A. 检查接线端子,将松动的端子重新紧固连接
B. 换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件
C. 去除有锈蚀的导线端,镀锡后重新连接
D. 用吹尘器、毛刷等清除接线端子处的灰尘
E. 用吸尘器、毛刷等清除电路板处的灰尘
搜题
第1题
A. 检查接线端子,将松动的端子重新紧固连接
B. 换掉有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片等接线部件
C. 去除有锈蚀的导线端,镀锡后重新连接
D. 用吹尘器、毛刷等清除接线端子处的灰尘
E. 用吸尘器、毛刷等清除电路板处的灰尘
第2题
A. 将松动的端子重新紧固连接
B. 去除有锈蚀的导线端
C. 换掉有锈蚀痕迹的螺钉
D. 镀锡后重新连接
E. 用吹尘器、毛刷等清除接线端子处的灰尘
第6题
A. 发现接线端子有松动应固连接,确保连接紧密
B. 若有松动痕迹应采取防潮、防锈措施,如烫锡或涂抹凡士林等
C. 应及时更换锈蚀的螺栓、垫片及配件
D. 用潮湿的软布将灰尘擦拭干净
E. 发现标注的文字、标签脱落应及时恢复
第7题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第8题
A. 独立型火灾报警控制器
B. 区域型火灾报警控制器
C. 集中型火灾报警控制器
D. 集中区域兼容型火灾报警控制器
E. 立柜式火灾报警控制器
第10题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第11题
A. 外观是否有破损、锈蚀现象
B. 并用吹尘器、潮湿软布等清除柜体内的灰尘
C. 有破损和较大面积锈蚀情况时,应及时更换控制器
D. 周围是否有影响其运行的遮挡物、发热设备
第13题
A. 外观是否有破损、锈蚀现象
B. 并用吹尘器、潮湿软布等清除柜体内的灰尘
C. 所在环境是否有漏水情况
D. 对空气潮湿场所,可在柜体内放置干燥剂
E. 对空气潮湿场所,可在控制器所在房间设置除湿机
第14题
A. 不用关掉打印机电源
B. 取出黑色打印纸芯
C. 将打印纸打印面朝下放入打印机
D. 打开打印机机盖
E. 识别热敏打印纸的打印面,用硬物轻划打印纸两面
第18题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第19题
A. 检查区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的发热设备,若有可在所在房间设置风扇
B. 检査区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的遮挡物、发热设备若有应及时移除
C. 检查区域型火灾报警控制器所在环境是否有漏水情况,如果漏水应及时处理,防止弄湿设备
D. 对空气潮湿场所,可在柜体外放置干燥剂
E. 对空气潮湿场所,可在区域型火灾报警控制器所在房间设置除湿机
第22题
A. 首先开启主电开关
B. 首先打开控制器工作开关
C. 其次开启备电开关
D. 其次断开备电开关
E. 如果有联动电源和火灾显示盘,再开启联动电源和火灾显示盘的主电开关、备电开关。
第23题
A. 首先开启主电开关
B. 首先打开控制器工作开关
C. 其次开启备电开关
D. 其次断开备电开关
E. 如果有联动电源和火灾显示盘,再开启联动电源和火灾显示盘的主电开关、备电开关
第24题
A. 独立型
B. 区域型
C. 集中型
D. 集中区域兼容型
第35题
A. 10s
B. 100s
C. 120s
D. 150s
第37题
A. 独立型
B. 区域型
C. 集中型
D. 集中区域兼容型
第40题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第44题
A. 设置与联动特征
B. 分区控制特征
C. 火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征
D. 显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征
E. 火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征
第45题
A. 独立型
B. 区域型
C. 集中型
D. 集中区域兼容型
第46题
A. 区域火灾报警控制器
B. 总消防控制室
C. 分消防控制室
D. 集中火灾报警控制器
第47题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
第48题
A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
警告:系统检测到您的账号存在安全风险