更多“热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度(即锅水汽化温度)至少()℃以下。”相关的问题
第1题
热水锅炉出水温度应低于运行压力下相应饱和温度(即锅水汽化温度)至少()℃以下。
点击查看答案
第2题
热水锅炉在下列()情况下应立即停炉。
A.
循环水泵全部失效
B.
补给水泵全部失效
C.
钢制锅炉出口热水温度上升到与出口压力下相应饱和温度的差小于20℃
D.
钢制锅炉出口热水温度上升到与出口压力下相应饱和温度的差小于40℃
点击查看答案
第3题
热水锅炉在下列()情况下应立即停炉。
A.
循环水泵全部失效
B.
补给水泵全部失效
C.
钢制锅炉出口热水温度上升到与出口压力下相应饱和温度的差小于20℃
D.
钢制锅炉出口热水温度上升到与出口压力下相应饱和温度的差小于40℃
点击查看答案
第4题
下列对于锅炉额定蒸发量的解释,正确的是()。
A.
锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料并保证热效率时的蒸发量
B.
锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的最大蒸发量
C.
蒸汽锅炉在规定的给水压力和规定的负荷范围内,长期连续运行时应保证的过热器和再热器出口的蒸汽压力。
D.
蒸汽锅炉在规定的负荷范围内、额定蒸汽压力和额定给水温度下长期运行所必须保证的过热器和再热器出口的蒸汽温度。
点击查看答案
第5题
热水锅炉在运行时的出口压力不应小于最高供水温度加()相应的饱和压力,以防止锅炉有汽化的危险。
A.
10摄氏度
B.
20摄氏度
C.
30摄氏度
点击查看答案
第6题
热水锅炉在运行时的出口压力不应小于最高供水温度加()相应的饱和压力,以防止锅炉有汽化的危险。
点击查看答案
第7题
热水锅炉在运行时的出口压力不应小于最高供水温度加()相应的饱和压力,以防止锅炉有汽化的危险。
点击查看答案
第8题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,在锅炉相应部位应当装设温度测点,测量温度。要测量的温度有()。
A.
蒸汽锅炉的给水温度
B.
蒸汽锅炉的过热器进口汽温
C.
蒸汽锅炉的过热器出口汽温
D.
排烟温度
点击查看答案
第9题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,在锅炉相应部位应当装设温度测点进行温度的测量。要测量的温度有()。
A.
蒸汽锅炉的给水温度
B.
蒸汽锅炉的过热器进口汽温
C.
蒸汽锅炉的过热器出口汽温
D.
排烟温度
点击查看答案
第10题
热水锅炉机组应监测的参数有(),以保证锅炉安全及经济运行。
A.
锅炉进、出口水温和水压
B.
锅炉循环水流量
C.
风、烟系统各段压力和温度
点击查看答案
第11题
热水锅炉机组应监测哪些参数,以保证锅炉安全及经济运行?
A.
锅炉进、出口水温和水压
B.
锅炉循环水流量
C.
风、烟系统各段压力和温度
点击查看答案
第12题
以下不是锅炉设计主要参数选定原则的是()
A.
锅炉排烟温度
B.
水汽比
C.
热空气温度
D.
炉膛出口烟温
点击查看答案
第13题
以下不是锅炉设计主要参数选定原则的是
A.
锅炉排烟温度
B.
水汽比
C.
热空气温度
D.
炉膛出口烟温
点击查看答案
第14题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,热水锅炉遇有下列()的情况时,应当立即停炉。
A.
锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于40℃
B.
补水泵全部失效
C.
循环水泵全部失效
D.
安全阀部分失效
点击查看答案
第15题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,热水锅炉遇有下列()的情况时,应当立即停炉。
A.
锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20℃
B.
补水泵全部失效
C.
循环水泵全部失效。
D.
安全阀部分失效
点击查看答案
第16题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,热水锅炉遇有下列()的情况时,应立即停炉。
A.
锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于40℃
B.
补水泵全部失效
C.
循环水泵全部失效
D.
安全阀部分失效
点击查看答案
第17题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,热水锅炉遇有下列()的情况的时候,应当立即停炉。
A.
锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20℃
B.
补水泵全部失效
C.
循环水泵全部失效
D.
安全阀部分失效
点击查看答案
第18题
省煤器管爆破的现象之一是()。
A.
锅炉水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量
B.
炉膛温度降低
C.
