首页>试题列表>某综合大楼室内外装饰装修改造工程施工项目有:1.外墙在普通黏土砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖。2.外墙局部做隐框玻璃幕墙。幕墙采用的硅酮结构密封胶,由密封胶生产厂提供相容性试验合格的检测报告。3.外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证.但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[案例题]

某综合大楼室内外装饰装修改造工程施工项目有:1.外墙在普通黏土砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖。2.外墙局部做隐框玻璃幕墙。幕墙采用的硅酮结构密封胶,由密封胶生产厂提供相容性试验合格的检测报告。3.外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证.但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。

A. 幕墙采用的硅酮结构密封胶,由()提供相容性试验合格的检测报告。

B. 工程竣工验收后()个月,施工单位向建设单位移交工程资料。

C. 项目部在普通黏土砖墙面上做了饰面砖的样板件,经有资质的检测单位进行饰面砖粘结强度检测合格后粘贴饰面砖。

D. 外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证.但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某综合大楼室内外装饰装修改造工程施工项目有:1.外墙在普通黏土砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖。某寒冷地区商业大厦室内外装饰工程,施工情况如下:(1)建设方提出,花岗石幕墙工程应对石材的弯曲强度和(2)外墙局部做隐框玻璃幕墙。幕墙采用的放射性、玻璃的化学成分以及石材用密封胶的污染性进行抽样复验。硅酮结构密封胶,由密封胶生产厂商提供相容性试验合格的检测报告。幕墙的结构胶的检测报告由有资质的检测单位提供。(3)外墙铝合金门窗和木门窗安装完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂商补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证,但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。

A. 本工程的花岗石板材还应对()性能指标进行复验。

B. 本工程需要对()提供三性试验报告。

C. 建设方提出的材料复验项目哪些是合理的()。

D. 幕墙用的硅酮结构密封胶的相容性试验是有效的。

点击查看答案

第3题

某工程外窗采用断桥隔热铝合金中空玻璃窗,气密性设计等级不低于6级,水密性设计等级不低于4级。外墙铝合金门窗完成后,监理工程师发现均无三性试验报告,后由生产厂补充提供了铝合金窗的三性试验报告和出厂合格证,但监理工程师认为三性试验报告还有缺项。

A. 本工程外窗应至少检测()。

B. 水密性能采用()作为分级指标。

C. 本工程外窗气密性能试验结果符合设计要求的是()。

D. 监理工程师的意见是否正确。

点击查看答案

第4题

某南方城市的商业大厦室外幕墙工程。工程内容包括隐框玻璃幕墙、钢桁架点支承玻璃幕墙和花岗石石材幕墙。(1)本工程所用的铝合金型材、玻璃均为国内优质厂商生产,生产批号清楚,质量保证资料齐全。钢材为进口产品。(2)建设方提出,花岗石幕墙工程应对石材的耐冻融性进行抽样复验。构密封胶。请根据背景资料,回答下列1~5题。(3)隐框玻璃幕墙采用进口硅酮结。

A. 幕墙后置埋件的现场拉拔强度施工试验试样选取规定:每检验批抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于()根。

B. 进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告有()。

C. 幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有()。

D. 钢桁架所用进口钢材使用前应进行抽样复验。

点击查看答案

第5题

某装饰公司承建了某综合大楼室内外装饰装修工程,工程施工项目有:1.外墙粘贴饰面砖、外墙铝合金门窗和木门窗安装、纸面石膏板吊顶、墙面乳胶漆项目。采用专业软件对工程信息资料进行管理。

A. 工程资料管理软件,使用电子签名之前必须先进行()。

B. 在填写幕墙工程技术交底资料时,选择要复制的内容点击()或右键选择复制,然后再粘贴到模板中。

C. 结合工程实际,该装饰工程子分部划分为()。

D. 装饰公司将竣工资料打印装订成册后直接交给档案馆。

点击查看答案

第6题

某工程为医院的住院楼,该项目节能要求高,外墙采用外保温措施,主体结构完成后进行墙体节能施工,施工过程中严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007进行检查验收。根据背景资料,回答下列1~4问题。

