A. 分站
B. 传感器
C. 电源箱
D. 传输接口和电缆
搜题
第4题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第5题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第6题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第7题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第8题
A. 消防控制室应能显示系统的手动.自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号.紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀.通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第10题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第11题
A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别
C. 监控设备应能自动消除报警声信号
D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号
第12题
A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别
C. 监控设备应能自动消除报警声信号
D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号
第13题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第15题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第16题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第17题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第18题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第23题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第24题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第26题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第28题
A. 在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不应动作
B. 能手动检查面板所有指示灯(器)、显示器的功能
C. 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态
D. 处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出
E. 不显示所有处于自检状态中的部位或探测区
第29题
A. 屏蔽指示
B. 通讯指示
C. 把馈指示
D. 监管指示
第30题
A. 屏蔽指示
B. 通讯指示
C. 反馈指示
D. 监管指示
第32题
A. 风机及控制柜外观完好,组件齐全,有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
B. 风机安装气流方向正确,启停功能正常,风机运转无异常振动或声响
C. 风机控制柜仪表指示灯显示正常,手/自动转换装置外观完好
D. 主、备电源切换功能正常,供电状态指示正确
第33题
A. 实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
B. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
C. 同时将故障报警信息上传给消防远程监控系统
D. 提示消防设施操作员对故障进行及时处理
第34题
A. 实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
B. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
C. 同时将故障报警信息上传给消防远程监控系统
D. 提示消防设施操作员对故障进行及时处理
第35题
A. 正确
B. 错误
第36题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第37题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第38题
A. 火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B. 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C. 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D. 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E. 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
第41题
A. 显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间
B. 点亮"火警"总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除
C. 显示器显示"系统运行正常"等类似提示信息
D. 发出火警声响音调(消防车声)
第44题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第45题
A. 专用屏蔽总指示灯(器)点亮
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 显示器显示屏蔽时间及部位等相关信息
D. 显示器显示"系统运行正常"等类似提示信息
E. 当不能同时显示所有屏蔽信息时,则应显示最新屏蔽信息
第48题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第49题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第50题
A. 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置
B. 其界面对角线长度不得小于430mm
C. 100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息
D. 100s内能够显示其他输入信号的状态信息
警告:系统检测到您的账号存在安全风险