穿管配线中,同类照明的几个回路,管内导线不得超过()。

A. 3根

B. 5根

C. 8根

D. 10根

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“穿管配线中,同类照明的几个回路,管内导线不得超过()。”相关的问题

第1题

穿管配线中,同类照明的几个回路,管内导线不得超过()。

A. 3根

B. 5根

C. 8根

D. 10根

点击查看答案

第2题

不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿人同一管内,但以下几种情况除外()。

A. 照明与动力,但管内导线总数不应多于8根

B. 额定电压为50V以下的回路

C. 同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路

D. 同一花灯的几个回路

E. 同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根

点击查看答案

第3题

室内电气系统管内绝缘导线敷设,同类照明的多个分支回路,但管内的导线总数不应超过()根。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

点击查看答案

第4题

(多选题/1分)火灾自动报警系统布线检验中,下列()是主要项检验项目。

A. 强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。

B. 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。

C. 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。

D. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。

E. 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。

点击查看答案

第5题

火灾自动报警系统布线叙述错误的是()。

A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内

B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接

C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理

D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。

点击查看答案

第6题

同类照明的多支分支回路,但管内的导线总数不应超过()根。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

点击查看答案

第8题

同类照明的多支分支回路,但管内的导线总数不应超过()根。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

点击查看答案

第9题

(单选题/1分)引入控制器的电缆或导线,不符合要求的是:()

A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根

B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量

C. 导线应绑扎成束

D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵

点击查看答案

第10题

(多选题/1分)引入控制器的电缆或导线,符合要求的有:()

A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根

B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量

C. 导线应绑扎成束

D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵

点击查看答案

第11题

(多选题/1分)控制器显示某一"灯具故障"的原因有()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 灯具与集中电源或应急照明配电箱间接线不良

D. 灯具与回路总线间接线短路、断路

点击查看答案

第12题

某工程正在现场进行照明管内穿线,现场施工如下:A相采用红线,中线采用绿线,PE线采用黄线,个别导线因管内穿不下了,同一回路的线穿在两根钢内,工作电压220V的导线与工作电压36V的导线穿于一根DN40的管内,接线端子上端子数量不够,3根导线压在一个端子上。

A. 一般场所照明灯具电压为()V。

B. 行灯电源电压不超过()V。

C. 行灯使用应符合下列规定中正确的是()。

D. 潮湿和易触及带电体的场所,电源电压不大于36V。

点击查看答案

第13题

(单选题/1分)控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"的原因是()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、短路或接线不良

点击查看答案

第14题

有关配管、配线安装工程的定额工程量计算规则要求,叙述正确的有()。

A. 照明线路中的导线截面大于或等于5m㎡以上时,应执行动力线路穿线相应项目

B. 管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算,线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算

C. 各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度

D. 线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(在木、砖、混凝土)以及导线规格,以线路“延长米”为计量单位计算

E. 定额中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装,其工程量应另行计算

点击查看答案

第15题

临时设施的室内配线不符合要求的是()。

A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。

B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。

C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。

D. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。

点击查看答案

第16题

在配管配线中,照明线路按动力穿线执行的条件是导线截面需要≥()。

A. 2.5m㎡

B. 4m㎡

C. 6m㎡

D. 10m㎡

点击查看答案

第22题

下图为某施工现场电线敷设情况,经项目安全检查要求采用架空敷设方式整改,项目部提出的下列整改要求正确的是:()

A. 架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木.脚手架及其他设施上。

B. 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应不超过两个接头。

C. 架空线必须采用绝缘导线。

D. 架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

E. 架空线路的档距不得大于50m。

点击查看答案

第23题

(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第27题

(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第28题

下列关于室内配线安全要求,正确的有()。

A. 室内配线必须采用绝缘导线

B. 采用护套绝缘导线,不容许直接敷设于钢索上

C. 布线位置应便于检查

D. 配线的线路应穿管保护

E. 采用金属管敷设时必须作保护接零

点击查看答案

第29题

依据《施工现场临时用电安全技术规范》,下列关于配电线路的说法,错误的是()。

A. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍

B. 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍

C. 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应大于线路末端单相断路电流,并应能承受短路时过负荷电流

D. 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,应有过负荷保护

点击查看答案

第30题

爆炸危险环境照明线路的电线额定电压不得低于()V,且电线必须穿于钢导管内。

A. 600

B. 650

C. 700

D. 750

点击查看答案

第35题

管配线三条及以上绝缘导线穿于同一管内时,其总截面积不应超过管内截面积的()。

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

点击查看答案

第36题

下列属于室内配线暗敷设的要求的有()。

A. 暗敷设可采用绝缘导线穿管埋墙或埋地方式

B. 暗敷设可采用瓷瓶、瓷(塑料)夹配线

C. 暗敷设可采用钢索配线

D. 暗敷设可采用电缆直埋地方式

E. 暗敷设可采用绝缘导线直埋墙内方式

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)下面不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()

A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵

B. 线缆应绑扎成束

C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第38题

(多选题/1分)下面符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()

A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵

B. 线缆应绑扎成束

C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根

D. 线缆应留有不小于150mm的余量

点击查看答案

第39题

室内配线暗敷设可采用绝缘导线穿管埋墙或埋地方式和电缆直埋墙或直埋地方式,但应注意()问题。

A. 暗敷设线路部分不得有接头

B. 暗敷设线路部分可以有接头

C. 潮湿场所配线必须穿管敷设,严禁不穿管直接埋设地下

D. 暗敷设金属穿管应做等电位连接,并与PE线相连接

E. 线相连接E.线路穿过的管口和管、接头应密封

点击查看答案

第40题

(单选题/1分)引入控制器的电缆或导线,不符合要求的是:()

A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠

B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致

C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根

D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量

点击查看答案

第41题

(多选题/1分)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:()

A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠

B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致

C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根

D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量

点击查看答案

第42题

下列不属于导管以刚度分类的选项是()。

A. 刚性导管

B. 柔性导管

C. 塑料导管

D. 可挠性导管三类

点击查看答案

第43题

建筑物内通信的配线原则有()。

A. 建筑物内通信配线设计宜采用交接配线方式

B. 建筑物内通信配线电缆应采用非填充型铜芯铝塑护套市内通信电缆

C. 建筑物内横向电缆配线管应一根电缆配线管穿放一条电缆

D. 通信配线电缆不宜与用户线合穿一根电缆配线管,电缆配线管内不得合穿其他非通信电缆

点击查看答案

第44题

关于照明器的安全使用,下列说法正确的是()。

A. 照明系统宜使三相负荷平衡

B. 照明系统的每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A

C. 照明灯具的金属外壳无须与PE线相连接

D. 路灯的每个灯具不必单独装设溶断器保护.

E. 照明灯具使用每隔36小时应检修一次

点击查看答案

第45题

临时设施的室内配线应符合下列哪些规定():

A. 室内配线在穿过楼板或墙壁时应用绝缘保护管保护。

B. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线应直接埋入抹灰层内敷设。

C. 明敷线路应采用护套绝缘电缆或导线,且应固定牢固,塑料护套线不应直接埋入抹灰层内敷设。

D. 当采用无护套绝缘导线时埋入抹灰层内敷设。

E. 当采用无护套绝缘导线时应穿管或线槽敷设。

点击查看答案

第46题

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案