[案例题]

2013年3月某建筑工地在浇筑主楼中庭5层屋面梁柱混凝土过程中,模板支撑系统失稳坍塌,正在屋面作业的工人随着钢筋混凝土及模板支架坠落,造成8人死亡,6人受伤。经查项目负责人在模板支撑联合验收未形成纸质版记录时擅自安排浇筑作业,且项目技术员在接到模板支撑有异响的上报后未及时采取措施仍安排人员继续作业(梁板柱一起浇筑且一次性集中倾倒7方混凝土)。

A. 下图为现场模板支撑照片,存在最主要安全隐患为()。

B. 下图为现场模板支撑照片,悬臂过大是本起事故主要原因之一,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求其长度不得大于()。

C. 现场抽查梁下立杆与水平杆扣件扭力矩普遍在25NM(如下图),是本起事故发生的原因之一。

D. 若下列情况存在,则属于本起事故的间接原因有()。

E. 若该起事故模板支撑架属于高大模板的话,在事故发生时期,下面关于模板支撑联合验收的说法正确的是()

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“2013年3月某建筑工地在浇筑主楼中庭5层屋面梁柱混凝土过程中,模板支撑系统失稳坍塌,正在屋面作业的工人随着钢筋混凝土及模板支架坠落,造成8人死亡,6人受伤。2013年3月某建筑工地,在浇筑主楼中庭5层屋面梁柱混凝土过程中,模板支撑系统失稳坍塌,正在屋面作业的工人随着钢筋混凝土及模板支架坠落,造成8人死亡,6人受伤。经查项目负责人在模板支撑联合验收未形成纸质版记录时擅自安排浇筑作业,且项目技术员在接到模板支撑有异响的上报后未及时采取措施仍安排人员继续作业(梁板柱一起浇筑且一次性集中倾倒7方混凝土)。

A. 该起生产安全事故属于()。

B. 钢管支模架立杆的悬臂长度不得大于()。

C. 若下列情况存在,则属于本事故的间接原因有()。

D. 现场抽查,梁下立杆与水平杆扣件扭力矩普遍工25Nm,是本起事故发生的原因之一。

点击查看答案

第5题

模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得()。

A. 任意拆除任何杆件

B. 松动扣件

C. 用作缆风绳的拉接

D. 设置扫地杆

E. 加设垫板

点击查看答案

第9题

以下关于高大模板支撑工程混凝土浇筑论述正确的有()。

A. 施工单位项目技术负责人、项目总监签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土

B. 应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行

C. 应按先浇筑梁板混凝土,后浇筑柱混凝土的顺序进行

D. 浇筑过程应有专人进行观测

E. 浇筑应确保支撑系统受力均匀,避免引起系统的失稳倾斜。

点击查看答案

第13题

以下属于大连某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是()。

A. 施工现场安全管理混乱,违章指挥,违规作业

B. 现场工人为修复剪力墙胀模,随意拆除支撑体系中的部分杆件

C. 现场工人在修缮模板和清运混凝土过程中,没有停止混凝土浇筑作业

D. 浇筑剪力墙时发生胀模

点击查看答案

第18题

以下属于某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是()。

D. 浇筑剪力墙时发生胀模"

点击查看答案

第28题

当模板支架搭设高度超过()时,柱、墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。

A. 4m

B. 5m

C. 6m

D. 7m

点击查看答案

第32题

下列有关模板安装的规定不正确的是()。

A. 竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。基土应坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施;对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱的下沉

B. 当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过5m时,若地基土达不到承载要求,无法防止立柱下沉,则应先施工地面下的工程,再分层回填夯实基土,浇筑地面混凝土垫层,达到强度后方可支模

C. 模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体

D. 拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应该设置足够的临时固定设施;当支撑成一定角度倾斜,或支撑的表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的措施

点击查看答案

第38题

模板工程施工坍塌事故的主要原因是()

A. 楼板拆模时,混凝土未达到设计强度

B. 在楼板上堆放物过多,使楼板超过允许的荷载

C. 楼板拆模时,混凝土已达到设计强度

D. 在浇筑混凝土过程中,局部荷载过大,造成整体失稳坍塌

E. 现浇混凝土模板,没有经过计算,支撑系统强度不足

点击查看答案

第41题

下列施工过程中,不能作为框架结构主体工程施工段划分依据的是()。

A. 钢筋绑扎

B. 商品混凝土搅拌

C. 混凝土浇筑

D. 模板安装

点击查看答案

第46题

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导极》规定,模板支撑框架结构中,柱和梁板的混凝土()应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。

