特殊情况下可以
D.
经管理人员同意可以
点击查看答案
第44题
氨能与氯气发生剧烈的反应,所以液氯和液氨不能在同一车厢配装,()在同一库房内混储。
A.
可以
B.
不能
C.
特殊情况下可以
D.
经管理人员同意可以
点击查看答案
第45题
压力泄放阀是设计或能够重复关闭的、并在正常条件已经恢复后阻止气体进一步流出的压力泄放装置。这种压力泄放装置目前被用在()等方面。
A.
氧阀
B.
氯阀
C.
民用液化石油气瓶阀
D.
机动车用液化石油气钢瓶集成阀
点击查看答案
第46题
充装量为50kg和100kg的液氯气瓶使用时应()放置。
点击查看答案
第47题
