重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>某汽车厂二期扩建工程,为加夜班浇筑混凝土,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线合闸试灯时,听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆,其中零线已断掉,这个开关箱中照明和动力混设,N、PE混用。 请判断下列事故原因分析的对错。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[案例题]

某汽车厂二期扩建工程,为加夜班浇筑混凝土,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线合闸试灯时,听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆,其中零线已断掉,这个开关箱中照明和动力混设,N、PE混用。请判断下列事故原因分析的对错。

A. 1.事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。()

B. 2.这段线路没按临时用电TN—S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,线路上没有专用保护零线(PE),当共用零线断掉时,使设备失去接地保护。()

C. 3.搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此,当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。()

D. 4.施工现场没必要将照明与动力两条线路分设。()

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某汽车厂二期扩建工程,为加夜班浇筑混凝土,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线合闸试灯时,听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。A. 事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。()

B. 这段线路没按临时用电TN—S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,线路上没有专用保护零线(PE),当共用零线断掉时,使设备失去接地保护。()

C. 搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此,当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。()

D. 施工现场没必要将照明与动力两条线路分设。()

点击查看答案

第2题

经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆,其中零线已断掉,这个开关箱中照明和动力混没,N、PE混用。请判断

A. 事故原因分析的对错。(4)施工现场应按规定将照明与动力两条线路分设。()

B. 事故原因分析的对错。(3)搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此,当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。()

C. 事故原因分析的对错。(2)这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,线路下没有专用保护零线(PE),当共用零线断掉时,使设备失去接地保护。()

D. 事故原因分析的对错。(1)事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。()

点击查看答案

第14题

施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合()要求。

A. 总配电箱至分配电箱必须使用五芯电缆

B. 分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致

C. 动力与照明分别设置时,三相设备线路可釆用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆

D. 塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆配电

E. 最好采用架空敷设方式

点击查看答案

第15题

对混凝土搅拌机进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电。呈现可见电源分断点,并关门上锁。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第21题

关于混凝土搅拌和运输机具的性能说法正确的是()。

A. 混凝土搅拌机按其搅拌原理分为自落式搅拌机和强制式搅拌机两类

B. 运输混凝土的工具要不吸水、不漏浆,方便快捷

C. 混凝土运输分为地面运输、垂直运输和楼面运输三种情况

D. 混凝土地面运输工具有双轮手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌运输车和自卸汽车

E. 预拌(商品)混凝土必须采用混凝土搅拌运输车运输

点击查看答案

第27题

混凝土搅拌机是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混.凝土混合料的机械.,是目前施工现场用来搅拌砂浆的一种中小型机械,使用较为普遍。

A. 以下哪项不符合混凝土搅拌机安全操作要求()。

B. 电源电圧变化幅度不超过额定值的()。

C. 锥形反转出料混凝土搅拌机安全装置分()。

D. 混凝土搅拌机应安装在平整坚实的地方,并支垫平稳。()

E. 混凝土搅拌机作业区应排水通畅,并设置沉淀池及除尘设施。()

F. 搅拌机开关箱应设置在距搅拌机10m的范围内。()

点击查看答案

第28题

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46--2005,对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须()。

A. 首先将其开关箱分闸断电

B. 分断漏电保护器

C. 呈现可见电源分断点

D. 分断总电源开关

E. 并关门上锁

点击查看答案

第29题

对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其()分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。

A. 开关箱

B. 配电箱

C. 二级箱

D. 开关

点击查看答案

第30题

当作业人员需进入混凝土搅拌机搅拌筒内作业时,应先切断电源,锁好开关箱,悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌,不需要派专人进行监护。

A. 对

B. 错

点击查看答案

第36题

某写字楼建设工程工期紧,工人甲私自从配电箱里安装两个照明灯,当合闸时,听到钢筋调直机操作工人乙哎呦一声,立即将闸断掉,发现手搭在调直机上的人员倒地,经抢救幸免于难,事后检查发现,调直机的开关箱照明和动力混用,且使用的四芯电缆线在线路上工作零线断掉。根据背景资料,回答下列1-4题。

