A. 3根
B. 5根
C. 8根
D. 10根
搜题
第2题
A. 照明与动力,但管内导线总数不应多于8根
B. 额定电压为50V以下的回路
C. 同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路
D. 同一花灯的几个回路
E. 同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根
第4题
A. 强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
B. 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
C. 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。
D. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。
E. 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。
第5题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第6题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第9题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第10题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第11题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良
D. 灯具与回路总线间接线短路、断路
第12题
A. 一般场所照明灯具电压为()V。
B. 行灯电源电压不超过()V。
C. 行灯使用应符合下列规定中正确的是()。
D. 潮湿和易触及带电体的场所,电源电压不大于36V。
第13题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良
第14题
A. 照明线路中的导线截面大于或等于5m㎡以上时,应执行动力线路穿线相应项目
B. 管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算,线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算
C. 各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度
D. 线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(在木、砖、混凝土)以及导线规格,以线路“延长米”为计量单位计算
E. 定额中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装,其工程量应另行计算
第15题
A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。
B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。
C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。
D. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第16题
A. 架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木.脚手架及其他设施上。
B. 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应不超过两个接头。
C. 架空线必须采用绝缘导线。
D. 架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。
E. 架空线路的档距不得大于50m。
第23题
D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
第27题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
第28题
A. 室内配线必须采用绝缘导线
B. 采用护套绝缘导线,不容许直接敷设于钢索上
C. 布线位置应便于检查
D. 配线的线路应穿管保护
E. 采用金属管敷设时必须作保护接零
第29题
A. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍
B. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍
C. 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应大于线路末端单相断路电流,并应能承受短路时过负荷电流
D. 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,应有过负荷保护
第30题
A. 暗敷设可采用绝缘导线穿管埋墙或埋地方式
B. 暗敷设可采用瓷瓶、瓷(塑料)夹配线
C. 暗敷设可采用钢索配线
D. 暗敷设可采用电缆直埋地方式
E. 暗敷设可采用绝缘导线直埋墙内方式
第37题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第38题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第39题
A. 暗敷设线路部分不得有接头
B. 暗敷设线路部分可以有接头
C. 潮湿场所配线必须穿管敷设,严禁不穿管直接埋设地下
D. 暗敷设金属穿管应做等电位连接,并与PE线相连接
E. 线相连接E.线路穿过的管口和管、接头应密封
第40题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致
C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量
第41题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致
C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量
第43题
A. 建筑物内通信配线设计宜采用交接配线方式
B. 建筑物内通信配线电缆应采用非填充型铜芯铝塑护套市内通信电缆
C. 建筑物内横向电缆配线管应一根电缆配线管穿放一条电缆
D. 通信配线电缆不宜与用户线合穿一根电缆配线管,电缆配线管内不得合穿其他非通信电缆
第44题
A. 照明系统宜使三相负荷平衡
B. 照明系统的每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A
C. 照明灯具的金属外壳无须与PE线相连接
D. 路灯的每个灯具不必单独装设溶断器保护.
E. 照明灯具使用每隔36小时应检修一次
第45题
A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。
B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。
C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。
D. 当采用无护套绝缘导线时埋入抹灰层内敷设。
E. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。
第46题
