A. 正确
B. 错误
搜题
第18题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第24题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第28题
A. 案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪要求接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,()居中,三者等距。
B. 为了整齐反映接地电阻值,案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角。
C. 案例中接地装置电阻的测定方法有()。
D. 案例中接地装置的电阻值要在雨中或雨后进行检测。
第30题
A. 触发脉冲与主回路电源电压同时到来同时消失
B. 触发脉冲与电源电压频率相同
C. 触发脉冲与主回路电源电压频率和相位上有相互协调配合的关系
D. 触发脉冲与主回路电源电压的幅值相互配合
第31题
A. 项目部提出要先测接地装置接地电阻值,合格后再立塔吊,若经检测不合格应增加(),直至合格为止。
B. 为了正确反映接地电阻值,通常至少测两次,两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角,最终数值为两次。
C. 接地电阻测定的方法较多,有()等。
D. ZC-8仪表放置于水平位置,检查调零。
第40题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第50题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
警告:系统检测到您的账号存在安全风险