A. 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括安全性和()检验。(单选题)

B. 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,下列说法不符合规定的是()。(单选题)

C. 墙体节能工程的施工,应符合的规定有()。(多选题)

D. 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。(判断题)

点击查看答案

第7题

隐框幕墙的玻璃是用结构硅酮胶粘结在铝合金框架上,从而形成玻璃单元体。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

隐框幕墙的玻璃是用结构硅酮胶粘结在铝合金框架上,从而形成玻璃单元体。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

幕墙工程所用硅酮结构胶应有国家指定检测机构出具的()。

A. 认定证书

B. 合格证明

C. 相容性试验报告

D. 硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告

点击查看答案

第10题

某装饰装修公司承接了一项大型商场玻璃幕墙工程的施工任务,该工程地上55层,玻璃幕墙面积4500㎡,施工单位严格按照规范要求进行施工和质量检查验收。根据背景资料,回答下列1~4问题。

A. 当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的()试验报告。

B. 幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其性能进行复验,幕墙玻璃不需要复验的是()。

C. 幕墙节能工程中幕墙玻璃的()应符合设计要求。

D. 该工程幕墙的气密性应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。

点击查看答案

第11题

下列()不属于隔墙分项工程质量控制要点。

A. 检查板材的产品合格证、性能检测报告

B. 检查板材安装的外观表面质量和安装数值偏差

C. 检查骨架隔墙用材产品合格证,检验报告和所需复试报告

D. 检查罩面板安装的内表面质量

点击查看答案

第12题

某学校对旧教学楼进行外墙(包括铝合金门窗)和地面改造,外墙采用外墙饰面砖,地面采用地板砖面层,基层原为混凝土基层。

A. 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖()进行检验。

B. 建筑外门窗一般不用检测的性能指标是()。

C. 建筑外门窗进行各种性能现场检测时,相同类型、结构及()的试件,应至少检测三模。

D. 饰面板(砖)工程材料进场后不需要进行复验的项目是()。

点击查看答案

第13题

下列说法中正确的是()。

A. 在寒冷地区要用泡沫塑料发泡剂嵌缝填实,并用玻璃胶封闭

B. 框料与砖墙连接时应采用射钉的方法固定窗框

C. 当框与墙体连接采用“立口”时,每间隔5m左右在边框外侧安置木砖

D. 当采用“塞口”时,一般是在墙体中预埋木砖

E. 木框与墙体接触部位及预埋的木砖均自然处理

点击查看答案

第14题

下列关于木门窗施工工艺的说法中,正确的是()。

A. 木门窗施工的施工工艺流程为:找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金(玻璃)→成品保护

B. 门窗安装前,应在离楼地面900mm高的墙面上测弹一条水平控制线

C. 外门窗一般采用与墙面抹灰相同的砂浆将门窗框与洞口的缝隙塞实

D. 安装门窗扇时,将扇放人框中试装合格后,按扇高的1/14~1/10,在框上按合页大小画线,并剔出合页槽,槽深一定要与合页厚度相适应,槽底要平

点击查看答案

第16题

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001,半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须碱性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第17题

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001,隐框幕墙、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是酸性硅酮结构密封胶,硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第18题

某住宅楼11层,建筑面积25000m²,主体完工并验收后进行装饰装修工程、屋面及防水工程施工。施工过程中,对相应部位进行验收,发现内墙抹灰有些墙垂直度偏差达6mm、表面平整度偏差达7mm、阴阳角方正偏差达5mm;外墙面砖验收时发现有空鼓、松动脱落现象;门窗施工完后进行淋水试验,发现有少数门窗有渗漏情况;细石混凝土楼(地)面出现空鼓、裂缝现象;厨、卫间楼(地)施工完进行蓄水试验有渗漏现象;屋面水泥砂浆找平层有开裂、起砂、起皮现象,且局部屋面渗漏。根据背景资料,回答下列1一4问题。

