更多“水流指示器应水平立装,水流指示器前后应保持有()倍安装管径长度的支管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。”相关的问题
第1题
水流指示器应水平立装,水流指示器前后应保持有()倍安装管径长度的支管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。
点击查看答案
第2题
水流指示器应垂直安装在水平管道的上侧,水流指示器前后安装的直管段应有5倍管径的长度,安装时应注意水流方向与指示器的箭头一致。
点击查看答案
第3题
信号阀应安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器之间的300mm。
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)以下不符合灭火剂储存装置安装要求的是:()
A.
集流管外表面宜涂红色油漆
B.
集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C.
连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D.
集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)以下符合灭火剂储存装置安装要求的是:()
A.
集流管外表面宜涂红色油漆
B.
集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C.
连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D.
集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
点击查看答案
第6题
信号阀应安装在水流指示器之前的管道上,与水流指示器的距离不应大于300mm。
点击查看答案
第7题
关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装,以下错误的是()。
A.
风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行
B.
水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
C.
电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段
D.
涡轮式流量传感器应水平安装
点击查看答案
第8题
系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第9题
室内自动喷水灭火系统系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第10题
湿式报警阀组采取防止误报措施有()。
A.
安装水流指示器
B.
报警阀内没有平衡管路
C.
在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D.
在报警阀上安装阀门
E.
在管路上安装减压阀
点击查看答案
第11题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第12题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第13题
开启末端试水装置后3min
点击查看答案
第15题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第16题
下列哪种系统中没有用到水流指示器()。
A.
湿式自动喷水灭火系统
B.
干式自动喷水灭火系统
C.
雨淋自动喷水灭火系统
D.
预作用自动喷水灭火系统
点击查看答案
第17题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案
第18题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第19题
发生火灾时湿式自动喷水灭火系统中闭式喷头受热后开启喷水,()动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域。
A.
末端试水装置
B.
水流指示器
C.
干式报警阀组
D.
充气和气压维持设备
点击查看答案
第20题
自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.
报警阀组
B.
洒水喷头
C.
水流指示器
D.
消防水箱
点击查看答案
第21题
自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.
报警阀组
B.
洒水喷头
C.
水流指示器
D.
消防水箱
点击查看答案
第22题
自动喷水灭火系统工程中喷头和系统组件安装安排在系统试压冲洗之后,目的是防止冲洗中()组件。
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
点击查看答案
第24题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号,不可能是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
系统管网漏水
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第25题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第26题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号是什么原因?()
A.
浆片被管腔内杂物卡阻
B.
调整螺母与触头未调试到位
C.
电路接线脱落
D.
复位弹簧损坏
点击查看答案
第27题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作,下面哪一项不能解决问题?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
排查系统侧管网渗漏点并进行维修
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第28题
末端试水装置测试时,水流指示器不动作该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第29题
关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号该如何处理?()
A.
清除水流指示器管腔内的异物
B.
将调整螺母与触头调试到位
C.
检查并接实脱落线路
D.
维修和更换复位弹簧
点击查看答案
第30题
电路接线脱落、复位弹簧损坏是末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因。
点击查看答案
第31题
系统组件指的是()。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
泄水阀
E.
管道
点击查看答案
第32题
系统组件应在管网冲洗前安装,否则易在冲洗过程中导致损坏。
点击查看答案
第33题
安装止回阀要注意方向,阀体上箭头指示方向与介质流动方向必须一致。
点击查看答案
第34题
安装止回阀要注意方向,阀体上箭头指示方向与介质流动方向必须一致。
点击查看答案
第35题
减压阀安装应符合下列要求的是()。
A.
减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B.
减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C.
应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D.
可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E.
当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
点击查看答案
第36题
止回阀有严格的方向性,安装时除了注意阀体所标介质流动方向外,还须注意:()。
A.
安装升降式止回阀时应垂直安装,以保证阀盘升降灵活与工作可靠
B.
安装升降式止回阀时应水平安装,以保证阀盘升降灵活与工作可靠
C.
摇板式止回阀安装时,应注意介质的流动方向
D.
只要保证摇板的旋转枢轴水平,可装在水平或垂直的管道上
E.
可安装在任意水平和垂直管道上
点击查看答案
第37题
现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中管道安装坡度,当设计未注明时,正确的有()。
A.
气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰
B.
气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰
C.
散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
D.
散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
E.
气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
点击查看答案
第38题
湿式系统应由()直接自动启动消防水泵。
A.
水流指示器
B.
消防水泵出水管上的压力开关
C.
消防水箱出水管上的流量开关
D.
火灾自动报警系统
E.
报警阀组的压力开关
点击查看答案
第39题
对于()自动喷水灭火系统和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
点击查看答案
第40题
对于()自动喷水灭火系统和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。
点击查看答案
第41题
室内自动喷水灭火、消火栓系统安装工程中,()等系统组件,应在管网冲洗后安装,否则易在冲洗过程中导致损坏。
A.
水流指示器
B.
报警阀组
C.
节流减压装置
D.
水泵
E.
水箱
点击查看答案
第42题
末端试水装置测试方法:开启末端试水装置,()。
A.
出水压力不应低于0.05MPa
B.
水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C.
开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D.
开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
点击查看答案
第43题
根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,判断下述关于锅炉安全阀的叙述哪些是正确的?()
A.
安全阀的排汽管底部应装疏水管
B.
安全阀排气管上应装一个截止阀
C.
省煤器的安全阀应装排水管
D.
安全阀排气管应有足够的流通截面积
点击查看答案
第44题
自动喷水灭火系统工程图包含()。
A.
喷头
B.
手动报警按钮
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
E.
烟感探测器
点击查看答案
第45题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第46题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第47题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第48题
自动喷水灭火系统中的水流指示器通常安装于管网配水干管或配水管的末端,用于显示火警发生区域。
点击查看答案
第49题
方向标志灯的安装不符合规定的是:()
A.
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
B.
安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
C.
当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
D.
当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的两侧,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
点击查看答案
第50题
方向标志灯的安装应符合下列规定:()
A.
