A. 低位水箱
B. 高位水箱
C. 气压水箱
D. 无水箱
搜题
第4题
A. 减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C. 应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D. 可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E. 当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
第5题
A. 向1栋高层建筑供水
B. 同时向消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统供水
C. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统
D. 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水
第7题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第8题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第10题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第11题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路控制阀完全打开
第13题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第14题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第15题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第16题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第19题
A. 建筑给水系统中,市政排水管道采用()。
B. 建筑给水系统中,低压流体输送管又称为()。
C. 建筑给水系统中,常见的给水系统有()。
D. 在建筑给水系统中,用于室内外(埋地或架空)的塑料给水管可以输送水温不超过80℃的冷热水。
第21题
A. 关闭入口总阀和所有泄水阀门及低处放水阀门
B. 打开系统的内各支路及主干管上的阀门
C. 关闭系统最高处的排气阀门
D. 打开试压用水源阀门,系统充水
第22题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第23题
A. 管内水流声
B. 管子表面是否潮湿
C. 采用高压水冲洗
D. 减少出水阀门的出水量
E. 使抽吸与排水保持均匀
第24题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第28题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第29题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第33题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第34题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第35题
A. 安装水流指示器
B. 报警阀内没有平衡管路
C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D. 在报警阀上安装阀门
E. 在管路上安装减压阀
第36题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第41题
A. 止回阀
B. 安全阀
C. 减压阀
D. 疏水阀
第42题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第43题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 湿式报警阀损坏且补偿管路堵塞
D. 水源侧控制阀被关闭
第44题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第45题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第46题
A. 排查并打开被误关的阀门
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 更换压力表
D. 对湿式报警阀和补偿管路进行维修
第47题
A. 末端试水装置
B. 报警阀泄水阀
C. 专用测试管路
D. 警铃试验阀
第48题
A. 高层民用建筑必须设置高位消防水箱
B. 总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱
C. 当设置高位消防水箱确有困难且采用其它安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱但应设稳压泵
D. 市政给水管网不能替代高位消防水箱
第49题
A. 高层民用建筑必须设置高位消防水箱
B. 总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱
C. 当设置高位消防水箱确有困难且采用其它安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱但应设稳压泵
D. 市政给水管网不能替代高位消防水箱