A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第6题
A. 检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好
B. 检查控制阀门是否开启、止回润安装顺序是否正确
C. 检査水泵接合器是否设置永久性标识铭牌
D. 检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物
E. 检查水泵接合器的保温层是否完好
第7题
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第8题
A. 落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案
B. 配置消防设施、器材、设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效
C. 组织防火检查,及时消除火灾隐患
D. 组织有针对性的消防演练
E. 对安全消防设施每月进行一次全面检查
第10题
A. 实行每日防火巡查,并建立巡查记录
B. 制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程
C. 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测
D. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通
第20题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第29题
A. 落实消防安全责任制、制定本单位的消防安全制度.消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案
B. 按照国家标准.行业标准配置消防设施.器材,设置消防安全标志.并定期组织检验.维修,确保完好有效
C. 按照行业标准.地方标准配置消防设施.器材,设置消防安全标志.并定期组织检验.维修.确保完好有效
D. 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效、检测记录应当完整准确.存档备查
E. 对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测,确保完好有效、检测记录应当完整准确,存档备查
第31题
A. 试压泵有电动的和()的两类。(单选题)
B. 试压泵一般设在建筑的()或设在室外管道引入口处,在整个给水系统的低位处。(单选题)
C. 案例中试压泵的设置位置和使用中不正确的是()。(多选题)
D. 除试压泵上装有一个检测用的压力表外,给水系统便于观察处再装一个检测用压力表,两只压力表均应检定合格,在使用有效期内。(判断题)
第45题
A. 制定灭火和应急疏散预案
B. 设置消防安全标志
C. 对建筑消防设施必须每两年全面检查一次
D. 保障疏散通道畅通
第46题