A. 《施工现场临时用电安全技术规范》行业标准,其编号为()。

B. 为了防止调直机外壳带电发生触电事故,调直机应采用保护接零()。

C. 本案例工人乙触碰切断机倒地的原因有()。

D. 施工现场应按照规定将照明回路和动力回路分路配电。

点击查看答案

第37题

下列关于混凝土搅拌机械,说法错误的是()。

A. 自落式搅拌机宜用于搅拌塑性混凝土

B. 强制式搅拌机可用于搅拌低流动性混凝土

C. 强制式搅拌机可用于搅拌轻骨料混凝土

D. 立轴式搅拌机可用于搅拌大流动性混凝土

点击查看答案

第38题

混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为()。

A. 水泥尘

B. 辐射

C. 黄泥沙尘

D. 噪声

点击查看答案

第39题

某报社工地,加夜班浇筑车库条型混凝土基础,一民工将混凝土振捣器接好线后就下班了,当混凝土工把混凝土填到基槽里后,刘某上来拿振捣器,刚拿起振捣器就喊着“哎呀…”,又一木工喊“触电了,快断电源。”另一民工用木棍、铁锹将振捣器电线铲断,刘某才脱离电源,在地下来回滚了几圈,送医院经抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。

A. 振捣器电源线中的相线和工作零线接反了使外壳带电,而开关箱中又未设漏电保护器,当刘某手拿振捣器时,触电死亡。()

B. 工地没有对民工进行安全教育,所以,当发生触电事故时,民工不去拉闸断电,而是违章用木把的铁锹将电源线铲断。()

C. 工地没设专职维修电工,而使用了一位不懂电的民工充当电工。()

D. 工地管理不到位,夜班施工没有安排维修电工值班。()

点击查看答案

第45题

A. 1.振捣器电源线中的相线和工作零线接反了使外壳带电,而开关箱中又未设漏电保护器,当刘某手拿振捣器时,触电死亡。()

B. 2.工地没有对民工进行安全教育,所以,当发生触电事故时,民工不去拉闸断电,而是违章用木把的铁锹将电源线铲断。()

C. 3.工地没设专职维修电工,而使用了一位不懂电的民工充当电工。()

D. 4.工地管理不到位,夜班施工没有安排维修电工值班。()

点击查看答案
下载安全员考试通APP
相关试题 全部 >
某单位施工一处建筑面积52000平方米的房屋建筑,当地安全监督管理部门在巡查过程中发现该项目的临时建筑如下设计,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,完成下列问题。 某工地一名工人站在一楼的窗台上与墙顶的另一工人共同安装钢模板,半小时后,站在墙顶的工人不小心从墙上摔下。请判断下列事故原因分析的对错。 某工程因抢进度,提前拆除模板。该楼四层楼板在制定拆除方案时,未考虑安全措施,也未经审批。在接近拆完时,突然一大片混凝土楼板掉落,4名拆模工人压在下边,经抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。 在施工现场搭设了一个长6m、宽0.6m、高4.5m的现浇混凝土梁的模板,其支撑用φ48和φ51的两种型号钢管直接支撑在地面上,浇筑混凝土时,支撑下地面沉陷,模板严重变形。请判断下列事故原因分析的对错。 某酒店项目,一层大厅层高14m。施工单位根据现场实际情况制定了下述方案:采用盘扣式支撑架进行支模,支模架长4.2m,宽3m,立杆纵横向间距0.6m,步距1.5m,并分别在首层和顶层设置了水平剪刀撑。 某项目局部存在荷载较大支模区域,项目部拟采用重型盘扣式支模架,工人在搭设时发现重型杆件不足,便将不足部分使用标准型杆件代替。混凝土浇筑时,架体失稳坍塌。试分析可能导致事故发生的原因。 一层大堂搭设满堂盘扣式支模架,立杆顶部悬臂高度800mm。当浇筑混凝土时,模板倒塌,砸伤了架底加固的工人。请判断下列对事故原因分析的对错。 某工地搭设碗扣式模板支架,未进行安全技术交底,在混凝土达到设计要求后,工人在拆除楼板模板时,尚未办好审批手续。由于面积大,模板未拆完。中午吃饭时,工人吴某从未拆完的模板下经过,突然上边已活动的几块模板掉了下来,刚好击中吴某头部,经抢救无效死亡。请根据以下问题分析。 某建筑公司承建某政府办公楼项目,由具有相应资质的施工单位承担在施工现场主体施工任务,该工程模板施工全部采用碗扣式脚手架进行搭设,局部模板支架高度达到10米,编制专项施工方案并经过了专家论证; 某项目大钢模板施工时,由于操作不当,导致一块大模板端部焊口开焊,随后带班张某安排临时工王某(无焊工证)拿焊机进行补焊施工,王某在施焊过程中引燃了附近堆放的安全网,随之引燃该区域方木堆放区,由于周围没有灭火器,着火后火灾无法第一时间得到控制,随即张某拨打119,最后在消防员的努力下才熄灭了大火。试判断下列说法的对错。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案