首页>试题列表>建筑高度超过50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度超过50m的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用机械排烟设施;当不具备自然排烟条件时,应采用机械排烟系统。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

建筑高度超过50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度超过50m的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用机械排烟设施;当不具备自然排烟条件时,应采用机械排烟系统。

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“建筑高度超过50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度超过50m的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用机械排烟设施;当不具备自然排烟条件时,应采用机械排烟系统。”相关的问题

第1题

下面哪些建筑的房间、走道及中庭可采用自然排烟系统。()

A. 建筑高度大于100m的住宅建筑

B. 建筑高度小于或等于100m的住宅建筑

C. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑

D. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑

点击查看答案

第2题

下面哪些建筑的房间、走道及中庭应采用机械排烟系统。()

A. 建筑高度60m的公共建筑

B. 建筑高度60m的工业建筑

C. 建筑高度120m的住宅建筑

D. 、建筑高度60m的住宅建筑

点击查看答案

第3题

建筑高度超过50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度超过50m的住宅建筑的房间、走道及中庭等应采用机械排烟设施;当不具备自然排烟条件时,应采用机械排烟系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第4题

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑的()、()及()等应采用自然排烟系统。

A. 房间

B. 走道

C. 楼梯间

D. 中庭

点击查看答案

第5题

下面哪些建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室可采用自然通风系统。()

A. 建筑高度大于100m的住宅建筑

B. 建筑高度小于或等于100m的住宅建筑

C. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑

D. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑

点击查看答案

第6题

室内消火栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:()

A. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过30M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50M。

B. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过20M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。

C. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过15M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过30M。

D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过

点击查看答案

第7题

水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,下列充实水柱表述错误的是:()

A. 一般建筑不应于小于7m;

B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;

C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;

D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。

点击查看答案

第8题

水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,下列充实水柱表述正确的是:()

A. 一般建筑不应于小于7m;

B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;

C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;

D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。

点击查看答案

第9题

哪些建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A. 建筑高度大于50m的公共建筑

B. 建筑高度大于50m的工业建筑

C. 建筑高度大于50m的住宅建筑

D. 建筑高度大于100m的住宅建筑

点击查看答案

第10题

按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)规定,高层建筑的下列部位应设置应急照明:()

A. 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过15m的内走道;

B. 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于15m的内走道;

C. 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于20m的内走道;

D. 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道;

点击查看答案

第11题

按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)规定,高层建筑的设置应急照明表述错误的是:()

D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。

点击查看答案

第13题

室内消火栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距表述错误的是:()

下面()建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统?

A. 建筑高度60m的公共建筑

B. 建筑高度50m的工业建筑

C. 建筑高度60m的住宅建筑

D. 建筑高度100m的住宅建筑

点击查看答案

第15题

下面哪座建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A. 建筑高度60m的公共建筑

B. 建筑高度50m的工业建筑

C. 建筑高度60m的住宅建筑

D. 建筑高度100m的住宅建筑

点击查看答案

第16题

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,下面不符合规定的是:()

A. 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3

B. 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;

C. 二类高层住宅,不应小于12m3;

D. 多层住宅不需要高位消防水箱;

点击查看答案

第17题

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:()

非高层民用建筑消防应急照明的设置场所()

A. 封闭楼梯间,防烟楼梯间及其前室,消防电梯间的前室及其合用的前室。

B. 消防控制室,消防水泵房,自备发电机房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时应需正常工作的房间。

C. 观众厅,建筑面积超过400㎡的展览厅,营业厅,多功能厅,餐厅,建筑面积超过200㎡的演播室。

D. 建筑面积超过300㎡地下半地下室建筑或地下半地下室中的公共活动房间。

点击查看答案

第19题

下列不属于高层建筑的一项是()。

A. 建筑高度为30m的住宅

B. 建筑高度为25m的单层公共建筑

C. 建筑高度大于54m的住宅建筑

D. 建筑高度为25m的2层公共建筑

点击查看答案

第20题

下列不属于高层建筑的一项是()。

A. 建筑高度为30m的住宅

B. 建筑高度为25m的单层公共建筑

C. 建筑高度大于54m的住宅建筑

D. 建筑高度为25m的2层公共建筑

点击查看答案

第21题

建筑高度88m的宾馆,其防烟楼梯间的合用前室应采用____。

A. 自然通风防烟系统

B. 机械负压排烟系统

C. 机械补风系统

D. 机械加压送风系统

点击查看答案

第22题

建筑高度大于50m的公共建筑和工业建筑、建筑高度大于100m的住宅建筑,其机械排烟系统应竖向分段独立设置。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第23题

