重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>临时用电的动力和照明线路可同箱设置。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

临时用电的动力和照明线路可同箱设置。

A. 是

B. 否

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“临时用电的动力和照明线路可同箱设置。”相关的问题

第1题

临时用电的动力和照明线路可同箱设置。

A. 是

B. 否

点击查看答案

第2题

临时用电的动力和照明线路可同箱设置。

A. 是

B. 否

点击查看答案

第3题

临时用电的动力和照明线路可同箱设置。

A. 是

B. 否

点击查看答案

第4题

临时用电的动力和照明线路可同箱设置。

A. 是

B. 否

点击查看答案

第5题

下图为三级配电系统示意图,下列关于三级配电系统说法正确的有()。

A. 总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电,每一分路也可分支接若干分配电箱

B. 开关箱可以若干分路向若干分配电箱配电,每一分路也可以支接或链接若干分配电箱,但链接线路的总长度不得超过30m

C. 分配电箱向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立专用的分配电箱

D. 总配电箱、开关箱内动力与照明合置共箱配电,动力与照明必须分路配电,分配电箱的分路应动照分设,设置动力开关箱和照明开关箱

点击查看答案

第6题

三级配电系统的设置动力、照明分设规则是指()。

A. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置

B. 若动力与照明合置于同一分配电箱内,则动力供电与照明供电应分路配电。

C. 若动力开关箱与照明开关箱合置,则动力供电与照明供电应分路配电

D. 动力配电箱与照明配电箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。

E. 动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。

点击查看答案

第12题

施工现场临时用电是指()。

A. 临时电力线路

B. 安装的各种电气

C. 保护零线

D. 配电箱提供的机械设备动力源

E. 照明

点击查看答案

第14题

施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合()要求。

A. 总配电箱至分配电箱必须使用五芯电缆

B. 分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致

C. 动力与照明分别设置时,三相设备线路可釆用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆

D. 塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆配电

E. 最好采用架空敷设方式

点击查看答案

第21题

某汽车厂二期扩建工程,为加夜班浇筑混凝土,安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮,当电工将照明灯接完线合闸试灯时,听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆,其中零线已断掉,这个开关箱中照明和动力混设,N、PE混用。请判断下列事故原因分析的对错。

A. 事故的直接原因是搅拌机接地线(PE)与照明器工作零线(N)共用一条零线,而且已经断线。当三个照明灯接通电源后,因共用零线已断,相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电,当开灯时,杨某直接接触触电。()

B. 这段线路没按临时用电TN—S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,线路上没有专用保护零线(PE),当共用零线断掉时,使设备失去接地保护。()

C. 搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此,当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。()

D. 施工现场没必要将照明与动力两条线路分设。()

点击查看答案

第27题

动力配电箱与照明配电箱应分别设置。如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应()。

A. 增加漏保

B. 分路设置

C. 调整漏保参数

D. 合并设置

点击查看答案

第33题

施工现场临时用电应实行动力与照明分设()

A. 正确

B. 不正确

点击查看答案

第34题

动力开关箱与照明开关箱宜分设()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第35题

如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第41题

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱()分设。

A. 一般

B. 应

C. 必须

D. 无需

点击查看答案

第48题

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案