A. 5级
B. 6级
C. 7级
D. 8级
搜题
第8题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第9题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第10题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第11题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第14题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第23题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第27题
A. 火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风机启动→正压送风口打开
B. 正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开
C. 火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开→正压送风机启动
D. 正压送风口打开→正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警
第28题
A. 顶升作业时风力不得大于6级
B. 吊运作业时风力不得大于等于6级
C. 顶升作业时风力不得大于等于4级
D. 吊运作业时风力不得大于4级
第29题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第30题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号