重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔,直径800mm,高12mm,工作压力为0.1MPa,1965年投产,1974年在使用中断裂爆炸,造成较大的经济损失。事后经查,使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体,而导致壁厚逐渐减薄,且在使用中未进行定期检验,没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量,原设计壁厚为12mm的塔体仅剩下3mm。请判断下列事故原因分析的对错。加压变换饱和热水塔使用中的断裂爆炸是由于塔体壁厚过薄。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔,直径800mm,高12mm,工作压力为0.1MPa,1965年投产,1974年在使用中断裂爆炸,造成较大的经济损失。事后经查,使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体,而导致壁厚逐渐减薄,且在使用中未进行定期检验,没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量,原设计壁厚为12mm的塔体仅剩下3mm。请判断下列事故原因分析的对错。加压变换饱和热水塔使用中的断裂爆炸是由于塔体壁厚过薄。()

A. 对

B. 错

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔,直径800mm,高12mm,工作压力为0.1MPa,1965年投产,1974年在使用中断裂爆炸,造成较大的经济损失。塔体壁厚过薄是由于使用过程中的自然磨损。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第15题

A. 事故原因分析的对错。(1)加压变换饱和热水塔使用中的断裂爆炸是由于塔体壁厚过薄。()

B. 事故原因分析的对错。(2)为了确保压力容器的安全运行,在使用中必须进行定期检验。()

C. 事故原因分析的对错。(3)塔体壁厚过薄是由于使用过程中的自然磨损。()

D. 事故原因分析的对错。(4)硫化氢等腐蚀气体导致的壁厚逐渐减薄根本无法在检验中发觉。()

点击查看答案

第28题

罐车全面检验的壁厚测定应当优先选择具有代表性的部位有____。

A. 液位经常波动的

B. 易腐蚀、冲刷的

C. 制造成型壁厚减薄和使用中易产生变形的

D. 表面检验时,有怀疑的

点击查看答案

第34题

由于腐蚀引起压力管道事故的形式有很多,但不包含()。

A. 大面积减薄管道的壁厚,导致变形或破裂

B. 直接造成管道穿孔,而泄漏

C. 应力腐蚀造成开裂

D. 局部腐蚀造成断裂

点击查看答案

第35题

有关置换作业说法正确的是()。

A. 为保证检修动火和进人设备内作业安全,在检修范围内的所有设备和管线中的易燃易爆、有毒有害气体都应进行置换

B. 对易燃易爆、有毒有害气体的置换可直接使用空气进行。

C. 由于检修设备,不便使用注水排气法

点击查看答案

第36题

2004年12月8日11时50分,山东省一渔船停泊点发生一起流动式起重机倒塌重大事故,造成4人死亡。事故设备为QLl6B.型流动式(轮胎式)起重机,在该渔船停泊点,一个体户用租来的轮胎式起重机吊装扇贝。在吊装作业过程中,起重机操作员在吊臂下有人的情况下,进行起吊作业。起吊时,在超负荷货物还未被吊起时,吊臂变幅钢丝绳突然断裂,导致吊臂坠落,吊臂前上部插入水中,造成正在渔船上进行吊装作业的3人当场死亡,1人抢救无效死亡。下列哪些可能是造成事故的原因()。

A. 吊臂变幅钢丝绳突然断裂,导致吊臂坠落是造成事故的直接原因。

B. 该机在租用期间未进行钢丝绳磨损检查,导致钢丝绳严重磨损而未发现和及时更换,疏于管理。

C. 违章操作是造成事故的主要原因。

D. 管理混乱是造成事故的间接原因。

点击查看答案

第37题

气瓶经技术检验,有下列()情况的,应降压使用或报废。

A. 瓶壁有裂纹.渗漏或明显变形的应报废

B. 经测得最小壁厚,进行强度校核,不能按原设计压力使用的

C. 高压气瓶的容积残余变形率大于10%的

D. 高压气瓶的容积残余变形率大于5%的

点击查看答案

第39题

滑轮达到下列()任意一个条件时即应报废。

A. 轮缘破损

B. 槽底磨损量超过相应钢丝绳直径的25%

C. 有裂纹

D. 转动不灵活

E. 槽底壁厚磨损达原壁厚的20%

点击查看答案

第45题

下列()的爆炸属于化学爆炸。

A. 汽油桶

B. 可燃粉尘

C. 蒸汽锅

D. 气体钢瓶

点击查看答案

第46题

本题中()爆炸属于物理爆炸。

A. 天然气

B. 金属粉尘

C. 蒸汽锅炉

D. 汽油

点击查看答案

第47题

下列()的爆炸属于化学爆炸。

A. 汽油桶

B. 可燃气体

C. 蒸汽锅炉

D. 气体钢瓶

点击查看答案

第48题

()爆炸不属于化学爆炸。

A. 炸药

B. 可燃气体

C. 粉尘

D. 液化气钢瓶

点击查看答案

第49题

下列()的爆炸属于化学爆炸。

A. 汽油桶

B. 可燃粉尘

C. 蒸汽锅

D. 气体钢瓶

点击查看答案

第50题

本题中()爆炸属于物理爆炸。

A. 天然气

B. 金属粉尘

C. 蒸汽锅炉

D. 汽油

点击查看答案
下载安全员考试通APP
热门考试 全部 >
生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,对逃匿的处()拘留:构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 某省对本省建筑市场进行整顿,发现黄平市建筑器材租赁公司违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件,对此应()。 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的,处()的罚款。 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,特别重大事故,是指造成()人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故。 伪造或故意破坏现场的,对主要责任认、直接责任人的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至()的罚款。 未参加分部工程、单位工程和工程竣工验收的,按规定给与单位罚款处罚的,对项目经理处单位罚款数额()的罚款。 建筑施工项目经理(以下简称项目经理)质量安全违法违规行为记分周期为(),满分为12分。 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的,责令限期改正:逾期未改正的,责令停业整顿,依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款:造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究()。 安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续进行生产的,责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()的罚款:逾期仍不办理延期手续,继续进行生产的,依照《安全生产许可证条例》第十九条的规定处罚。 国家实行生产安全事故责任追究制度,依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规的规定,追究()的法律责任。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案