A. 防坠落
B. 防倾覆
C. 防滑移
D. 同步升降控制
搜题
第14题
A. 工具式脚手架
B. 附着式升降脚手架
C. 整体式附着升降脚手架
D. 单跨式附着升降脚手架
第15题
A. 工具式脚手架
B. 附着式升降脚手架
A. 整体式升降脚手架的防坠落装置的制动距离应≤80mm。
B. 分片式升降脚手架的防坠落装置的制动距离应≤180mm。
C. 防坠落装置应设置在竖向主框架处并应附着在建筑结构上。
D. 每一个升降点不得少于一个防坠落装置。
第21题
A. 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置应符合设计要求,不得存在失效或被人为拆除破坏等情形。
B. 防坠落装置与提升设备应设置在同一附墙支承结构上。
C. 附着式升降脚手架使用过程中架体高度不得大于5倍楼层高。
D. 附着式升降脚手架应附有国家有关部门组织或委托具有资格的单位鉴定或评估的报告,或者具有国家有关部门认定资质的检验机构出具的检验报告。
第33题
A. 限制荷载自控系统性能应可靠、稳定,控制精度应在5%以内。
B. 限制荷载自控系统应具有本身故障报警功能,并应能适应施工现场环境。
C. 限制荷载自控系统应具有超载、失载、报警和停机功能:宜增加显示记忆和储存功能。
D. 当某一机位的荷载超过设计值的30%时,应采用声光形式自动报警和显示报警机位。
E. 当某一机位的荷载超过设计值的50%时,应能使该升降设备自动停机。
第45题
