A. 对
B. 错
搜题
第10题
A. 立杆纵向间距不得大于1.5m
B. 立杆纵向间距不得大于1.8m
C. 立杆横向间距不得大于1.5m
D. 立杆横向间距不得大于1.8m
E. 立杆横向间距不得大于1.2m
第11题
A. 双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,或不少于6m
B. 底步立杆必须设置纵横向扫地杆
C. 当搭设高度超过24m时,应采用双立杆的方法搭设
D. 立杆纵距不应大于1.8m;横距不应大于1.5m
E. 钢管脚手架底步步距高度不应大于2m,其余不大于1.8m
第12题
A. 双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,或不少于6m
B. 底步立杆必须设置纵横向扫地杆
C. 当搭设高度超过24m时,应采用双立杆的方法搭设
D. 立杆纵距不应大于1.8m;横距不应大于1.5m
E. 钢管脚手架底步步距高度不应大于2m,其余不大于1.8m
第13题
A. 双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,或不少于6m.
D. 立杆纵距不应大于l.8m;横距不应大于1.5m
A. 双立杆中的副立杆的高度不应低千3步,或不少千6m.
B. 底步立杆必须设置纵横向扫地杆
C. 当搭设高度超过24m时,应采用双立杆的方法搭设
D. 立杆纵距不应大千l.8m;横距不应大于1.5m
E. 钢管脚手架底步步距高度不应大于2m,其余不大于1.8m
第20题
A. 间距不宜大于1.5m,步距不应大于2.0m
B. 支撑脚手架应与既有建筑结构的连接点水平向间距不宜小于8m
C. 在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆
D. 支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm
E. 可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过12m
第21题
A. 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm
B. 作业层上非主节点处的横向不平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/3。
C. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。
D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm。
第22题
A. 纵向水平杆底层步距不应大于3m,其他步距不应大于2m
B. 纵向水平杆底层步距不应大于2m,其他步距不应大于1.8m
C. 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨
D. 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm
E. 纵向水平杆接头应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内
第27题
A. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/3
B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2
C. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上
D. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用旋转扣件固定在纵向水平杆上
E. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用旋转扣件固定在立
第33题
A. 脚手架必须设置纵、横向扫地杆
B. 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上
C. 当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,且差不应大于1m
D. 靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于1000mm
E. 单、双排脚手架底层步距均不应大于2.5m
第39题
A. 立杆的下碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象
B. 底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于200mm
C. 碗扣节点上应在安装1-4个横杆时,上碗扣均能锁紧
D. 当搭设不少于三步三跨1.8m×1.8m×1.2m(步距×纵距×横距)的整体脚手架时,每一框架内横杆与立杆的垂直度偏差应小于5mm