更多“高大模板体系的混凝土浇筑过程中极易发生()类较大以上生产安全事故。”相关的问题
第1题
高大模板体系的混凝土浇筑过程中极易发生()类较大以上生产安全事故。
A.
高处坠落
B.
物体打击
C.
模板坍塌
D.
混凝土泵管爆管
点击查看答案
第2题
高大模板体系的混凝土浇筑过程中极易发生()类较大以上生产安全事故。
A.
高处坠落
B.
物体打击
C.
模板坍塌
D.
混凝土泵管爆管
点击查看答案
第3题
高大模板体系的混凝土浇筑过程中极易发生()类较大以上生产安全事故。
A.
高处坠落
B.
物体打击
C.
模板坍塌
D.
混凝土泵管爆管
点击查看答案
第4题
需要在施工前编制专项方案的分部分项工程有()。
A.
搭设高度5m及以上搭设跨度10m及以上的混凝土模板支撑体系
B.
施工总荷载10kN/m及以上的混凝土模板支撑体系
C.
集中线荷载15kN/m及以上的混凝土模板支撑体系
D.
搭设高度4m及以上搭设跨度8m及以上的混凝土模板支撑体系
E.
集中线荷载10KN/m及以上的混凝土模板支体系
点击查看答案
第5题
以下属于大连某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是()。
A.
施工现场安全管理混乱,违章指挥,违规作业
B.
现场工人为修复剪力墙胀模,随意拆除支撑体系中的部分杆件
C.
现场工人在修缮模板和清运混凝土过程中,没有停止混凝土浇筑作业
D.
浇筑剪力墙时发生胀模
点击查看答案
第6题
以下属于某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是()。
A.
导致混凝土不密实,存在蜂窝、麻面、孔洞现象的原因有()。
A.
模板接缝不严,板缝处漏浆
B.
模板表面隔离剂涂刷过多
C.
混凝土坍落度过大
D.
混凝土搅拌不均,和易性不好
E.
混凝土入模时自由倾落高度过大,产生离析
点击查看答案
第20题
《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导极》规定,模板支撑框架结构中,柱和梁板的混凝土()应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。
A.
施工方法
B.
浇筑顺序
C.
施工经验
D.
施工传统
点击查看答案
第21题
高大模板混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、专业监理工程师确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
点击查看答案
第27题
2007年9月6日,××市某商业广场B1区工程工地发生一起天井顶盖现浇混凝土的梁、板、柱模板支撑体系发生坍塌事故,造成2人死亡,7人受伤,直接经济损失约1050万元。该商业广场B1区工程为框架结构,建筑面积115993.56平方米,工程造价11800万元,发生事故是B1区地上中厅四层天井的顶盖,原先设计为观光井,后建设方提出变更,6月22日,设计单位下发变更通知单,将观光井改为现浇混凝土梁板柱。该天井模板支撑系统施工方案于2007年8月10日编制。8月15日劳务单位施工现场负责人在没有见到施工方案的情况下,安排架子工按照常规外脚手架搭设方法搭建支撑系统并于28日基本搭设完毕,经现场监理人员和劳务单位负责人验收并通过。9月5日上午再次进行验收,总监代表等人提出模板支撑系统稳定性不好,需进行加固。施工人员于当日下午和次日对支撑系统进行了加固。6日8时,经项目经理同意,在没有进行安全技术交底的情况下,混凝土施工班组准备进行混凝土浇筑。9时左右,总监代表通过电话了解到模板支撑系统没按要求进行加固,当即电话通知现场监理下发工程暂停令。9时30分左右,模板支撑系统加固完毕。10时左右开始浇筑混凝土,14时左右,项目工长发现钢管和模板支撑系统变形,立即通知劳务单位负责人,该负责人马上要求施工班组对模板支撑系统加固,班组长接到通知后立即跑到楼顶让施工人员停止作业并撤离,但施工人员置之不理,14时左右模板支撑系统发生坍塌。
A.
根据本案例分析发生安全事故的直接原因为:
B.
本案例中发生的安全事故等级为:()
C.
施工单位拒不整改或者不停止施工时,监理单位未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的,依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。
D.
下列()人员应当参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会。
E.
下列模板工程及支撑体系中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()
点击查看答案
第33题
模板工程施工坍塌事故的主要原因是()
A.
楼板拆模时,混凝土未达到设计强度
B.
在楼板上堆放物过多,使楼板超过允许的荷载
C.
楼板拆模时,混凝土已达到设计强度
D.
在浇筑混凝土过程中,局部荷载过大,造成整体失稳坍塌
E.
现浇混凝土模板,没有经过计算,支撑系统强度不足
点击查看答案
第39题
高大模板支撑系统的混凝土浇筑前,()确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
A.
建设单位项目负责人
B.
施工单位项目负责人
C.
施工单位项目技术负责人
D.
项目总监理工程师
E.
专职安全员
点击查看答案
第44题
高大模板支撑系统混凝土浇筑前,()确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
A.
施工单位项目负责人
B.
项目总监
C.
设计单位项目技术负责人
D.
建设单位项目技术负责人
E.
施工单位项目技术负责人
点击查看答案
第49题
高大模板支撑系统混凝土浇筑前,()确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
A.
施工单位项目负责人
B.
项目总监
C.
设计单位项目技术负责人
D.
建设单位项目技术负责人
E.
施工单位项目技术负责人
点击查看答案
第50题
高大模板支撑系统混凝土浇筑前,()确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。
A.
施工单位项目负责人
B.
项目总监
C.
设计单位项目技术负责人
D.
建设单位项目技术负责人
E.
施工单位项目技术负责人
点击查看答案