更多“()区域火灾报警控制器接通电源正常运行后,无报警、屏蔽、自检等发生时所处的工作状态。”相关的问题
第1题
()区域火灾报警控制器接通电源正常运行后,无报警、屏蔽、自检等发生时所处的工作状态。
A.
正常监视状态
B.
故障报警状态
C.
自检状态
D.
自动控制状态
点击查看答案
第2题
火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽、自检等发生时所处的工作状态是()。
A.
正常监视状态
B.
故障报警状态
C.
自检状态
D.
自动控制状态
点击查看答案
第3题
正常监视状态是指火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、监管报警、故障报警、屏蔽、复位等发生时所处的工作状态。()
点击查看答案
第4题
火灾报警控制器(联动型)接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等发生时所处的状态是正常监管状态。()
点击查看答案
第5题
火灾报警控制器接通电源后,()等发生时,表示火灾报警控制器处于正常监视状态。
A.
无故障报警
B.
监管报警
C.
无自检
D.
自检
E.
火灾报警
点击查看答案
第6题
火灾报警控制器(联动型)如果接入了火警、故障报警、监管报警,有被屏蔽的设备等发生时所处的状态不是__________。
A.
火灾报警状态
B.
故障报警状态
C.
正常监视状态
D.
监管报警状态
点击查看答案
第7题
火灾报警控制器(联动型)接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息发生时所处的状态是__________。
A.
屏蔽状态
B.
监管状态
C.
联动状态
D.
正常监视状态
点击查看答案
第8题
火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警等发生时,所处的状态是()。
A.
正常监视状态
B.
自检状态
C.
屏蔽状态
D.
监管状态
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能说法不符合要求的是()
A.
区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B.
区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D.
区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)警控制器之间的通信功能说法符合要求的是()
A.
(判断题/1分)正常监视状态是火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音等发生时所处的状态。
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B.
集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
观察区域型火灾报警控制器开机界面和电源工作状态指示时,开启电源开关后合上机箱前面板,面板上的显示器进入开机界面,主电工作状态指示灯常亮,备电工作状态指示灯熄灭。如无报警信息和屏蔽信息则区域型火灾报警控制器进入正常监视状态。()
点击查看答案
第15题
正常监视状态:表示火灾报警控制器以及监控的现场设备均处于正常工作状态,允许火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息在控制器显示屏上显示。()
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,并应能接收、处理区域火灾报警控制器的相关指令。
点击查看答案
第17题
当火灾报警控制器处于正常监视状态时,()等信息发生。
A.
无火灾报警
B.
有火灾报警
C.
无屏蔽
D.
有屏蔽
点击查看答案
第18题
当火灾报警控制器处于正常监视状态时,()等信息发生。
A.
有火灾报警
B.
无消音
C.
有屏蔽
D.
无监管报警
点击查看答案
第19题
()是指具有屏蔽功能的区域火灾报警控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。
A.
火灾报警
B.
监管报警
C.
故障报警
D.
屏蔽状态
点击查看答案
第20题
屏蔽状态是指具有屏蔽功能的区域火灾报警控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。()
点击查看答案
第21题
火灾报警控制器的()是指火灾报警控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。
A.
火灾报警
B.
监管报警
C.
故障报警
D.
屏蔽状态
点击查看答案
第22题
火灾报警控制器(联动型),如果接入了火警信号、故障报警信号、监管报警信号,有被屏蔽的设备等发生时所处的状态分别是()。
A.
火灾报警状态
B.
故障报警状态
C.
屏蔽状态
D.
监管报警状态
点击查看答案
第23题
下面的说法哪几个不正确()
A.
火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。
B.
监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。
C.
屏蔽灯:绿色,有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失,需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时此灯自动熄灭。
D.
主电工作灯:黄色,当控制器由主电源供电时,此灯点亮。
点击查看答案
第24题
在()情况下,火灾报警控制器需要进行主电/备电工作状态的切换操作。
A.
对火灾自动报警系统进行季度功能检査和测试
B.
更换火灾报警控制器电源线路的熔断器
C.
按设备使用要求定期对备用电源电池进行人工充放电
D.
