A. 5dB
B. l0dB
C. 15dB
D. 20dB
搜题
第4题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第5题
A. 在消防控制室应能用听筒对所选区域播音
B. 在自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第7题
A. 在消防控制室用话筒对选定区域播音,检查音响效果。
B. 在自动控制方式上,分别触发两个相关的火灾探测器或者触发手动报警按钮,核对启动应急广播的区域,检查音响效果。
C. 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。
D. 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于70dB,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。
第8题
A. 45dB
B. 60dB
C. 75dB
D. 85dB
第10题
A. 火灾发生时应能在消防控制室将全楼的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态。
B. 消防控制室应能监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态
C. 消防控制室应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能
D. 客房床头控制柜内设有服务性的音乐广播扬声器时,应有消防应急广播功能。
第11题
A. 火灾发生时应能在消防控制室将全楼的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态。
B. 消防控制室应能监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态
C. 消防控制室应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能
D. 客房床头控制柜内设有服务性的音乐广播扬声器时,应有消防应急广播功能。
第12题
A. 55dB,55dB,10dB
B. 60dB,60dB,15dB
C. 80dB,80dB,10dB
D. 85dB,85dB,15dB
第13题
A. 5dB
B. 10dB
C. 15dB
D. 25dB
第14题
A. 正确
B. 错误
第15题
A. 正确
B. 错误
第16题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于1.8m。
第17题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m。
第18题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态
D. 当确认火灾后,应急广播系统应该向全楼或建筑的所有区域发出火灾警报
第19题
A. 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播
B. 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰
C. 手动状态下,按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播
D. 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
第21题
A. 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播
B. 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰
C. 按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播
D. 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
第22题
A. 可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放
B. 消防应急广播的单次语音播放时间宜为10~30s
C. 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s
D. 当确认火灾后,消防应急广播应同时向全楼进行广播
第23题
A. 其容量不小于火灾时需同时广播的范围内消防应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍,
B. 在消防应急广播时能够强行切入
C. 同时中断其他音源的传输
D. 有消防应急广播功能
第24题
A. 其容量不小于火灾时需同时广播的范围内消防应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍,
B. 在消防应急广播时能够强行切入
C. 同时中断其他音源的传输
D. 有消防应急广播功能
第25题
A. 编码输入控制模块
B. 编码输出控制模块
C. 编码切换模块
D. 非编码切换模块
第26题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态;
D. 当确认火灾后,应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向着火层、相邻层和地下各层进行应急广播,再依次按照预设控制逻辑向选择广播分区进行广播。
第31题
A. 降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
B. 控制传播途径、降低声源本身的噪音、个人防护
C. 个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
第32题
A. 降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
B. 控制传播途径、降低声源本身的噪音、个人防护
C. 个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
第33题
A. 控制传播途径、降低声源本身的噪音、个人防护
B. 降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
C. 个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
第34题
A. 降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
B. 控制传播途径、降低声源本身的噪音、个人防护
C. 个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
第35题
A. 正确
B. 错误
第43题
A. 在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于3W
C. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m
D. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
第44题
A. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所
B. 每个扬声器的额定功率不应小于3W
C. 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
D. 走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m
第45题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险