A. 风机
B. 管道
C. 阀门
D. 送风口
E. 排烟口
搜题
第12题
A. 排烟阀、送风阀的启闭状态
B. 自然排烟窗的启闭状态、电动排烟窗外观
C. 机械排烟风机、正压送风机外观
D. 送风、排烟机房环境
第21题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第23题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第26题
A. 通风空气调节系统
B. 排烟系统
C. 防烟系统
D. 火灾自动报警系统
第39题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第40题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第46题
A. 系统的手动、自动工作状态;
B. 防烟排烟风机电源的工作状态;
C. 风机、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀的正常工作状态和动作状态;
D. 楼梯间、前室及合用前室的余压信息;
E. 电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。
第47题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第50题
A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B. 排烟口入口处
C. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
D. 排烟风机入口处