A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 与多线控制盘配套用的切换模块损坏
B. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 风机的控制柜未处于"手动"状态
第3题
A. 与多线控制盘配套用的切换模块损坏
B. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 风机的控制柜未处于"手动"状态
第9题
A. 未按要求设置连锁控制线路或控制线路发生故障
B. 风机控制柜处于"手动"状态
C. 风机及控制柜发生故障
D. 风机控制柜处于"自动"状态
第10题
A. 未按要求设置连锁控制线路或控制线路发生故障
B. 风机控制柜处于"手动"状态
C. 风机及控制柜发生故障
D. 风机控制柜处于"自动"状态
第12题
A. 消防联动控制器处于"自动禁止"状态
B. 联动控制线路发生故障
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
第13题
A. 消防联动控制器处于"自动禁止"状态
B. 联动控制线路发生故障
C. 风机控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘未解锁处于"手动禁止"状态
第15题
A. 将多线控制盘解锁为"手动禁止"状态
B. 将多线控制盘解锁为"手动允许"状态
C. 将风机控制柜设置为"自动"状态
D. 将风机控制柜设置为"手动"状态
第16题
A. 消防联动控制器调整为"自动允许"状态
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将多线控制盘解锁为"手动允许"状态
D. 风机控制柜调整为"手动"状态
第17题
A. 按要求设置或对连锁控制线路进行检修
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将风机控制柜设置为"手动"状态
D. 排除风机及控制柜故障
第18题
A. 按要求设置或对连锁控制线路进行检修
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将风机控制柜设置为"手动"状态
D. 排除风机及控制柜故障
第20题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第21题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第26题
A. 对专用线路进行检查维修
B. 对多线控制盘进行检查维修
C. 排除风机及控制柜故障
D. 送电并用万用表检测三相电
第28题
A. 消防联动控制器调整为"自动允许"状态
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将多线控制盘解锁为"手动允许"状态
D. 对损坏模块进行更换
第30题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第31题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第33题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第34题
A. 风机及控制柜外观完好,组件齐全,有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确
B. 风机安装气流方向正确,启停功能正常,风机运转无异常振动或声响
C. 风机控制柜仪表指示灯显示正常,手/自动转换装置外观完好
D. 主、备电源切换功能正常,供电状态指示正确
第35题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第36题
A. 现场手动启动
B. 通过火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动
第37题
A. 将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态
B. 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态
C. 设置为手动控制状态
D. 设置为自动控制状态
第38题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第39题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第41题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第42题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第43题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第44题
A. 排烟阀平时是否处于开启状态、防火阀平时是否处于关闭状态;
B. 机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境;
C. 自然排烟窗的启、闭状态;
D. 电动排烟窗的外观。
第45题
A. 排烟阀平时是否处于开启状态、防火阀平时是否处于关闭状态;
B. 机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境;
C. 自然排烟窗的启、闭状态;
D. 电动排烟窗的外观。
第46题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第47题
A. 消防控制室应能显示系统的手动.自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号.紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀.通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第49题
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第50题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态