A. 转动部分不平衡,产生离心力所致
B. 轴心转动不一致
C. 连轴器不同心
D. 两轴即无径向位移,也无角向位移,两轴中心线完全重合
搜题
第2题
A. 水泵运转时发生跳动,大部分原因是其转动部分不平衡,产生()所致。
B. 连轴器找正的基本要求是两轴既无径向位移,也无角向位移,两轴()完全重合。
C. 防水泵运转中产生的噪声干扰要从水泵()等方面入手。
D. 轴瓦温升高根本原因是运转时间过长。
第11题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第13题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第14题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第17题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第22题
A. 检验材料的质量和数量是否符合材料采购合同的约定,判定是否由于运输原因发生变异
B. 检验材料的质量是否符合材料采购合同的约定,判定是否由于运输原因发生变异
C. 检验材料数量是否符合材料采购合同的约定,判定是否由于运输原因发生变异
D. 检验材料的质量或数量是否符合材料采购合同的约定,判定是否由于运输原因发生变异
第23题
A. 设备安装工程费中的调试及试车费用
B. 试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
C. 试运转中暴露出来的因设备缺陷发生的处理费用
D. 联合试运转收入小于试运转支出时的差额
E. 联合试运转收入大于费用支出时的差额
第24题
A. 设备安装工程费中的调试及试车费用
B. 试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用
C. 试运转中暴露出来的因设备缺陷发生的处理费用
D. 联合试运转收入小于试运转支出时的差额
E. 联合试运转收入大于费用支出时的差额
第27题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第28题
A. 机泵密封失效是事故发生的直接原因
B. 机械密封失效而导致火灾表明装置工艺操作人员技术素质差
C. 进出口气动阀开关头子离泵位置过近是事故无法尽快处理的原因之一
第33题
A. 单机无负荷试运转的调试费
B. 系统联动无负荷试运转的调试费
C. 整个车间联合试运转发生的费用
D. 整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分
第34题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第40题
A. 塔器蒸汽吹扫结束后设备人员没有开塔检查是事故发生的客观原因
B. 塔盘变形表明塔盘质量有问题
C. 蒸汽吹扫时给汽过大,吹翻塔板是事故发生的主要原因
第42题
A. 闻味道,查泄漏部位,分析原因
B. 听声音,查异常声音发生部位,分析原因
C. 摸温度,分析温度异常原因
D. 看安全附件、仪表、容器本体有无异常,分析压力温异常原因
第43题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第44题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第46题
A. 泄去系统压力进行注水点单向阀检修
B. 应分析注水系统停运原因
C. 这起事故主要为注水停运引起,只要重新开启高压注水泵即可
第47题
A. 自动泄压阀动作压力设定值过高
B. 出水管内有空气
C. 进水管内有空气
D. 三相电源不对称
E. 止回阀安装方向与水流方向不一致
第48题
A. 进水阀未开
B. 进水阀未全开
C. 进水阀未采用闸阀
D. 水泵出水阀关闭
E. 电动机风冷装置损坏