A. 工业管道
B. 公用管道
C. 长输管道
D. 动力管道
搜题
第5题
A. 压力管道管理人员应当参与参与压力管道的安装、验收
B. 压力管道管理人员应当负责压力管道的检验、修理计划并负责实施
C. 压力管道管理人员应当参与压力管道事故分析
D. 编压力管道管理人员应当制使用管理知识规章制度
第19题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第20题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第29题
A. 从压力表上读得的压力值称为表压力,简称表压或称相对压强
B. 表压或相对压强,用P0表示
C. 表压是以大气压强Pa作为零点起算的压强值
D. 压力表上的读数不是管道或设备内流体的真实压强
E. 压力表上的读数是管道或设备内流体真实压强与管道或设备外的大气压强之和
第30题
A. 压力管道
B. 工业管道
C. 长输管道
D. 公用管道
第38题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第39题
A. 在用压力管道需要进行一般修理、改造时,其修理、改造方案由使用单位主要负责人批准
B. 在用压力管道需要进行重大修理、改造时,向负责使用登记部门的安全监察机构申报
C. 使用有安全标记的压力管道元件
D. 按期进行定期检验
第43题
A. 管内流动的流体,紧贴管壁的流体质点,其流速接近(),在管道中央的流体质点的流速最()。
B. 流体在运动时,其流速沿流程变化缓慢,流线是彼此接近平行的直线,这样的流体运动称为()。
C. 关于表压力的说法,正确的是()。
D. 作用在流体上的力,按作用方式不同,可以分为表面力和质量力。
第44题
A. 工业管道
B. 蒸汽管道
C. 公用管道
D. 重要压力管道
第45题
A. 贯彻执行国家有关压力管道的法规、标准、制度
B. 建立、健全压力管道的技术档案,办理压力管道的使用证
C. 编制压力管道安全管理的规章制度
D. 参与压力管道的安装、修理改造、验收及试车工作
第48题
A. 及时、真实地反映压力管道安全状况
B. 防止盲目使用压力管道而造成事故
C. 只能反映压力管道制造质量
D. 只能反映压力管道安装环节以前技术状况
第49题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。