重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页>试题列表>根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》的规定,作业过程中,应对有限空间作业面进行实时监测并持续进行通风。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》的规定,作业过程中,应对有限空间作业面进行实时监测并持续进行通风。()

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》的规定,作业过程中,应对有限空间作业面进行实时监测并持续进行通风。()”相关的问题

第1题

下列关于有限空间作业说法中正确的是()。

A. 有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续性通风措施降低危险,保持空气流通

B. 作业时应使用纯氧进行通风换气

C. 生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准化要求的通风、检测、照明、通讯、应急救援设备和个人防护用品

D. 当有限空间作业存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具

E. 在进行有限空间作业的过程中,监护人员在确认作业人员安全的情况下可暂时离开

点击查看答案

第8题

对有限空间内气体浓度进行监测的说法,正确的是()。

A. 作业前90min内,应对有限空间进行气体分析

B. 作业中应定时监测,至少每2h监测一次

C. 监测分析结果有明显变化,应增大监测频率

D. 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应作连续分析,并采取自然通风措施

点击查看答案

第10题

根据《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》的规定,有限空间作业应对施工人员进行专项安全教育培训,应执行()原则。

A. 先检测、再通风、后作业;

B. 先通风、再检测、后作业;

C. 先作业、再通风、后检测;

D. 先通风、再作业、后检测。

点击查看答案

第13题

某建筑公司在进行地下室污水管道维修作业时,未对有限空间进行有效通风和气体检测,也未给作业人员配备齐全的个人防护装备。作业人员张某和李某进入地下室后不久便昏迷,后续救援人员在未采取有效防护措施的情况下盲目施救,又导致两名救援人员受伤。该建筑公司未对有限空间进行有效通风和气体检测的行为,违反了()。

A. 中华人民共和国安全生产法》中关于生产经营单位应确保作业场所符合安全生产要求的规定

B. 《建设工程安全生产管理条例》中关于施工现场安全防护的一般性规定

C. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》中对有限空间作业前应进行危险有害因素辨识、检测的规定

D. 《建筑施工安全检查标准》中对施工现场环境安全检查的相关要求

点击查看答案

第19题

风元建筑公司承接了大发公司一新建商业综合体开发项目,该项目由新科公司负责设计,放心公司负责监理。请按照《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》、《房屋建筑和市政设施工程施工分包管理办法》,判定回答以下问题:

A. 1、该项目施工中涉及的以下哪些项目属于危险性较大的分部分项工程?

B. 2、该项目施工中涉及的以下哪些项目属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。

C. 3、对这些危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大分部分项工程风元建筑公司可以选择有相应资质的专业承包单位进行专业分包。

D. 4、风元建筑公司对这些危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大分部分项工程向具有相应资质的专业承包进行分包的行为属于违法分包。

E. 5、如果这些危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行专业分包,则专业承包单位应当按照分包合同的约定对其承包的工程向风元建筑公司负责。

点击查看答案

第21题

案例背景:2023年3月15日,某建筑公司承建该市某电厂技改项目,发生8.5m高模板支撑系统失稳坍塌事故,造成2人死亡,直接经济损失约392万元。经调查:施工前,项目部未编制高大模板支撑体系工程专项施工方案,不符合工程建设强制性规定的要求;施工工程仅凭班组长的施工经验进行作业;安全检查管控不到位,模板支撑系统钢管立杆间距、大横杆步距和剪刀撑的设置有缺陷,不能满足承载力的要求,支撑体系失稳,导致模板支撑坍塌。现浇混凝土前无检查验收记录;项目负责人、技术负责人、安全员履职不到位;结合案例背景,请指出以下正确答案。

A. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第10条规定,施工单位工程技术人员应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制()。

B. 结合本案,涉及8.5m模板支撑系统工程,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第12条规定,对于超过一定规模的危大工程,()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

C. 结合本案,依据《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》第12条规定,专项施工方案编制完成后,施工单位组织企业相关部门对方案进行复核,复核的主要内容如下()。

D. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第21条规定,对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。

E. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第17条规定,施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。

点击查看答案

第27题

下列关于施工企业对重大危险源管理要求说法错误的是()。

A. 应根据经营业务的类型编制施工作业流程分析辨识出可能存在的危险源,列出危险源清单

B. 应组织人员对施工作业活动中存在的危险性较大的危险源一一进行评价

C. 应对重大危险源登记建档,进行定期检测、评估、监控

D. 项目部在对存在重大危险源的分部分项工程组织施工时,应按照经审核、批准的管理方案或专项施工方案组织实施

点击查看答案

第33题

B. 应组织人员对施工作业活动中存在的危险性较大的危险源进行一一评价

C. 应对重大危险源登记建档,进行定期检测、评估、监控

D. 项目部在对存在重大危险源的分部分项工程组织施工时,应按照经审核、批准的管理方案或专项施工方案组织实施

点击查看答案

第36题

某多层住宅项目,主体结构框架-剪力墙结构,层高3m,现浇楼面采用扣件式钢管支架,竹胶合板模板。采用一台固定式塔吊和一台井架,商品混凝土用拖泵浇筑。根据本项目情况,标准员编制了执行工程建设标准强制性条文落实计划表。