A. 【单选题】若本工程内墙为普通抹灰,则垂直度偏差达6mm的墙体超出允许偏差()mm.

B. 【单选题】《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018中,金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满并采用()密封。

C. 【多选题】本工程外墙面砖空鼓、松动脱落的原因有()

D. 【判断题】《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018中,门窗工程应对材料的抗压性能进行复验。

点击查看答案

第19题

幕墙工程主要材料复试项目包括()。

A. 室外管网垫层、管基回填

B. 铝塑复合板的剥离强度

C. 石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐融性能

D. 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验

E. 外墙陶瓷面砖的吸水率

点击查看答案

第20题

某装饰公司承接了某酒店的室内、外装饰工程,其中,客房室内地面采用地毯铺贴,大堂地面采用大理石,入口外立面为玻璃幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,其余外墙为加气混凝土砌块镶贴陶瓷砖。施工过程中施工单位对新进场外墙陶瓷砖的抗冻性进行了复试。

A. 外墙陶瓷砖复试还应包括下列哪些项目()。

B. 该地面工程中应复试哪些项目()。

C. 进口硅酮结构密封胶使用前应提供下列哪些证明文件和报告()。

D. 复试由监理工程师组织本单位技术人员实施。

点击查看答案

第21题

某装饰公司承接了办公楼隐框玻璃幕墙工程,施工时采用双组分硅酮结构密封胶,该装饰公司自行对幕墙组件进行了抽样剥离试验,监理工程师要求施工单位委托有资质的检测单位对幕墙进行“三性"物理性能现场检测。根据背景,回答下列1-4问题。

A. 1.玻璃板块的玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘接时,应进行()试验,以检验结构胶两个组分的配合比是否正确。

B. 2.关于硅酮结构密封胶的剥离试验,下列做法错误的是()。

C. 3.该工程的双组分硅酮结构密封胶除了剥离试验外,还应做()试验。

D. 4.监理工程师的做法是否正确。

点击查看答案

第23题

钢梁制造企业应向安装企业提供的材料有()。

A. 产品合格证

B. 产品试板的试验报告

C. 拼装简图和工厂试拼装记录

D. 检(试)验报告、焊缝无损检(试)验报告

E. 桥梁计算书

点击查看答案

第24题

钢梁制造企业应向安装企业提供的材料有()。

A. 产品合格证

B. 产品试板的试验报告

C. 拼装简图和工厂试拼装记录

D. 检(试)验报告、焊缝无损检(试)验报告

E. 桥梁计算书

点击查看答案

第25题

按有关施工验收规范规定,在装饰装修工程中,幕墙工程的下列工序质量必须进行现场质量检测,合格后才能进行下道工序()。

A. 铝塑复合板的剥离强度检验

B. 石材的弯曲强度、室内用花岗石的放射性检测、寒冷地区石材的耐冻性

C. 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、石材用密封胶的污染性检测

D. 建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测

E. 硅酮密封胶相容性检测

点击查看答案

第26题

某施工企业承接了某商场的二次装修工程,室外墙面改为竖明横隐玻璃幕墙,设计采用不锈钢膨胀+化学锚栓后置埋件,后置埋件设完后委托幕墙施工企业主管集团公司的试验室进行后置埋件拉拔试验。

A. 该幕墙组件应对硅酮结构密封胶抽样进行()。

B. 该幕墙工程中的后置埋件应进行()的现场检验。

C. 该幕墙工程的三性检测是指()。

D. 幕墙施工企业主管集团公司的试验室进行后置埋件拉拔试验的做法是否正确?。

点击查看答案

第27题

饰面板(砖)工程验收时应检查的文件和记录包括()。

A. 室内用花岗石的放射性

B. 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

C. 后置埋件的现场拉拔检测报告

D. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

E. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

点击查看答案

第28题

某装饰公司承接了哈尔滨市某宾馆的室内、外装饰工程,其中,客房室内地面采用地毯铺贴,大堂地面采用花岗石,大堂室外入口上方局部为玻璃幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,其余外墙为加气混凝土砌块镶贴陶瓷砖。施工过程中施工单位对新进场外墙陶瓷砖的吸水率进行了复试。

