A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第4题
A. 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.2m,
B. 设备面盘前的操作距离双列布置时不应小于2m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
D. 设备面盘的排列长度大于3m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
E. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
第5题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;
E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间
第6题
A. 当外电线路电压<1kV时,最小安全操作距离不应小于1m
B. 当外电线路电压<10kV时,最小安全操作距离不应小于6m
C. 当外电线路电压<110kV时,最小安全操作距离不应小于8m
D. 当外电线路电压<220kV时,最小安全操作距离不应小于10m
E. 当外电线路电压<500kV时,最小安全操作距离不应小于15m
第7题
A. 停电、验电、装设临时地线、悬挂标示牌和装设遮栏
B. 停电、验电、悬挂标示牌和装设遮栏
C. 填写工作票、操作票
D. 工作票制度、工作许可制度、工作监护制度
第10题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第15题
A. 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于2.5m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第22题
A. 压缩配电间距规则中规定关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
B. 压缩配电间距规则中规定分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C. 分配电箱应设在用电设备或负荷相对分散的场所
D. 压缩配电间距规则是指除总配电箱,配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量伸长
E. 实行一机一闸
第23题
A. 电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志
B. 供电设备和线路的停电,应严格执行执行工作票制度
C. 供电设备和线路的送电,可不执行工作票制度
第27题
A. 停电、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌
B. 停电、放电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌
C. 停电、验电、放电、装设遮栏和悬挂标示牌
第33题
A. 设备单列布置时,面盘前的操作距离不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘与墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不应小于1.5m
D. 控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设宽度不小于1m的通道
E. 集中火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m
第34题
A. 总配电箱应设置在靠近电源和负荷中心区域
B. 分配电箱应设在用电设备集中的区域
C. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D. 分配电箱与开关箱的距离不得超过20m
第35题
A. 总配电箱应设置在靠近电源和负荷中心区域
B. 分配电箱应设在用电设备集中的区域
C. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D. 分配电箱与开关箱的距离不得超过20m
第36题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸.有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上时,应将开关箱断电上锁
第37题
A. 专职电工对现场电气设备每天进行巡查,项目部每月、公司每季对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查
B. 在建工程外侧与外电高压线路未达到安全距离应增设屏障遮拦、围栏或保护网等防护
C. 必须由持有上岗证件的专职电工,负责现场临时用电的管理及安拆
D. 凡从事与用电有关的施工作业时,必须实行电工跟班作业
E. 使用移动电气工具和混凝土振捣作业时,必须按规定穿戴绝缘防护用品
第41题
A. 距离高压架空线的水平距离不应小于7m
B. 为节约空间可以搭设在高压架空线的正下方
C. 距离高压架空线的水平距离不应小于8m
D. 距离高压架空线的水平距离不应小于6m
E. 临时生活设施应尽可能搭建在距离修建建筑物20m以外的地区
第42题
