更多“火灾报警控制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电()h。”相关的问题
第1题
火灾报警控制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电()h。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)蓄电池充放电测试的方法错误的是:()
A.
对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作30min
B.
对蓄电池充电12h后关闭主电开关,使用备用电源供电
C.
控制器连接真实负载的情况下,正常工作8h
D.
关闭控制器主电开关,使用备用电源工作,直至蓄电池放电至终止电压
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)蓄电池充放电测试的方法正确的是:()
A.
对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作30min
B.
对蓄电池充电12h后关闭主电开关,使用备用电源供电
C.
控制器连接真实负载的情况下,正常工作12h
D.
关闭控制器主电开关,使用备用电源工作,直至蓄电池放电至终止电压
点击查看答案
第4题
在()情况下,火灾报警控制器需要进行主电/备电工作状态的切换操作。
A.
对火灾自动报警系统进行季度功能检査和测试
B.
更换火灾报警控制器电源线路的熔断器
C.
按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电
D.
火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态
E.
火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
点击查看答案
第5题
火灾报警控制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电24h,其容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min,当火灾报警控制器容量超过10个报警部位时,()的报警部位(为少于10个报警部位,但不超过32个报警部位)处于报警状态。
A.
1/5
B.
1/15
C.
1/20
D.
1/25
点击查看答案
第6题
如果火灾报警控制器主电断电后使用备电工作至备电保护,此时电池已放电至终止电压,需要尽快恢复主电供电并给备电电池充电不少于()h。
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)蓄电池充放电测试的方法正确的是:()
A.
关闭控制器主电开关,使用备用电源工作,使蓄电池放电30min
B.
对蓄电池充电8h后关闭主电开关,使用备用电源供电
C.
控制器连接真实负载的情况下,正常工作8h
D.
对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作10min
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)蓄电池充放电测试的方法正确的是:()
A.
关闭控制器主电开关,使用备用电源工作,使蓄电池放电30min
B.
对蓄电池充电8h后关闭主电开关,使用备用电源供电
C.
控制器连接真实负载的情况下,正常工作8h
D.
对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作30min
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)蓄电池充放电测试时,应关闭控制器主电开关,使用备用电源工作,直至蓄电池放电至终止电压。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)蓄电池充放电测试时,蓄电池充满电后关闭主电开关,使用备用电源供电。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)蓄电池充放电测试时,控制器连接无负载的情况下,正常工作8h。
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)对控制器进行模拟火警、联动等功能测试,控制器仍能工作60min。
点击查看答案
第13题
关于火灾报警控制器的主备电转换,下列描述正确的是()。
A.
当主电源断电时,能自动转换到备用电源
B.
当主电源恢复时,能自动转换到主电源
C.
火灾报警控制器应有主、备电源工作状态指示
D.
主电源应有过流保护措施
E.
主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作
点击查看答案
第14题
如果长时间不使用火灾报警控制器,需要每个月开机,对备用电源(电池)充电至少24h来进行定期维护,以免损坏备用电源(电池)。()
点击查看答案
第15题
在对火灾自动报警系统进行季度功能检查和测试、更换火灾报警控制器电源线路的熔断器,以及按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电时,需要进行主电/备电工作状态的切换操作。()
点击查看答案
第16题
当火灾报警控制器长时间存放而不使用时,应按火灾报警控制器使用说明书要求周期或每个月开机充电24h。()
点击查看答案
第17题
如果长时间不使用火灾报警控制器,需要每个月开机,对备用电源(电池)充电至少()()h来进行定期维护,以免损坏备用电源(电池)。
点击查看答案
第18题
如果长时间不使用火灾报警控制器,需要每月开机,对备用电源(电池)充电至少()h来进行定期维护,以免损坏备用电源(电池)。
点击查看答案
第19题
如果长时间不使用火灾报警控制器,需要每个月开机,对备用电源(电池)充电至少()h来进行定期维护,以免损坏备用电源(电池)。
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)消防控制室内设置的消防设备应包括()或具有相应功能的组合设备。
A.
火灾报警控制器
B.
消防联动控制器
C.
消防控制室图形显示装置
D.
电气火灾监控系统
E.
消防电源监控器设备
点击查看答案
第21题
电气火灾监控系统由()等组成。
A.
电气火灾监控设备
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
火灾声光警报器
点击查看答案
第22题
火灾报警控制器备用电源自动充电检验要求及方法为:主电源恢复后,备用电源自动切除并进入充电状态。将主电断开,使控制器处于备电工作状态监视30分钟左右,记录此时备电电压值,然后恢复主电,()分钟后记录备电电压值,通过比较,确认备电是否具有自充电功能。
点击查看答案
第23题
区域型火灾报警控制器的电池保养不包括()。
A.
熔断器外观是否有损伤、变形
B.
备用电池使用后应及时充电
C.
电池闲置不用时,应每月充电一次,以延长电池使用寿命
D.
主板上的纽扣电池是为区域型火灾报警控制器时钟供电的
点击查看答案
第24题
关于火灾报警控制器的主备电转换功能,下列说法正确的有()。
A.
主电源断电时,能自动转换到备用电源
B.