A. 进口硅酮结构密封胶使用前应提供下列哪些证明文件和报告()。

B. 外墙陶瓷砖复试还应包括下列哪些项目()。

C. 该地面工程中应复试哪些项目()。

点击查看答案

第29题

某装饰装修公司承接了一项大型商场玻璃幕墙工程的施工任务,该工程地上55层,玻璃幕墙面积4500㎡施工单位严格按照规范要求进行施工和质量检查验收。根据背景资料,回答下列1一4问题。

A. 【单选题】当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的()试验报告。

B. 【单选题】幕墙节能工程便用的材料、构件等进场时.应对其性能进行复验,幕墙玻璃不需要复验的是()。

C. 【多选题】幕墙节能工程中幕墙玻璃的()应符合设计要求。

D. 【判断题】该工程幕墙的气密性应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。

点击查看答案

第30题

某工程为医院的住院楼,该项目节能要求高,外墙采用外保温措施,主体结构完成后进行墙体节能施工,施工过程中严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007进行检查验收。根据背景资料,回答下列1一4问题。

A. 【单选题】墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括安全性和()检验。

B. 【单选题】墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,下列说法不符合规定的是()。

C. 【多选题】墙体节能工程的施工,应符合的规定有()。

D. 【判断题】主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。

点击查看答案

第31题

材料运输应建立和健全()为中心的运输管理制度。

A. 岗位责任制

B. 奖惩制度

C. 运输工作流程

D. 节约制度

点击查看答案

第35题

某住宅楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下二层,地上二十八层。地下室层高3.9米,标准层层高3.3米。外墙面砖为陶瓷面砖,粘贴方法为满粘法。两年后外墙砖有空鼓脱落现象。

A. 1.对于现场粘贴外墙饰面砖应符合的要求,说法正确的是()。

B. 2.避免外墙面砖空鼓脱落的措施是()。

C. 3.饰面板(砖)应对外墙陶瓷面砖的()性能指标进行复验。

D. 4.相同材料、工艺和施工条件的室外饰面砖工程每500一1000m²划分为一个检验批,不足500m也应划分个检验批。

点击查看答案

第36题

门窗框与墙体安装缝隙的密封填充材料选用柔性材料时,应充满填塞缝隙。铝合金门窗框外侧和墙体室外二次粉刷间应留()mm深槽口用建筑密封胶密实填缝。

A. 50~80

B. 1~2

C. 5~8

D. 15~25

点击查看答案

第37题

隔墙分项工程中骨架隔墙的质量控制要点有()。

A. 检查骨架隔墙用材产品合格证,检验报告和所需复试报告

B. 检查龙骨边框的位置和与基体连接固定情况

C. 检查骨架龙骨的间距,构造连接方法以及洞口位置和骨架内设备、管线安装,填充材料的设置等情况

D. 检查罩面板安装的外观表面质量

E. 检查活动隔墙所用材料、配件等产品合格证和性能检测报告及所需复试报告

点击查看答案

第38题

某办公楼外墙改造工程,在普通黏土砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖,施工单位在普通黏土砖墙面上做了饰面砖的样板件,经有资质的检测单位进行检测合格后开始施工。根据背景,回答下列1-4问题。

A. 1.该外墙饰面砖施工前,应在()见证下,在每种类型的基层上粘贴饰面砖样板件进行检验。

B. 2.该外墙改造完工后,应对饰面砖的()进行复验。

C. 3.现场粘贴饰面砖粘结强度,应按批进行检验,下列做法正确的是()。

D. 4.本工程饰面砖样板件的做法是否正确?

点击查看答案

第39题

对于隐框幕墙玻璃安装时,玻璃单元体制成后,将单元件中铝合金框格的上边挂在横梁上,再用专用固定片将铝合金框格的其余3条边钩夹在立柱和横梁上,框格每边的固定片数量不少于()片。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

