A. 3
B. 2
C. 1
D. 半
搜题
第7题
A. 案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪要求接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,()居中,三者等距。
B. 为了整齐反映接地电阻值,案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角。
C. 案例中接地装置电阻的测定方法有()。
D. 案例中接地装置的电阻值要在雨中或雨后进行检测。
第9题
A. 项目部提出要先测接地装置接地电阻值,合格后再立塔吊,若经检测不合格应增加(),直至合格为止。
B. 为了正确反映接地电阻值,通常至少测两次,两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角,最终数值为两次。
C. 接地电阻测定的方法较多,有()等。
D. ZC-8仪表放置于水平位置,检查调零。
第13题
A. 采用共有接地装置时,接地电阻值不应小于1Ω
B. 采用共有接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
C. 采用专有接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω
D. 采用专有接地装置时,接地电阻值不应小于4Ω
第14题
A. 将被测量电气设备断电
B. 被测的接地装置应退出使用
C. 断开接地装置的干线与支线的分接点
D. 在距被测接地体20m和40m处,分别向大地打入两根金属棒作为辅助电极,并保证这两根辅助电极与接地体在一条直线上
第15题
A. 将被测量电气设备断电
B. 被测的接地装置应退出使用
C. 断开接地装置的干线与支线的分接点
D. 在距被测接地体20m和40m处,分别向大地打入两根金属棒作为辅助电极,并保证这两根辅助电极与接地体在一条直线上
第18题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接
C. ZC-8仪表应放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120y/min
E. 测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值
第21题
A. 保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外,还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地
B. 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω
C. 每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置作电气连接
D. 接地装置的接地线宜用铝导体
第22题
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120γ/min
E. 测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值
第43题
A. 重复接地电阻值和工作接地电阻值
B. 接地电阻值和绝缘电阻值
C. 保护接地电阻值和绝缘电阻值
D. 保护接地电阻值和防雷接地电阻值
第44题
D. 力矩与起重量限制器
E. 根据设备表象判断老化状况
第50题
A. 接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。
B. 垂直接地体不得采用螺纹钢,可采用铝导体。
C. 接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体作电气连接。
D. 每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
E. 人工垂直接地体埋设间距不宣小于5m、顶面埋深不宣小于0.6m、长度宜为2.5m。