A. 1.5~1.8
B. 1.8~2.1
C. 2.1~2.3
D. 2.2~2.5
搜题
第3题
A. 在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯,应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部
B. 标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口
C. 标志灯底边距地面的高度应小于1m
D. 安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上
第4题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 室内高度不大于3.5m的办公楼,标志灯底边距地面的高度为2.0m。
D. 室内高度大于3.5m的展览馆,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度为3.5m。
第5题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于7m。
第6题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于300mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
第7题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于5m。
第8题
A. 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
B. 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
C. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
D. 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的两侧,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
第9题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第11题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第12题
A. 标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置
B. 标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封
C. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,与转角处边墙的距离不应大于1m。
D. 标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm
第13题
A. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
B. 楼梯间应在标准层或防火分区的两端设置,便于双向疏散
C. 楼梯间不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
D. 建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置应错位设置
第15题
A. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
B. 楼梯间应在标准层或防火分区的两端设置,便于双向疏散
C. 楼梯间不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
D. 建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置应错位设置
第16题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第17题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第19题
D. 安全出口指示标志灯具
第26题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第27题
A. 建筑物的总高为是室外地面到檐口女儿墙的高度
B. 建筑物的总高为是室内地面到檐口女儿墙的高度
C. 建筑物的总高为是室外地面到最高点的高度
D. 建筑物的层高为相邻两楼面的标高之差
E. 建筑物的层高为下一楼层楼地面到上一楼层顶棚面的高度
第31题
A. 柱.墙水平施工缝可留设在基础.楼层结构顶面.柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~100mm.墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm
B. 柱.墙水平施工缝可留设在楼层结构底面.施工缝与结构下表面的距离宜为0~50mm;当板下有梁托时.可留设在梁托下0-30mm
C. 有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内
D. 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内
第35题
A. 安装墙面模板→安装竖向支撑→安装楼面模板→安装楼梯模板
B. 安装墙面模板→安装楼梯模板→安装竖向支撑→安装楼面模板
C. 安装墙面模板→安装楼面模板→安装楼梯模板→安装竖向支撑
D. 安装墙面模板→安装竖向支撑→安装楼梯模板→安装楼面模板
第36题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第43题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第44题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m
B. 室外附着在建筑物上面的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于0.3m
C. 室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m
D. 室外用标志竿固定的标志牌的下边缘距地面的高度不应大于0.5m
第46题
A. 施工现场应有不少于2个出入口或坡道
B. 每个出入口的疏散人数不宜超过250人
C. 安全出入口、疏散走道和楼梯的最小净宽不应小于2m
D. 疏散指示标志灯距地面高度应为2m
E. 火灾事故灯在疏散通道的最低照度应不低于2lx
第47题
A. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m。
B. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.Om。
C. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.Om。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!