A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 噪声用声级计测定,选点在()高度1.2m处。
B. 如综合效果测定与设计预期差异较大,则应给以调整,使室内()各项指标符合要求,而且处于经济运行状态。
C. 综合效果测定的内容包括室内的()四个方面。
D. 综合效果测定的目的是考核通风与空调工程在实际使用中能否达到预期的效果,因为这种情况下的测定,效果真实,干扰多,考验着系统的调节功能是否完善,是否要改进。
第13题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第14题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第15题
A. 案例中通风与空调工程综合效果测定需要具备的条件是()。
B. B公司为了考核通风空调工程的在实际使用中的效果,采用()测定。
C. 案例中综合效果测定中的主要检测项目有()。
D. 案例中综合效果测定时,噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度1.6m处。
第16题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第17题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第18题
A. 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检量减半,并不得少于3间
B. 当房间内有3个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的中间值作为该房间的检测值
C. 民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行
D. 民用建筑工程室内环境中氢浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭1h以后进行
E. 民用建筑工程室内环境中氡的检测,所选用方法的测量结果不确定度不应大于25%
第19题
A. 【单选题】该幼儿园教室室内环境污染浓度检测点数应至少为()。
B. 【单选题】该幼儿园幼儿活动室室内环境污染浓度检测点数应至少为()。
C. 【多选题】下列关于民用建筑室内环境污染控制的要求说法正确的有()。
D. 【判断题】民用建筑工程验收时.检测点应均匀分布避开通风道和通风口。
第20题
A. 该幼儿园教室室内环境污染浓度检测点数应至少为()。(单选题)
B. 该幼儿园幼儿活动室室内环境污染浓度检测点数应至少为()。(单选题)
C. 下列关于民用建筑室内环境污染控制的要求说法正确的有()。(多选题)
D. 民用建筑工程验收时,检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。(判断题)
第21题
A. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)一重复以上步骤→处理数据→测量成果分析
B. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面一确定基准测量层→确定关键点一确定基准测量轴线一放线一测量一记录原始数据一更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→处理数据→测量成果分析
C. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面→确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→处理数据→测量成果分析
D. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面→确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→测量成果分析→处理数据
第22题
A. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→处理数据测量成果分析
B. 熟悉建筑结构与幕墙设计图整个工程进行分区、分面→确定基准测量层→确定关键点→确定基准测量轴线→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤一处理数据→测量成果分析
C. 熟悉建筑结构与幕墙设计图→整个工程进行分区、分面→确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→处理数据→测量成果分析
D. 熟悉建筑结构与幕墙设计图整个工程进行分区、分面→确定基准测量层→确定基准测量轴线→确定关键点→放线→测量→记录原始数据→更换测量层次(或立面)→重复以上步骤→测量成果分析处理数据
第27题
A. 仪器进气孔被堵
B. 室内空气不新鲜
C. 对零点与测点温度不同
D. 对零点与测点气压不同
E. 瓦斯室气路不畅通
第28题
A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。
B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。
C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。
D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。
第30题
A. 45dB
B. 60dB
C. 75dB
D. 85dB
第32题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m
B. 室外附着在建筑物上面的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于0.3m
C. 室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m
D. 室外用标志竿固定的标志牌的下边缘距地面的高度不应大于0.5m
第39题
A. 系统集成检测包括接口、通信协议、传输信息等的检测
B. 计算机网络系统的检测包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络功能管理检测
C. 综合布线中光纤应全部测试,对绞线抽测20%,抽测点包括最远的布线点
D. 火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,其检测要依据合同文件和相关规范规定执行,并体现在检测方案中
E. 建筑设备监控系统安装完成后,应对传感器、执行器、控制器及其功能在现场进行单体和系统测试
第40题
A. 综合布线中光纤应全部测试,对绞线抽测20%,抽测点包括最远的布线点
B. 计算机网络系统的检测包括连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络功能管理检测
C. 火灾自动报警及消防联动系统与其他系统具备联动关系时,其检测要依据合同文件和相关规范规定执行,并体现在检测方案中
D. 系统集成检测包括接口、通信协议、传输信息等的检测
E. 建筑设备监控系统安装完成后,应对传感器、执行器、控制器及其功能在现场进行单体和系统测试
第41题
A. 在作业人员进入有限空前,应对作业场内的所有气体进行检测以判断其内部环境是否适合人员进入
B. 在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化
C. 气体检测合格后,对有限空间作业可以停止通风换气
D. 使用风机强制通风时,若检测结果显示处于易燃易爆环境中必须使用防爆型风机
第42题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于1.8m。
第46题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m。
第47题
A. 在消防控制室用话筒对选定区域播音,检查音响效果。
B. 在自动控制方式上,分别触发两个相关的火灾探测器或者触发手动报警按钮,核对启动应急广播的区域,检查音响效果。
C. 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。
D. 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于70dB,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。
第48题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第49题
A. 在消防控制室应能用听筒对所选区域播音
B. 在自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!