本题哪些符合有关国家规范和标准对消防应急照明和疏散指示标志的设置规定:()。

A. 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志;

B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;

C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;

D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。

点击查看答案

第24题

公共建筑和工业建筑中机械排烟每段系统服务高度应小于或等于100m。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第25题

排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将()、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。

A. 避难层(间)

B. 楼梯间

C. 前室

D. 房间

点击查看答案

第26题

排烟系统主要安装在建筑的哪些部位。()

A. 楼梯间

B. 走道

C. 房间

D. 前室

点击查看答案

第27题

防烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第28题

除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统,下列高层民用建筑、场所也可不设置自动灭火系统的是()。

A. 一类高层公共建筑及其地下、半地下室

B. 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房

C. 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所

D. 建筑高度小于50m的住宅建筑

点击查看答案

第29题

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa

C. 多层住宅不宜低于0.07MPa;

D. 工业建筑不应低于0.07MPa;

点击查看答案

第30题

《建筑设计防火规范》(CB50016)中规定在下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:()

A. 座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆

B. 电子信息系统的主机房及其控制室

C. 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于200m2的营业厅

D. 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统,气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位

E. 老年人照料设施

点击查看答案

第31题

下列属于高层民用建筑的是()。

A. 建筑高度100m的住宅楼

B. 建筑高度为25.0m的单层公共建筑

C. 建筑高度30m的住院楼

D. 建筑高度为25.0m的2层公共建筑

E. 建筑高度24m的厂房

点击查看答案

第32题

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa

C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa

D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa

点击查看答案

第33题

下面哪座建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室可采用自然通风系统。()

A. 建筑高度60m的公共建筑

B. 建筑高度60m的工业建筑

C. 建筑高度120m的住宅建筑

D. 建筑高度60m的住宅建筑

点击查看答案

第34题

按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)规定,高层建筑的下列部位可以不用设置应急照明的是:()

A. 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);

B. 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间;

C. 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所;

D. 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于20m的内走道。

点击查看答案

第35题

按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)规定,高层建筑的下列部位应该设置应急照明的是:()

防烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第37题

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其()等部位应采用机械加压送风系统。

A. 楼梯间

B. 独立前室

C. 合用前室

D. 消防电梯前室

点击查看答案

第38题

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其()等部位应采用机械加压送风系统。

A. 防烟楼梯间

B. 独立前室

C. 合用前室

D. 避难间

点击查看答案

第39题

建筑高度大于50m建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

按照《建筑设计防火规范》要求,除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库,可不设置消防应急照明灯具的部位是:()

A. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

B. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间;

C. 观众厅,建筑面积超过400㎡的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200㎡的演播室;

D. 建筑面积低于300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

点击查看答案

第43题

下列应设置防烟楼梯间的是()。

A. 一类高层建筑

B. 建筑高度大于32m的二类高层建筑

C. 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房

D. 建筑高度大于21m且不超过33m的住宅建筑

点击查看答案

第44题

下列应设置防烟楼梯间的是()。

A. 一类高层建筑

B. 建筑高度大于32m的二类高层建筑

C. 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房

D. 建筑高度大于21m且不超过33m的住宅建筑

点击查看答案

第45题

建筑高度大于()的住宅建筑,其它防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A. 50m

B. 100m

C. 150m

D. 200m

点击查看答案

第46题

建筑高度大于()的住宅建筑,其它防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

A. 50m

B. 100m

C. 150m

D. 200m

点击查看答案

第47题

本题哪项不符合有关国家规范和标准对消防应急照明和疏散指示标志的设置规定:()。

A. 高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志,应急照明和疏散指示标志;

B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;

C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;

D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。

点击查看答案

第48题

高位消防水箱的静水压力符合规定的有()。

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa

C. 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不应低于0.07MPa

D. 多层住宅不宜低于0.07MPa

E. 当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵

点击查看答案

第49题

室内疏散楼梯间的设置应符合()规定。

A. 自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采用机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间

B. 不应设置可燃材料的储藏室

C. 不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道

D. 住宅建筑防烟楼梯间前室的使用面积不小于6.0m2

E. 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m

点击查看答案

第50题

《建筑设计防火规范》(GB50016)规定的需要设置室内消火栓系统的建筑或场所描述不正确的是()。

A. 高层公共建筑

B. 建筑高度大于21m的住宅建筑

C. 特等、甲等剧场

D. 建筑高度大于10m的教学建筑

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案