A. 2.4
B. 1.8
C. 2.3
搜题
第3题
A. 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米
B. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个
C. 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个
D. 高层建筑的安全出口应分散布置,且两个安全出口之间的距离不少于5米
第4题
A. 锅炉的操作点和通道的净空高度,不应小于2m
B. 锅炉前端距墙净宽不应小于3m
C. 锅炉侧面和后端距墙净宽不应小于0.8m,如侧面安有除渣或风机等附属设备时,应酌情加宽
D. 化验室应布置在采光较好,噪声和振动影响较小的地方并应尽量考虑取样操作方便
第6题
A. 遇难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
B. 防火分区自避走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2
C. 开向前室的门应采用乙级防火门
D. 前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
E. 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
第12题
A. 应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道
B. 耐火等级不应低于二级
C. 室内应保持干燥和良好通风
D. 设在地下的储存间应设机械排风装置,排风口应直接通向室外
第13题
A. 3层及3层以上建筑的室外疏散楼梯应采用难燃材料
B. 室外疏散楼梯净宽度不应小于0.8m
C. 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面不应设置其他开口
D. 栏杆扶手高度不应小于1.1m
E. 所有室外疏散楼梯应采用不燃材料
第14题
A. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m。
B. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.Om。
C. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.Om。
第15题
A. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m。
B. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.Om。
C. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.Om。
第16题
A. 不应布置在地下二层及以下楼层
B. 布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于400m2
C. 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端
D. 布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
第17题
A. 事故排风的排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B. 事故排风的排风口应高于20米范围内最高建筑物屋顶3米以上
C. 事故排风的排放口要朝向室外空气动力正压区,以加速有害物质稀释
第18题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第19题
A. 民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区,一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米
B. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个
C. 高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个
D. 单层、多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为1个
第22题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m
B. 室外附着在建筑物上面的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于0.3m
C. 室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m
D. 室外用标志竿固定的标志牌的下边缘距地面的高度不应大于0.5m
第23题
A. 施工现场应有不少于2个出入口或坡道
B. 每个出入口的疏散人数不宜超过250人
C. 安全出入口、疏散走道和楼梯的最小净宽不应小于2m
D. 疏散指示标志灯距地面高度应为2m
E. 火灾事故灯在疏散通道的最低照度应不低于2lx
第24题
A. 为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。
B. 室内消火栓栓口离地面高度应为1.5m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。
C. 消防电梯前室应设室内消火栓。
D. 冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
第28题
A. 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m
B. 配电室顶棚至地面的距离不应小于3m
C. 配电装置上端距顶棚不应小于0.5m
D. 配电室的门应向内开启,并应配锁
第30题
B. 事故排风的排风口应高于20m范围内最高建筑物屋顶3m以上
C. 事故排风的排放口要朝向室外空气动力正压区,以加速有害物质稀释。
第33题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第40题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第42题
A. 锅炉房内应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温.防冻措施
B. 锅炉房承重梁构件与锅炉应有一定距离,或采取其他措施防止受高温损坏
C. 锅炉房至少应有两个出口,分别设在两侧。锅炉前端的总宽度不超过12m,且面积不超过200㎡的单层锅炉房,可只开一个出口
D. 锅炉房通向室外的门应向内开,锅炉运行期间不应锁住或闩住
第44题
A. 空气洁净度NI、N5级的洁净室,风管、附件的制作与安装应符合中压风管系统的相关要求
B. 洁净度等级NI、N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口
C. 风管及部件的缝隙处不得利用密封胶密封
D. 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测
E. 净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行
第50题
A. 有地下室的工程,地下室与上部建筑面积应分别计算,各自套用相应定额
B. 半地下室按地下室计算,套用地下室综合脚手架相应定额
C. 综合脚手架定额按房屋层高3.6m以内考虑,超过时按每增加1m定额计算
D. 电梯井高度按井坑底面至井道顶板底的净空高度计算
E. 防护脚手架定额按基本使用期为六个月考虑,不足或超过六个月的按相应定额调整
F. 人行过道防护脚手架工程量按搭设长度以延长米计算