A. 0.5
B. 1.0
C. l.5
D. 2.0
搜题
第5题
A. 建筑高度大于100m的民用建筑,不应少于l.5h
B. 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m的公共建筑,不应少于1.0h
C. 总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h
D. 其他建筑,不应少于0.5h
第8题
A. 高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志,应急照明和疏散指示标志;
B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。
第9题
A. 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志;
B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。
第10题
A. 施工现场的取水泵和消防水泵应采用专用配电线路
B. 专用配电线路应自施工现场分配电箱的断路器上端接入,并应保持连续不间断供电
C. 自备发电机房、变配电房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值
D. 取水泵房、消防水泵房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值
E. 临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池的应急照明灯具,蓄电池的连续供电时间不应小于30min
第11题
A. 正常照明电源中断时,能够自动接通紧急照明电源
B. 紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系
C. 在启动对讲系统后,被困乘客不必再做其他操作
D. 当电梯的动力电源和照明电源同时断开时,对讲系统无法正常工作
第21题
A. 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h
B. 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑,不应少于1.0h;
C. 总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于0.5h;
D. 其他建筑,不应少于0.5h。
第30题
A. 对智能化工程的施工时,供电电源至少应为一路
B. 对重要的设备配不间断电源UPS供电
C. UPS配置的方式可采取随设备分散供电或UPS集中供电
D. 供电电源不可在末端自动切换
E. 对智能化工程的施工时,供电电源至少应为两路
第33题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
E. 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识
第34题
A. 施工设备、主要配套设备和辅助系统安装完成后,应经试运行及安全性检验,合格后方可掘进作业
B. 管(隧)道内涉及的水平运输设备、注浆系统、喷浆系统以及其他辅助系统应满足施工技术要求和安全、文明施工要求
C. 施工供电应设置双路电源,并能自动切换
D. 动力、照明应分路供电,作业面移动照明应采用高压供电
第36题
A. 施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
B. 安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电焊工完成
C. 临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
D. 最先进用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E. 暂停施工时应切断电源
第37题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D. 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
第38题
A. 灯具面板、灯罩有明显机械损伤
B. 灯具光源不能应急点亮
C. 标志灯标识信息不完整
D. 自带电源型灯具持续应急时间不满足要求
第44题
A. 疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.OLx;
B. 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度;
C. 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB156301995第6.10.4.3条的要求;
D. 灯光疏散指示标志工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于0.5Lx。
第45题
A. 暂停施工时可不切断电源
B. 临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
C. 进人开关箱的电源可以用插销连接
D. 安装临时施工用电系统,应由电工完成
E. 施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
第48题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供点