火灾报警控制器投入使用进入正常工作状态
E.
火灾报警控制器本机发生故障后准备维修或更换
点击查看答案
第25题
(判断题/1分)当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)正常监视状态:表示火灾报警控制器以及监控的现场设备均处于正常工作状态,允许火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息在控制器显示屏上显示。
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能描述正确的有()
A.
火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B.
传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C.
在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D.
在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
点击查看答案
第28题
火灾报警控制器主电应采用()V交流电源供电工作。
A.
110
B.
220
C.
240
D.
380
点击查看答案
第29题
电源处于正常工作状态是指区域型火灾报警控制器由220V交流电源供电工作且备用电源(蓄电池)无故障时所处的状态。
点击查看答案
第30题
屏蔽状态是指火灾报警控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。()
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)当有()信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态(正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态以及故障状态)等信息。选项:
A.
火灾报警
B.
监控报警
C.
故障报警
D.
屏蔽
点击查看答案
第32题
(多选题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的()等信息。
A.
类别
B.
过程
C.
位置
D.
工作状态
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)火灾报警控制器应以红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号,黄色指示故障、屏蔽、自检状态,绿色表示电源工作状态。()
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)当有()信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态(正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态以及故障状态)等信息。选项:
A.
火灾报警
B.
可燃气体报警
C.
故障报警
D.
屏蔽
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的()等信息。
A.
类别
B.
过程
C.
位置
D.
工作状态
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、故障状态等信息。
点击查看答案
第38题
()状态是指区域火灾报警控制器直接或间接接收到火灾报警信号后,发出火灾报警提示信息时所处的状态。
A.
火灾报警
B.
监管报警
C.
故障报警
D.
屏蔽状态
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)关于火灾报警传输设备的信息的接收与传输功能说法不正确的是()
A.
传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B.
传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C.
在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D.
当信息传送失败时应发出声、光信号
点击查看答案
第40题
区域火灾报警控制器功能的有()。
A.
火灾报警功能
B.
火灾报警控制功能
C.
故障报警功能
D.
自检功能
E.
电源功能
点击查看答案
第41题
火灾报警控制器的开机工作状态是指火灾报警控制器主电开关、备电开关均处于接通电源后所处的工作状态。
点击查看答案
第42题
按国家标准《火灾报警控制器》(GB4717-2005)的规定对区域型火灾报警控制器进行下列()功能检査并记录。
A.
检查自检功能和操作级别
B.
检查消音和复位功能
C.
检查屏蔽功能
D.
检查主备电源的自动转换功能
E.
检查区域型火灾报警控制器的报警功能
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的信息接收与状态显示功能说法不正确的是()
A.
当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B.
消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C.
在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D.
在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第45题
火灾报警控制器的常见工作状态主要有()。
A.
开机/关机工作状态
B.
手动/自动控制状态
C.
正常监视/报警状态
D.
主电工作状态/备电工作状态
E.
自检状态
点击查看答案
第46题
接通电源后,集中火灾报警控制器根据系统状况可以发出()、屏蔽和故障报警等信号。
A.
应急信息
B.
火警
C.
联动
D.
监管
E.
广播信息
点击查看答案
第47题
()状态是指区域火灾报警控制器接收到故障报警信号后,发出故障报警提示信息时所处的状态。
A.
火灾报警
B.
监管报警
C.
故障报警
D.
屏蔽状态
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的声、光报警信号。
点击查看答案
第49题
火灾报警控制器处于屏蔽状态时的信息特征包括()。
A.
专用屏蔽总指示灯(器)点亮
B.
发出与火灾报警状态不同的报警声响
C.
显示器显示屏蔽时间及部位等相关信息
D.
显示器显示"系统运行正常"等类似提示信息
E.
当不能同时显示所有屏蔽信息时,则应显示最新屏蔽信息
点击查看答案
第50题
下面哪种情况不属于复位操作可以实现的功能()。
A.
火灾报警控制器的屏蔽状态的消除
B.
复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
C.
清除消音状态
D.
清除当前的所有火警、故障和反馈等显示
点击查看答案