第40题

某装饰公司承接了某体育馆的室内、外装饰工程,其中,客房室内地面采用地毯铺贴,大堂地面采用石材,大室外入口上方局部为玻璃幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,其余外墙为加气混凝土砌块镶贴陶瓷砖。施工过程中施工单位对新进场外墙陶瓷砖的吸水率进行了复试。堂。

A. 进口硅酮结构密封胶使用前应提供下列哪些证明文件和报告()。

B. 外墙陶瓷砖复试还应包括下列哪些项目()。

C. 该地面工程中应复试哪些项目()。

点击查看答案

第44题

幕墙工程验收时应检查下列文件()。

A. 专项设计审查合格证书

B. 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件

C. 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件

D. 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

E. 幕墙实体检测报告

点击查看答案

第45题

对于玻璃幕墙专项要求,中空玻璃气体层厚度不应小于9mm,宜采双单道密封,其中隐框和半隐框玻璃幕墙的中空玻璃应采用()。

A. 玻璃胶

B. 丁基密封胶

C. 硅酮结构密封胶

D. 聚硫密封胶

E. 耐候胶

点击查看答案

第46题

关于建筑节能分部工程质量验收合格的条件的说法,错误的是()。

A. 分项工程应全部合格

B. 质量控制资料应完整

C. 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求

D. 温和地区的外窗气密性现场实体检验结果应合格

点击查看答案

第47题

下列关于门窗工程成品保护说法中,错误的是()。

A. 门框完成后,在1.2m以下用9层板将框周围包钉好,防止碰撞,门窗套与墙面交接处贴纸胶带

B. 铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带,以防止水泥砂浆的腐蚀和污染

C. 在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时,应等待胶完全晾干后清理多余的胶

D. 在风天施工时要及时将门窗关闭好,以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动、变形

点击查看答案

第48题

对于外墙干挂饰面板施工,其后置埋件应做()试验。

A. 抗压

B. 拉拔

C. 声波透射

D. 破坏

点击查看答案

第49题

隐框幕墙的玻璃是用通用型耐候玻璃胶粘结在铝合金框架上,从而形成玻璃单元体。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第50题

 某售楼处400平米大堂进行室内装饰改造工程,按照设计要求,吊顶工程部分为轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人),面层为乳胶漆涂饰面层,并且更换原水晶花灯。竣工验收半年,发现天花板有不平整及裂缝现象。 某个建筑装饰工程有限公司,承接一200平米四室两厅双卫的家庭装修,进场开工以前施工代表对卫生间做了蓄水试验,发现卫生间地面与立墙交接部位积水,防水层有渗漏现象,积水沿管道壁向下渗漏。经过现场查看,该卫生间为现浇钢筋混凝土楼板并做了找平层和涂料防水层,然后做了水泥砂浆保护层。 某旧房改造工程,在原有房间结构内改出卫生间,卫生间楼板为现浇混凝土结构。可打洞下管。由于工期紧张,闭水试验时长未达到标准。针对此分项工程,回答下列问题。 某办公楼外墙改造工程,在普通黏土砖和加气混凝土墙面上粘贴饰面砖,施工单位在普通黏土砖墙面上做了饰面砖的样板件,经有资质的检测单位进行检测合格后开始施工。根据背景,回答下列1-4问题。 某装饰公司在五年前承接一个家装,卫生间墙面粘贴为白色釉面砖,现在釉面砖整体白度降低局部泛黄发花,个别部位有空鼓脱落情况。业主要求重新对卫生间的墙面砖进行翻新。 某餐厅采用大理石进行地面铺装。验收时发现大理石地面空鼓。 建筑幕墙工程检测包括建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测和硅酮结构胶相容性检测。 提高管理、施工及操作人员自身素质是施工项目质量控制措施之一。 调整脚螺旋使圆水准器居中,平移仪器使对点器对准基准点,即完成了激光铅垂仪对中、整平工作。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案