A. 施工方法

B. 浇筑顺序

C. 施工经验

D. 施工传统

点击查看答案

第47题

案例背景:2023年3月25日,某市某区一在建的某市源热力电厂建设工程项目,高处作业平台坍塌,造成9人死亡、2人受伤,直接经济损失1065万元。经调查,未编制操作作业平台专项施工方案;整体稳定性差:操作平台的简易桁架之间缺乏横向连系,导致各桁架独立受力,整体性差,侧向稳定性不足;构造缺陷:简易桁架的上下弦杆壁厚仅2mm(低于规范要求的3mm),且缺口处未设斜腹杆;荷载分布不均:平台上堆放了吸水增重的竹排、工具及人员集中站位,导致局部超载,引发桁架平面外屈曲失稳;防护措施缺失:未设置安全警示标志、临边防护栏杆及兜底安全网,也未标注限载标识。17人被追究刑事责任,涉嫌重大责任事故罪。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2020年3月7日,某市某区某酒店所在建筑物发生坍塌事故,造成29人死亡、42人受伤。经调查,事故直接原因:事故责任单位某市某工贸有限公司将某酒店建筑物由原四层违法增加夹层改建成七层,达到极限承载能力并处于坍塌临界状态,加之事发前对底层支承钢柱违规加固焊接作业引发钢柱失稳破坏,导致建筑物超过原设计荷载,继而导致整体坍塌。某工贸有限公司法定代表人杨某锵、某市某建设工程公司法人蔡某辉等23名相关责任人员被公安机关依法立案侦查并采取刑事强制措施。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2024年8月13日下午,某建筑施工现场16名施工人员正在进行模板支撑系统施工时,10米高的模板支架突然发生坍塌,造成4名作业人员从高处坠落死亡。经调查,市气象台发布的当日最高气温为40℃,该项目未编制高大模板支撑系统专项施工方案,作业人员均未取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证,模板支撑系统搭设前,作业人员未接受安全技术交底,对模板支撑系统作业安全操作规程和应急处置经验不足,搭设过程中,未按要求设置扫地杆,导致模板支架整体结构失稳坍塌。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2022年03月24日夜间22时,某市建筑工地在进行电焊作业时,电焊机械的二次线长度不足,现场用建筑钢筋代替中性导体,致使一名工人触电轻伤。经调查,焊工持有特种作业人员岗位资格证书;使用的电焊机未按规定设置二次侧空载降压保护装置,电焊机导线不具有良好的绝缘性,接线部分腐蚀和受潮;焊工操作时现场照明不足;作业人员未穿绝缘鞋等防护用品,现场作业人员安全意识淡薄,项目部机械设备管理和安全管理缺失。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2023年08月25日13时,某建筑工地发生一起因高温作业导致工人中暑并引发的事故。工人杨某在高温环境下连续工作数小时后,突然晕倒,从脚手架上坠落,造成重伤。经调查,事故当天当地气象部门发布高温橙色预警,气温高达38℃,湿度达到70%,体感温度超过40℃;施工现场脚手架区域无防护网,杨某未佩戴安全带,现场未配备足够的防暑物品,脚手架区域无防护网,现场管理缺失。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2022年08月20日,某市某商业综合体施工现场,在进行高层脚手架拆除作业中,脚手架突然发生坍塌,造成2名作业人员从高处坠落,经抢救无效死亡。经调查,6名脚手架工人新取证上岗,未接受脚手架专项施工方案交底,对脚手架拆除安全操作规程和应急处置知识不掌握,脚手架拆除过程中,违反安全规范操作规定,架体拆除时未按自上而下的顺序,按步逐层进行。错误地上下、多步同时拆除,导致脚手架整体结构失稳坍塌。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2023年04月18日,某市某区某医院施工中发生重大火灾事故,造成29人死亡。事故直接原因:施工现场易燃易爆炸物管理失控,使用切割机未采取有效安全防护措施;现场环氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形成爆炸性气体混合物,遇角磨机切割金属净化板产生的火花而发生爆燃;爆燃及高温烟气引燃楼内木质装修材料;部分防火分隔未发挥作用,固定消防设施失效,致使火势扩大、大量烟气蔓延;加之初期处置不力未能有效组织高楼层患者疏散转移。15人因涉嫌重大责任事故罪,被公安机关依法刑事拘留,最高人民检察院对该医院重大火灾事故案挂牌督办。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2023年04月25日上午,某省某某市某城区翡翠华庭在建住宅项目施工升降机发生事故,造成11人死亡、2人受伤。经调查认定,施工升降机第16、17节标准节连接位置西侧两条螺栓未安装、加节与附着后未按规定进行自检、未进行验收即违规使用,是造成事故的直接原因。涉事塔机公司安装工程某王某东、胡某3人,未按照施工升降机使用说明书、操作规程进行安装和紧固螺栓;安装完成后,未按照要求进行自检、调试、试运转,未能发现漏装两条连接螺栓的重大安全事故隐患;总包单位和安装单位违规将未经第三方检测和联合验收的施工升降机投入使用。对事故发生负直接责任。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2022年08月20日,某市某工地发生起重伤害事故,造成2人死亡、2人受伤。经调查,该安装单位未取得塔式起重机安装、拆卸的业务资质,未取得塔式起重机安装、拆卸安全生产许可证;提供的塔式起重机安装专项施工方案技术参数与安装的塔机不相符,安装方案不具备针对性、指导性;塔机安装告知项目负责人未在现场履职,安装单位未进行监测和安全巡视;塔式起重机安装前未经维修保养;作业人员在安装塔机起重臂时,由于安装工艺流程不符合该塔机使用说明书规定的要求,致使起重臂受力失稳轴销断裂,导致塔机起重臂断裂倾覆。结合案例背景,请指出以下正确答案。 案例背景:2023年05月15日,位于某省某市的一处在建工地突发火灾,造成李某触电严重烧伤。经调查,该在建工地项目经理为了赶工期,私自雇佣了无证的焊工李某进行钢筋焊接作业,李某没有接受过焊接作业专业安全知识培训,也未取得特种作业操作证;李某在焊接前,未经动火作业审批、未经专项安全教育培训、现场未采取安全防范措施、现场无专人监护,违规冒险作业;由于电焊机设备老旧,电焊钳握柄存在破损,电焊机漏电保护器失灵;电焊作业周边堆积了木材和保温材料,李某操作中,电焊产生的火花溅落到周边易燃物体上,迅速引发了火灾。结合案例背景,请指出以下正确答案。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案