A. 0.2m
B. 0.3m
C. 0.5m
D. 1.5m
搜题
第2题
A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第3题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第6题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第7题
A. 感温探测器安装间距不大于10m
B. 感烟探测器安装间距不大于15m
C. 探测器距端墙的距离为其安装间距的1/2
D. 感温探测器安装间距不大于15m
E. 感烟探测器安装间距不大于10m
第11题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第12题
A. 天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B. 天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C. 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
第13题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第18题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第21题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第22题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第24题
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
第25题
A. 灭火器没有摆放在明显位置,或被覆盖、遮挡、挪做它用
B. 可燃气体探测器没有定期保养、测试
C. 可燃气体探测器不灵敏,被杂物遮挡
D. 电源开关、灯具不符合安全要求
第33题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第34题
A. 使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B. 将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C. 将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D. 将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方3m左右
第37题
A. 使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B. 将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C. 将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D. 将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
第38题
A. 0.1m~0.2m
B. 0.5m~1.0m
C. 1.0m~1.5m
D. 1.5m~2.0m
第39题
A. 在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于3W
C. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m
D. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
第40题
A. 在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m
D. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
第41题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第42题
A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
第43题
A. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
B. 每个扬声器的额定功率不应小于4W
C. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
D. 走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m
第44题
A. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
B. 每个扬声器的额定功率不应小于3W
C. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
D. 走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m
第48题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第50题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。