A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第8题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第9题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第16题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第17题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第26题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第27题
D. 线型火灾报警探测器
第41题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第44题
A. 火灾声光警报器
B. 火灾报警控制器
C. 火灾探测器
D. 手动火灾报警按钮
第50题
A. 火灾报警系统应设置自动和手动两个触发装置
B. 消防控制室应设有用于火警报警的外线电话
C. 每个报警区域必须设置两台以上区域显示盘(火灾显示盘)
D. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能