A. 1.2倍
B. 1.5倍
C. 2.0倍
D. 2.5倍
搜题
第3题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第5题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第6题
C. 管道设计压力的1.15倍
D. 设备设计压力的1.15倍
第8题
A. 管道的试验压力
B. 设备的试验压力
C. 管道设计压力的1.15倍
D. 设备设计压力的1.15倍
第9题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第10题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第12题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第14题
A. 贯彻执行国家有关压力管道的法规、标准、制度
B. 建立、健全压力管道的技术档案,办理压力管道的使用证
C. 编制压力管道安全管理的规章制度
D. 参与压力管道的安装、修理改造、验收及试车工作
第15题
A. 压力管道管理人员应当参与参与压力管道的安装、验收
B. 压力管道管理人员应当负责压力管道的检验、修理计划并负责实施
C. 压力管道管理人员应当参与压力管道事故分析
D. 编压力管道管理人员应当制使用管理知识规章制度
第16题
A. 出口有可能被关断的压缩机出口管道
B. 设计压力小于外部压力源的压力,出口可能被关断的管道系统
C. 直径较大的管道系统
D. 合金材料的管道系统
第17题
A. 压力管道元件的型式试验可以由制造单位进行
B. 停产生产1年以上又重新生产的压力管道元件应当重新进行型式试验
C. 压力管道元件型式试验应当由国家市场监管总局核准的型式试验机构进行
D. 制造单位首次制造《压力管道元件型式试验规则》中规定的典型压力管道元件,应当进行型式试验
第18题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第19题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第20题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第22题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第26题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第27题
A. 压力管道的安装监督检验管理制度
B. 压力管道的定期检验管理制度
C. 压力管道的维护保养管理制度
D. 压力管道变更、改造、报废管理制度
第28题
A. 设计压力的1.15倍
B. 设计压力的1.5倍
C. 设计压力的2.0倍
D. 设计压力加0.5MPa
第29题
A. 管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工
B. 管道的维修分为一般维修和重大维修
C. 压力管道受压元件的焊补是改造
D. 带压密封堵漏属于管道的重大维修
第30题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第31题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第33题
A. 从压力表上读得的压力值称为表压力,简称表压或称相对压强
B. 表压或相对压强,用P0表示
C. 表压是以大气压强Pa作为零点起算的压强值
D. 压力表上的读数不是管道或设备内流体的真实压强
E. 压力表上的读数是管道或设备内流体真实压强与管道或设备外的大气压强之和
第34题
A. 压力管道元件制造单位应当取得制造许可证
B. 制造许可证的有效期为4年
C. 进行压力管道型式试验的机构需要经国家市场监管总局核准
D. 国家对压力管道安装实行监督检验制度
第35题
A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第36题
A. 缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→一直至试验压力稳压10min-试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格
B. 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力.涂发泡剂检验.不泄漏为合格
C. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验.不泄漏为合格
D. 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力.保持30min→以压力不降、无渗漏为合格
第37题
A. 安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告知手续
B. 压力管道试安装也要按照监督检验的要求,接受安装监督检验
C. 安装单位不需要对其购买的原材料、零部件的质量负责
D. 压力管道安装监督检验具有法定性质
第38题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第39题
A. 该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPA。
B. 该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPA。
C. 如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第40题
A. 压力管道在线检验只能由使用单位进行
B. 使用单位从事压力管道在线检验的人员应当取得《特种设备作业人员证》
C. 使用单位也可将在线检验工作委托给具有压力管道检验资格的机构
D. 全面检验工作由国家市场监管总局核准的具有压力管道检验资格的检验机构进行
第42题
A. 合于使用评价,在全面检验之后进行
B. 承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质
C. 长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验
D. 公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验
第43题
A. 安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告知手续
B. 在我国境内从事规定范围内的压力管道安装的单位,均应当取得安装许可证
C. 国家市场监管总局负责GA类压力管道安装许可的受理、审批、发证
D. 安装单位应当对采购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查,并且对其质量负责
第44题
A. (单选题)对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. (单选题)试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. (多选题)本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. (判断题)本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第45题
A. 对压力管道进行修理改造时,其技术和管理要求应与新建压力管道的要求一致
B. 对压力管道进行重大改造时,其技术和管理要求应与新建压力管道的要求一致
C. 对压力管道进行重大改造时,其技术和管理要求应与原压力管道的要求一致
第46题
A. 从压力表上读得的压力值称为表压力,简称表压或称相对压强
B. 表压或相对压强,用P0表示
C. 它是以大气压强Pa作为零点起算的压强值
D. 压力表上的读数不是管道或设备内流体的真实压强
E. 压力表上的读数是管道或设备内流体真实压强与管道或设备外的大气压强之和
第47题
A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。
B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。
D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第48题
A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 案例中给水管道试压的类型有()。
D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。