排烟温度升高
点击查看答案
第19题
《锅炉安全技术监察规程》中规定:热水锅炉运行中遇有下列情况时:水循环不良,或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20摄氏度应该立即停炉。
点击查看答案
第20题
《锅炉安全技术监察规程》中规定:热水锅炉运行中遇有下列情况时:水循环不良,或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差大于20摄氏度应该立即停炉。
点击查看答案
第21题
《锅炉安全技术监察规程》规定:热水锅炉运行中遇有下列情况时:水循环不良,或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差大于20℃;应当立即停炉。
点击查看答案
第22题
《锅炉安全技术监察规程》规定:热水锅炉运行中遇有下列情况时:水循环不良,或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20℃;应当立即停炉。
点击查看答案
第23题
锅炉设计时主要的参数不包括()
A.
锅炉排烟温度
B.
热空气温度
C.
炉膛出口烟温
D.
给水温度
点击查看答案
第24题
依据《水利水电工程施工通用安全技术规程》,当热水锅炉出口热水温度上升到出口压力下与相应饱和温度的差小于()℃,应紧急停炉。
点击查看答案
第25题
下列指标不能作为锅炉的蒸汽参数的是()
A.
额定蒸汽压力
B.
额定蒸汽温度
C.
给水温度
D.
锅炉额定蒸发量
点击查看答案
第31题
锅炉蒸汽参数是指锅炉汽包出口处饱和蒸汽压力和温度,而不是过热器出口处的蒸汽压力和温度。()
点击查看答案
第32题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,当热水锅炉出口水温上升到与出口压力相对应的饱和温度之差小于40℃时,就应当立即停炉。
点击查看答案
第33题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,当热水锅炉出口水温上升到与出口压力相对应的饱和温度之差小于20℃时,应当立即停炉。
点击查看答案
第34题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,当热水锅炉出口水温上升到与出口压力相对应的饱和温度之差小于40℃时,就应当立即停炉。
点击查看答案
第35题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,当热水锅炉出口水温上升到与出口压力相对应的饱和温度之差小于20℃时,应当立即停炉。
点击查看答案
第36题
循环流化床锅炉在实际运行中如出现床温的降温状况,会产生()不良后果。
A.
物料循环量减少
B.
脱硫剂脱硫效果下降
C.
炉膛温度当低于燃料的着火温度时,锅炉易熄火
D.
锅炉出力下降
点击查看答案
第37题
省煤器的作用()。
A.
提高给水温度
B.
降低炉排温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第38题
省煤器的作用()。
A.
提高给水温度
B.
降低炉排温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第39题
旋风分离器、回料器、回料立管堵塞的现象有()。
A.
蒸汽压力与蒸汽温度下降
B.
炉床温度下降
C.
锅炉负荷下降
D.
循环物料量增加
点击查看答案
第40题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,在锅炉相应部位应当装设温度测点,测量温度。要测量的温度有()。
A.
热水锅炉进口水温
B.
热水锅炉出口水温
C.
铸铁省煤器进口水温
D.
铸铁省煤器出口水温
点击查看答案
第41题
依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,在锅炉相应部位应该装设温度测点,测量温度。要测量的温度有()。
A.
热水锅炉进口水温
B.
热水锅炉出口水温
C.
铸铁省煤器进口水温
D.
铸铁省煤器出口水温
点击查看答案
第42题
锅炉省煤器的作用()。
A.
提高给水温度
B.
降低排烟温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第43题
锅炉省煤器的作用有:()。
A.
提高给水温度
B.
降低排烟温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第44题
锅炉省煤器的作用()。
A.
提高给水温度
B.
降低排烟温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第45题
锅炉省煤器的作用()。
A.
提高给水温度
B.
降低排烟温度
C.
提高锅炉热效率
D.
降低二氧化硫排放
点击查看答案
第46题
下列参数哪些属于安全运行参数?
A.
蒸汽流量
B.
给水流量
C.
锅筒蒸汽压力
D.
炉膛出口烟气温度
点击查看答案
第47题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,铸铁热水锅炉的额定工作压力应当不低于额定出水温度加()℃对应的饱和压力。
点击查看答案
第48题
TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,铸铁热水锅炉的额定工作压力应当不低于额定出水温度加()℃对应的饱和压力。
点击查看答案
第49题
炉管爆破是指锅炉蒸发受热面管子、水冷壁、对流管子、锅筒、集箱及烟道管的爆破。
点击查看答案
第50题
锅炉发生缺水事故的现象有()。
A.
水位低于最低安全水位线
B.
高低水位报警器发出低水位警报信号
C.
过热蒸汽温度急剧上升
D.
过热蒸汽温度急剧下降