A. 功率与间隙成比例
B. 功率与间隙的开方成比例
C. 功率与间隙的平方成比例
搜题
第3题
A. 宽度选择不合适,会使感应器的效率降低
B. 选择的太宽,感应器的电感就会过度增大
C. 选择的太窄,感应器及管背的有功损耗也增加
第6题
A. 风管型温度传感器的安装应在风管保温层完成之后进行
B. 风管型温度传感器应安装在风管直管段的下游
C. 水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
D. 水管型温度传感器的感温段小于管道直径的1/2时,可安装在管道的顶部。
第7题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第8题
A. 感应圈上不可缠绕其他东西
B. 目前在感应钎焊领域,全固态晶体管式交流电源正在替代电子管式交流电源
C. 感应钎焊交流电源装置的自动保护装置在设备发生故障时,将自动关闭设备
第11题
A. 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B. 水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C. 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段
D. 涡轮式流量传感器应水平安装
第12题
A. 感应钎焊时,可采用钎剂和气体介质去膜
B. 所用的交流电频率越高,零件的内部只能靠表面层向内部的导热来加热
C. 感应钎焊时,选用的交流电频率越高对焊接越有利
第14题
A. 清除传感器周围的可燃物、杂物
B. 清除传感器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C. 检查传感器周围是否有漏水、渗水现象
D. 检查传感器的显示是否正常
第23题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第24题
B. 室内管温传感器损坏
C. 室外化霜温度传感器损坏损坏
第27题
A. 感温探测器安装间距不大于10m
B. 感烟探测器安装间距不大于15m
C. 探测器距端墙的距离为其安装间距的1/2
D. 感温探测器安装间距不大于15m
E. 感烟探测器安装间距不大于10m
第35题
A. 在感性负载两端并接电感
B. 在感性负载两端串接电容器
C. 在感性负载两端并接电容器
D. 提高用电设备本身功率因数
E. 使用调相发电机提高整个电网的功率因数
第38题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第39题
A. 风机发生故障
B. 探测器吸气管路发生破漏
C. 探测器吸气管路发生堵塞
D. 在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
第40题
A. 小于正常吸气流量的50%
B. 小于正常吸气流量的80%
C. 大于正常吸气流量的120%
D. 大于正常吸气流量的150%
第42题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第47题
A. 在感性负载两端并接电容器
B. 提高用电设备本身功率因数,合理选择和使用电气设备
C. 使用调相发电机提高整个电网的功率因数
D. 在感性负载两端串联电容器
E. 在感性负载两端并联电容器
警告:系统检测到您的账号存在安全风险