重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>对使用中的剩余电流动作保护装置应定期用试验按钮检查其动作特性是否正常。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

对使用中的剩余电流动作保护装置应定期用试验按钮检查其动作特性是否正常。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“对使用中的剩余电流动作保护装置应定期用试验按钮检查其动作特性是否正常。”相关的问题

第1题

对使用中的剩余电流动作保护装置应定期用试验按钮检查其动作特性是否正常。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

因各种原因停运的剩余电流保护装置再次使用前,应进行()试验,检查装置的动作情况是否正常。

A. 通电

B. 通水

C. 质量

D. 重点

点击查看答案

第3题

()每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续使用。

A. 断路器

B. 剩余电流动作保护器

C. 开关

D. 电源隔离开关

点击查看答案

第4题

依据《建设工程施工现场供用电安全规范》,当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合。下列对于多级剩余电流动作保护的说法错误的是()。()

A. 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s

B. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s

C. 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.5s

D. 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3倍,分断时间不应大于0.3s

点击查看答案

第5题

剩余电流保护器每天()应启动试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续使用。

A. 使用前

B. 使用中

C. 使用后

D. 使用前后

点击查看答案

第8题

下列有关使用漏电保护器的说法正确的是()。

A. 漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用

B. 漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

C. 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠

点击查看答案

第14题

(单选题/1分)不符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的是:()

A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态

B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常

C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常

D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常

点击查看答案

第15题

(多选题/1分)符合固定消防炮灭火系统手动启动功能验收要求的有:()

剩余电流保护装置运行管理单位应()检查分析剩余电流保护装置的使用情况,对已发现的有故障的剩余电流保护装置应立即更换。

A. 定期

B. 抽查

C. 经常

D. 不定期

点击查看答案

第22题

施工现场电动工具的选用应符合下列哪些规定():

A. 一般施工场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具。

B. 潮湿、泥泞、导电良好的地面,狭窄的导电场所应选用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。

C. 选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具时,Ⅰ类电动工具金属外壳与保护导体(PE)应可靠连接;为其供电的剩余电流保护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。

D. 导电良好的地面、狭窄的导电场所使用的Ⅱ类电动工具的剩余电流动作保护器、Ⅲ类电动工具的安全隔离变压器及其配电箱应设置在作业场所外面。

E. 在狭窄的导电场所作业时应有人在外面监护。

点击查看答案

第23题

依据《中华人民共和国特种设备安全法》,特种设备使用单位有下列()种情形的,责令限期改正,逾期未改正的,责令停止使用有关特种设备,处一万元上十万元以下罚款。

A. 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备

B. 使用特种设备未按照规定办理使用登记的

C. 未建立特种设备安全技术档案或者档案不符合规定要求,或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的

D. 未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查,或者未对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录的

E. 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的

点击查看答案

第29题

施工现场电动工具的选用不符合要求的是()。

D. 在狭窄的导电场所作业时可以派人独立完成。

点击查看答案

第31题

漏电保护器RCD应()检查一次,即采用漏电保护器检测仪或手动操作漏电保护器试验按钮,检查其是否能正常断开电源。

A. 每月

B. 每两月

C. 每季度

D. 每半年

点击查看答案

第37题

剩余电流保护装置用于直接接触电击事故防护时,应选用一般型(无延时)的剩余电流保护装置,其额定剩余动作电流不超过()mA。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

点击查看答案

第43题

特种设备使用单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用有关特种设备,处一万元以上十万元以下罚款:。

A. 使用特种设备未按照规定办理使用登记的;

B. 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求,或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的;

C. 未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查,或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录的;

D. 未制定特种设备事故应急专项预案的;

点击查看答案

第44题

下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?()

A. 漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用

B. 漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘

C. 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠

D. 漏电保护器应装在中配电箱、开关箱远离负荷的一侧

点击查看答案

第47题

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案