重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>室内给水管道应设置阀门,当在双向流动和经常启闭管段上,宜采用()。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

室内给水管道应设置阀门,当在双向流动和经常启闭管段上,宜采用()。

A. 闸阀

B. 球阀

C. 蝶阀

D. 截止阀

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“室内给水管道应设置阀门,当在双向流动和经常启闭管段上,宜采用()。”相关的问题

第1题

室内给水管道应设置阀门,当在双向流动和经常启闭管段上,宜采用()。

A. 闸阀

B. 球阀

C. 蝶阀

D. 截止阀

点击查看答案

第2题

加气站内液化石油气贮罐的首级关闭控制系统应当符合()规定。

A. 在进液管、液相回流管和气相回流管上所选用的止回阀、宜设置在贮罐外

B. 在出液管上所选用的过流阀宜设置在贮罐内,所选用的紧急切断阀可设置在贮罐外

C. 人孔和备用管口应当为螺栓堵

D. 放散通道应当为全开放

点击查看答案

第3题

闸阀在消防给水系统中主要用于室外埋地和室内外架空敷设的消防管道。当安装在室外埋地敷设的管道时,宜采用()闸阀。

A. 带启闭刻度的暗杆

B. 耐腐蚀的明杆

C. 带启闭刻度的明杆

D. 耐腐蚀的暗杆

点击查看答案

第4题

当安装在室外埋地敷设的管道上时,埋地管道的阀门宜采用()闸阀。

A. 带启闭刻度的暗杆

B. 耐腐蚀的明杆

C. 带启闭刻度的明杆

D. 耐腐蚀的暗杆

点击查看答案

第5题

在双向流动的给水管网管段上,应采用闸阀或()。

A. 止回阀

B. 截止阀

C. 蝶阀

D. 球阀

点击查看答案

第6题

(多选题/1分)下列关于消防水泵出水管及吸水管说法中正确的有()。

A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。

B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。

C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。

D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。

E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸

点击查看答案

第7题

给水管道上为了调节水量、水压,控制水流方向和启闭水流而在系统中设置的水龙头和阀门等管路附件的总称是()。

A. 给水附件

B. 给水设备

C. 配水设备

D. 建筑给水管网

点击查看答案

第8题

离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。

A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门

B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气

C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min

D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h

E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格

点击查看答案

第9题

本题哪项不符合水泵接合器的设置要求:()

A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;

B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;

C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;

D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.

点击查看答案

第10题

本题哪项不符合水泵结合器的设置要求:()

水泵结合器的设置要求表述正确的是:()

加气站内液化石油气贮罐的管路系统和附属设备的设置应当符合()规定。

A. 紧急切断阀宜选用液动型

B. 液化石油气贮罐必须设置微启封闭式弹簧安全阀

C. 贮罐应当设置检修用的放散管,不宜与安全阀接管共用一个开孔

D. 阀门及附件应当按系统设计压力提高一级配置,并应当采用液化石油气介质专用阀门及附件

点击查看答案

第13题

该住宅室内给水系统中的控制附件无需()阀。

A. 闸

B. 截止

C. 止回

D. 安全

点击查看答案

第14题

(多选题/1分)下列关于气压给水装置的设置要求的说法中正确的有()。

A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。

B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。

E. 稳压泵应设置备用泵。

点击查看答案

第15题

主排水泵启动运行操作事项中,表述不正确的一项是()。

A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动

B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀

C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀

点击查看答案

第17题

一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,并符合下列要求:()

A. 供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全;

B. 一般居住区或企事业单位内,为节约投资可以布置成枝状;

C. 为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过8个。

D. 设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于50mm。

点击查看答案

第18题

一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,下列表述错误的是:()

当设置在阀门井内时,应采用()闸阀。

A. 带启闭刻度的暗杆

B. 耐腐蚀的明杆

C. 带启闭刻度的明杆

D. 耐腐蚀的暗杆

点击查看答案

第20题

一般情况下设置给水系统的城市,消防用水应由市政管网供给,说法正确的是():

A. 供应消防用水的室外给水管网应布置成环状网,以保证消防用水的安全。一般居住区或企事业单位内,消防用水不超过15L/S时,为节约投资可以布置成枝状。

B. 为确保环状给水管网的水源,要求向环状给水管输水的输水管道不应少于两条,其中一条发生故障时,其余的应可以投入使用

C. 为了保证消防用水,避免因个别管段损坏导致供水中断,环状管路上应设置分隔阀门,每个独立段上的消火栓的数量不宜超过5个。

D. 设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于65mm。

点击查看答案

第21题

泥水平衡式顶管机泥水处理装置应符合()。

A. 进回水管、压浆管道应完好,工作坑内的进回水阀、压浆阀工作应正常

B. 机头和操作台之间的指令和信号传输应正常

C. 当启动进水泵或回水泵时,回水管出水应正常,机头内回水压力应平稳

D. 当打开截止阀、关闭旁通阀时,应查看压力表读数

E. 打通回路后,检查泥水仓压力应正常

点击查看答案

第22题

(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应正对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

