A. 0
B. 25
C. 50
搜题
第2题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第3题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第4题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第8题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第9题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第11题
A. 项目部在开工后首先安排的是将()安装好。
B. 下列有关当水泵供应商函告延期供货,A公司项目部作出的调度正确的是()。
C. A公司项目部安排进度计划时,(),而三条施工线路的汇合点是在水泵试运转的时间节点上。。
D. 项目部接到水泵供应商函告供货延期后迅即作出反应,将安装好吊车的管工和电工调离泵房,将钳工和起重工调入进行泵房的配管及预制,使管道与泵的连接留一段活口,以便泵安装后连接。
第12题
A. .1min;3min
B. .1min;4min
C. .2min;4min
D. .2min;5min
第13题
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
第15题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第16题
A. 水泵重量为0.5~3t时,应设置手动起重设备
B. 水泵重量小于0.5t时,宜设置手动起重设备
C. 水泵重量大于3t时,应设置电动起重设备
D. 水泵重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架.
第17题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第19题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第20题
A. 要选定位置进行试射试验
B. 湿式报警阀应及时启动
C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D. 压力开关动作反馈信号
E. 水泵立即启动
第23题
A. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
B. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
C. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
D. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
第25题
A. 按预先确定的方向启动,运行时间应不少于10s
B. 按预先确定的相反的方向启动,运行时间应不少于10s
C. 按预先确定的方向启动,运行时间应不少于15s
D. 按预先确定的相反的方向启动,运行时间应不少于15s
第26题
A. 承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量
B. 承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量
C. 对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量
D. 收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量
第27题
A. 物体超长伸出吊笼时,应调整门限位启动
B. 当超重时,一旦启动在到达高度前不得停机
C. 施工升降机运行无事时,将操作盘擦拭干净
D. 严禁用碰撞上、下限位开关自动停车来代替正常驾驶
第28题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第43题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
警告:系统检测到您的账号存在安全风险