主电源断电时,能手动转换到备用电源
C.
主电源恢复时,不能自动转换到主电源
D.
主电源应有过流保护措施
E.
主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作。
点击查看答案
第25题
下面哪一项不是电气火灾监控系统的组成部分?()
A.
电气火灾监控设备
B.
火灾声光警报器
C.
测温式电气火灾监控探测器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)对于蓄电池充放电测试的说法错误的是()
A.
如控制器蓄电池充放电测试能够满足要求,则说明蓄电池容量正常
B.
如控制器蓄电池充放电测试不能满足要求,则需要更换蓄电池
C.
在进行蓄电池充放电测试过程中,备用电源不能满足正常工作要求时,应能通过声光提示备电欠压
D.
备电欠压声光提示可能消音
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)对于蓄电池充放电测试的说法正确的有()
A.
如控制器蓄电池充放电测试能够满足要求,则说明蓄电池容量正常
B.
如控制器蓄电池充放电测试不能满足要求,则蓄电池需要维修
C.
在进行蓄电池充放电测试过程中,备用电源不能满足正常工作要求时,应能通过声光提示备电欠压
D.
备电欠压声光提示不能消音
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)火灾报警控制器备用电源容量的检测方法是:将控制器主电源断开,使控制器在备用蓄电池供电的条件下,处于正常监视状态工作()小时,用试验器使规定数量的回路处于报警状态,记录探测器工作时间,观察控制器和探测器的工作情况,30分钟时切除声报警信号,然后使原处监视状态的任一回路处于火灾报警状态,观察控制器的声光报警信号情况。
点击查看答案
第29题
区域型火灾报警控制器除尘,应先断开区域型火灾报警控制器的备用电池再关闭主电源。()
点击查看答案
第30题
区域型火灾报警控制器的电池保养包括()。
A.
检查外观不应有裂纹、变形及爬碱、漏液等现象
B.
备用电池使用后应及时充电
C.
电池闲置不用时,应每月充电一次,以延长电池使用寿命
D.
主板上的纽扣电池是为区域型火灾报警控制器时钟供电的
E.
发现时钟显示时间不正确,应更换主板上的纽扣电池
点击查看答案
第31题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示当前控制器由备电源供电。
A.
火警
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第32题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示当前控制器由备电源供电。
A.
火警
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)控制器供电后,电源指示灯应常亮,当关掉主电源开关时,控制器应报出(),并能自动切换到备用电源供电。
A.
"主电工作"
B.
"主电故障"
C.
"主电正常"
D.
"主电异常"
点击查看答案
第34题
下面哪项不是集中火灾报警系统的组成部分?()
A.
消防应急广播
B.
消防专用电话
C.
集中火灾报警控制器
D.
区域火灾报警控制器
点击查看答案
第35题
下面哪些是集中火灾报警系统的组成部分?()
A.
消防应急广播
B.
消防专用电话
C.
集中火灾报警控制器
D.
区域火灾报警控制器
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007),在系统备用电源调试中,使各备用电源放电终止,再充电()h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及技术要求。
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)如火灾报警控制器采用铅酸蓄电池,每()个月应进行一次蓄电池充放电测试。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)如火灾报警控制器采用铅酸蓄电池,每6个月应进行一次蓄电池充放电测试。
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)如火灾报警控制器采用盐酸蓄电池,每3个月应进行一次蓄电池充放电测试。
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)备用电池在放电至终止电压的情况下,充电24小时,在提供控制器正常监视状态下工作8小时后,应能在32个报警部位同时报警的情况下继续工作30分钟。
点击查看答案
第41题
恢复火灾报警控制器的主电源后,备用电源应自动()。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)火灾报警控制器的主备电电源电源正极连接导线为红色,负极为黑色或蓝色。充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。()
点击查看答案
第43题
当发生故障报警时,可根据火灾报警控制器的故障报警信息确定故障类型,常见的故障类型包括()。
A.
火灾探测器类故障
B.
手动火灾报警按钮故障
C.
控制器主电故障
D.
控制器备电故障
E.
总线回路故障
点击查看答案
第44题
火灾报警控制器可以带电清洁维护。()
点击查看答案
第45题
火灾报警控制器的开机工作状态是指火灾报警控制器主电开关、备电开关均处于接通电源后所处的工作状态。
点击查看答案
第46题
消防控制室的管理人员也可以通过操作()的手动控制盘直接启动相应的消防系统(设施)。
A.
火灾报警控制器
B.
末端配电装置
C.
电气控制柜
D.
消防联动控制器
点击查看答案
第47题
对于火灾报警控制器开机的操作方法,以下说明哪一项不正确()。
A.
首先打开控制器工作开关
B.
首先打开主机主电电源开关
C.
其次打开备用电开关
D.
有联动电源和火灾显示盘再打开联动电源和火灾显示盘供电电源主电开关、备电开关
点击查看答案
第48题
对于火灾报警控制器开机的操作方法,以下说明正确的是()。
A.
首先打开控制器工作开关
B.
首先打开主机主电电源开关
C.
其次打开备用电开关
D.
有联动电源和火灾显示盘再打开联动电源和火灾显示盘供电电源主电开关、备电开关
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案