点击查看答案

第23题

(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样管路的安装要求说法正确的是()

A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;

B. 采样孔不应背对气流方向;

C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;

D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;

点击查看答案

第24题

液化石油气压缩机进出口管道阀门及附件的设置应当符合()规定。

A. 进、出口管道应当分别设置阀门

B. 出口管道应当设置过滤器

C. 进口管道应当设置止回阀和安全阀

D. 进口管道和贮罐的气相之间应当设置旁通管及放空阀

点击查看答案

第25题

室内消火栓系统和自动喷水灭火系统等其他水灭火系统使用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

下列应设置消防水池的是()。

A. 当生产、生活用水量达到最大时市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量

B. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时

C. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量

D. 市政给水管网的供水能力在满足生产、生活最大用水量后仍能满足室内、室外消防给水设计流量

点击查看答案

第27题

消防水泵接合器的保养:()检査控制阀门,按照阙门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流只能朝灭火用水方向流动。

A. 每日

B. 半个月

C. 每月

D. 每季度

点击查看答案

第29题

消防水泵接合器的保养方法:每周检査控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流只能朝灭火用水方向流动。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第30题

现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中管道安装坡度,当设计未注明时,正确的有()。

A. 气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰

B. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰

C. 散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水

D. 散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水

E. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰

点击查看答案

第31题

泵的试运转正确的叙述是()。

A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门

B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气

C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门

D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min

E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h

点击查看答案

第32题

关于水泵接合器设置的要求,下列哪项不符合《高层民用建筑设计防火规范》规定()。

A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;

B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;

C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;

D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。

点击查看答案

第33题

关于水泵接合器设置的要求,符合《高层民用建筑设计防火规范》规定的是:()。

(多选题/1分)下列关于气压水罐的安装说法中正确的有()。

A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。

B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。

C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。

D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。

E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。

点击查看答案

第35题

轻便消防水龙的操作方法中的操作步骤包括:()。

A. 发生火灾时,应迅速打开消火栓箱门

B. 从卷盘上拉出轻便消防水龙,将水龙上的接口一端与室内自来水管或消防供水管道上的接头进行连接

C. 逆时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到开的位置,双手紧握水枪,喷水灭火

D. 灭火完毕,关闭消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上

E. 检查消火栓箱内所配置的消防器材是否齐全、完好如有损坏应及时配齐和修复

点击查看答案

第36题

湿式系统主要由()组成。

A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施

B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施

C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

点击查看答案

第37题

管道内流动的介质性质不同对管道的作力也不同,下面()不可能是引起管道振动的振源。

A. 管道内介质流动的流体不稳定

B. 管道内介质为汽液两相流

C. 管道中流动的介质向外界散热

D. 管道阀门缓慢关闭或打开

点击查看答案

第38题

(单选题/1分)当消防水泵吸水管管径超过DN()时,宜设置电动阀门

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

点击查看答案

第39题

消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

闸阀在消防给水系统中主要用于室外埋地和室内外架空敷设的消防管道。消防水泵的出水管宜采用()闸阀。

A. 带启闭刻度的暗杆

B. 耐腐蚀的明杆

C. 明杆

D. 暗杆

点击查看答案

第41题

锅炉给水管道水击的原因可能是()。

A. 给水管道内存在空气

B. 给水管道内存在蒸汽

C. 给水止回阀失灵

D. 长时间未向锅炉给水,在非沸腾式省煤器的管道内产生蒸汽泡

点击查看答案

第42题

锅炉给水管道水击的原因可能是()。

A. 给水管道内存在空气

B. 给水管道内存在蒸汽

C. 给水止回阀失灵

D. 长时间未向锅炉给水,在非沸腾式省煤器的管道内产生蒸汽泡

点击查看答案

第43题

本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()

A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。

B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验

点击查看答案

第44题

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,关于施工现场临时室外消防给水系统的设置,下列说法错误的是()

A. 给水管网宜布置成环状。

B. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量确定

C. 临时室外消防给水干管的管径,应根据干管内水流计算速度计算确定

D. 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN150

点击查看答案

第45题

机械加压送风管道的设置和耐火极限叙述不正确的是()。

A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内

B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h

C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h

D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案