A. 我国首部全文强制标准是()。

B. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号),属于本工程楼面梁板模板需执行的标准规定是()。

C. 根据《住宅建筑规范》,属于该规范强制性要求的内容有()。

D. 《工程建设标准强制性条文》为对其他标准中摘录的强制条文合集。

点击查看答案

第37题

案例背景:2023年6月3日,某市房建基坑工程,深5.6m,南则段约15m余长的边坡突然滑塌,造成两名支模人员一人死亡,一人重伤。主要原因是,该工程施工前未编制专项施工方案,施工时与设计施工图的要求不符合,编制施工方案不具备针对性和指导性,未开展深基坑施工风险分析与分级管控,基坑施工时间过长,强风化夹层渗水流泥未及时处理,无防渗水流泥措施,基坑支护受损失效,据调查,该深基坑建设单位未委托第三方进行检测,施工单位也未进行实时监测。结合案例背景,请指出以下正确答案。

A. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第20条规定,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,()应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

B. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第35条规定,施工单位发生险情或者事故时,未采取应急处置措施的,对直接负责的()和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。

C. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第35条规定,施工单位有()行为之一的,责令限期改正,并处1万元以上3万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1仟元以上5仟元以下的罚款。

D. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

E. 结合本案,依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第14条规定,施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的;处1万元以上2万元以下的罚款,并暂扣安全生产许可证30日。

点击查看答案

第38题

有限空间所在单位,有哪些安全管理责任是法规中强制要求承担的?

A. 企业应对每个装置或作业区域进行辨识,确定有限空间的数量、位置、建立有限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况

B. 保持更新对于需用钥匙、工具打开或有实物障碍的有限空间应在进入点显著位置设置警示标识

C. 进入有限空间作业实行安全许可,对进入有限空间的人员必须进行审批、登记、交底培训等工作

D. 企业应建立有限空间安全生产的规章制度,制度应至少明确下列内容:人员培训、人员体检、安全监管、有害因素检测、作业审批等

点击查看答案

第44题

关于施工组织设计及专项施工方案,下列说法错误的是:

A. 工程项目部在施工前应编制施工组织设计,施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施;

B. 危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有针对性,并按有关规定进行设计计算;

C. 超过一定规模危险性较大的分部分项工程,建设单位应组织专家对专项施工方案进行论证;

D. 施工组织设计、安全专项施工方案,应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准;

点击查看答案

第45题

以下法规属于建设行政法规的是()。

A. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

B. 《中华人民共和国安全生产法》

C. 《建设工程安全生产管理条例》

D. 《实施工程建设强制性标准监督规定》

点击查看答案
下载安全员考试通APP
相关试题 全部 >
某工地,焊接一膨胀水箱。焊工在完成了4/5的工作量下班后,工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良,到第二天油漆未干。焊工上班后,未采取相应措施继续施焊,造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧,焊工被烧灼伤。 2000年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺以及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平米。起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停车场。北配楼主体建筑地上9层(办公用房)、地下3层(每层面积约1100m2,其中一、二层为停车场,三层为设备层),建筑面积18400m2,钢筋混凝土结构。发生火灾时,该楼正在进行装修,楼内有施工人员200余人,施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚,并存放大量的易燃、可燃装饰材料。请分析事故原因。 元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,请判断下列论述是否正确: 太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目,部分工程分包给黄平二建、黄平三建,整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救援和调查处理提出以下问题,请回答: 南建公司在东征县小李乡进行一项建筑工程开发,大地公司为该项目建设施工单位,现该项目已合法开工。因资金不足,该工程于2004年3月1日停工。大地公司董事长知道应该向主管部门报告,但不了解具体情况,请回答他的几个问题: 东平建筑公司是原南市一建筑施工企业,单位主要负责人是张三,该公司现承建原北市市政府办公楼项目,由李四担任项目经理,王五担任项目副经理,赵六是东平建筑公司的安全生产部门经理。 某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包,承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责,如果发生生产安全事故也由分包单位上报,并已签订了分包合同。 2004年某业主将一栋大型剧院建筑的拆除任务,发包给吴某无拆除资质的防腐保温劳务公司,由于不了解拆除作业的危险性,操作人员决定先拆混凝土梁,后拆混凝土板。操作时,现场也无安全生产管理人员在场,无安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下,造成多人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底,公司也没有施工方案管理制度。 某建筑公司承建水厂给水管道工程,上午刚招收到工地干活的民工刘某、张某、王某三人在开挖自来水管道明沟时,距沟边20厘米处的宣传栏墙体突然整体倾覆,王某躲闪不及被墙体压倒,现场其他工人向闻讯赶来的现场管理人员作了汇报并通知了120急救中心,王某经抢救无效死亡。请分析事故原因。 东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目,部分工程分包给原北二建、原北三建,整个工程由原北市建筑设计院设计,大政监理公司监理。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案