更多“依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),漏电保护器应装设在()靠近()的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。”相关的问题
第1题
依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),漏电保护器应装设在()靠近()的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
A.
分配电箱
B.
总配电箱
C.
开关箱
D.
负荷
E.
电源
点击查看答案
第2题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),施工现场配电系统采用三级配电、二级漏电保护的TN-S接零保护系统。漏电保护器应分别装设在()。
A.
分配电箱和开关箱
B.
总配电箱和开关箱
C.
分配电箱和设备控制箱
D.
总配电箱和分配电箱
点击查看答案
第8题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),施工现场配电系统采用三级配电、二级漏电保护的TN-S接零保护系统。漏电保护器应分别装设在()。
A.
分配电箱和开关箱
B.
总配电箱和开关箱
C.
分配电箱和设备控制箱
D.
总配电箱和分配电箱
点击查看答案
第9题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》,漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近电源的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
点击查看答案
第10题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》,漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
点击查看答案
第16题
临电规范要求漏电保护器应装设在()靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
A.
总配电箱、分配电箱
B.
分配电箱、开关箱
C.
总配电箱、开关箱
D.
总配电箱、分配电箱、开关箱
点击查看答案
第22题
某写字楼建设工程工期紧,工人甲私自从配电箱里安装两个照明灯,当合闸时,听到钢筋调直机操作工人乙哎呦一声,立即将闸断掉,发现手搭在调直机上的人员倒地,经抢救幸免于难,事后检查发现,调直机的开关箱照明和动力混用,且使用的四芯电缆线在线路上工作零线断掉。根据背景资料,回答下列1-4题。
A.
《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准,其编号为()。
B.
为了防止调直机外壳带电发生触电事故,调直机应采用保护接零()。
C.
本案例工人乙触碰切断机倒地的原因有()。
D.
施工现场应按照规定将照明回路和动力回路分路配电。
点击查看答案
第28题
漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱远离负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。()
点击查看答案
第29题
漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱远离负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。()
点击查看答案
第30题
漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动()的操作。
A.
短路
B.
过载
C.
漏电
D.
电气设备
点击查看答案
第31题
漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近电源的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
点击查看答案
第45题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,二级保护是指根据级配要求在()内加设漏电保护器。
A.
总箱
B.
二级箱
C.
开关箱
D.
木箱
E.
铁箱
点击查看答案
第46题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,二级保护是指根据级配要求在()内加设漏电保护器。
A.
总箱
B.
二级箱
C.
开关箱
D.
木箱
E.
铁箱
点击查看答案
第47题
关于开关箱中的电器设置,应符合的原则有()。
A.
开关箱中必须装设隔离开关、断路器,以及漏电保护器(漏电保护器应同时具有短路、过载、漏电保护功能),断路器应具有可见分断点
B.
开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置
C.
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
D.
潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
点击查看答案
第48题
下列是电气安全事故隐患的是()。
A.
接地极采用螺纹钢筋、铝导体
B.
施工现场临时用电实行三相五线制和三级配电二级保护
C.
保护零线采用多股铜芯线
D.
用配电箱的开关直接控制多台电器设备启停
E.
使用二类手持电动工具的漏电保护器的漏电动作电流大于15mm
点击查看答案
第49题
插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于()mA;额定漏电动作时间不应大于0.1s。
点击查看答案
第50题
插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于()mA;额定漏电动作时间不应大于0.1s。
点击查看答案