A. 减振
B. 位移
C. 固定
搜题
第8题
A. 确定管道支架时,应满足管道最大允许跨度的要求
B. 当有集中载荷时,支吊架应布置在远离集中载荷的地方
C. 在敏感设备如泵、压缩机附近应避免设置支架
D. 有强烈振动的管道宜单独设置支架
第10题
A. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施
B. 冷热水管道上、下平行安装时热水管应在冷水管下方
C. 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管
D. 管道支、吊、托架安装位置应正确
E. 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行
第12题
A. 管道支吊架是否完好
B. 管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况
C. 压力管道技术档案
D. 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好状态
第15题
A. 排烟管道及其连接部件应能在70℃时连续30min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于1.00h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应低于1.50h
D. 吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟排烟管道内应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
第16题
A. 对压力管道进行修理改造时,其技术和管理要求应与新建压力管道的要求一致
B. 对压力管道进行重大改造时,其技术和管理要求应与新建压力管道的要求一致
C. 对压力管道进行重大改造时,其技术和管理要求应与原压力管道的要求一致
第21题
A. 管道的重大维修应当由有资格的安装单位进行施工
B. 管道的维修分为一般维修和重大维修
C. 压力管道受压元件的焊补是改造
D. 带压密封堵漏属于管道的重大维修
第23题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第24题
A. 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内
B. 未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其它耐火极限不低于0.50h
D. 水平设置的送风管道未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.5h
第25题
A. 非金属管道不属于安全监察范围
B. 压力管道的支吊架属于安全监察范围
C. 设备本体管道属于安全监察范围
D. 高压自来水管道属于安全监察范围
第28题
A. 多为水泥类材料密封或用法兰连接的管道接口
B. 不能承受一定量的轴向线变位
C. 能承受一定量的轴向线变位
D. 一般用在有条形基础的无压管道上
第30题
A. 轨道的表面应光滑、无碰伤和凹坑,无明显的毛刺
B. 轨道安装的位置应符合机房井道布置图的要求
C. 每根轨道应有两个轨道支架
D. 两列轨道顶面间的距离偏差:轿厢轨道为0~+2mm,对重轨道为0~+3mm
第31题
A. 由排架柱和屋架(屋面大梁)组成排架
B. 外墙既是围护构件,又有承重功能
C. 构件多为预制
D. 排架还要承担吊车荷载
E. 排架柱均采用型钢制作
第33题
A. 下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架
B. 上层支架立柱应对准下层支架立柱,并应在立柱底铺设垫板
C. 当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合设计构造要求
D. 下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力,且不能加设支撑支架
第34题
A. 风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算
B. 柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“m"为计量单位
C. 不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中包括法兰和吊托架
D. 风管测定孔制作安装,按其型号以"个"为计量单位
E. 塑料通风管制作安装不包括吊托架
第35题
A. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
B. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
C. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
D. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
第36题
A. 管道与水泵、机组的连接必须为钢性接口
B. 柔性短管不得强行对口,与其连接的管道应设置独立支架
C. 与风机盘管机组的连接,宜采用弹性接管或软接管
D. 软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管
第37题
A. 管道与水泵、机组的连接必须为钢性接口
B. 柔性短管不得强行对口,与其连接的管道应设置独立支架
C. 与风机盘管机组的连接,宜采用弹性接管或软接管
D. 软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管
第38题
A. 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
B. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷喷间的距离不应大于500mm
C. 公称直径小于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架
D. 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。
第39题
A. 当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
B. 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷喷间的距离不应大于500mm
C. 公称直径小于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架
D. 当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。
第40题
A. 巡回检查视线以外的管道
B. 架空管道
C. 未刷漆的管道
D. 工作条件苛刻及承受交变载荷的管段
第41题
A. 使用功能
B. 系统性能
C. 观感质量
D. 管道连接
第47题
A. 支吊架的漆色是否完整
B. 支吊架的对地电阻是否符合要求
C. 是否超过使用年限
D. 转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象