A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 水箱与基础应牢固连接
B. 水箱外壁与建筑本体结构墙面,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
C. 水箱进水管的管径不应大于DN32
D. 水箱进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
第3题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第4题
A. 消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B. 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D. 溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E. 水位信号装置完好,显示正常。
第5题
A. 水泵出水干管上设置的低压压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀压力开关
D. 消火栓按钮直接启泵
E. 水流指示器开关信号
第6题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第7题
A. 发生火灾时,应迅速打开消火栓箱门
B. 从卷盘上拉出轻便消防水龙,将水龙上的接口一端与室内自来水管或消防供水管道上的接头进行连接
C. 逆时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到开的位置,双手紧握水枪,喷水灭火
D. 灭火完毕,关闭消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上
E. 检查消火栓箱内所配置的消防器材是否齐全、完好如有损坏应及时配齐和修复
第8题
A. 应设置就地水位显示装置
B. 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C. 消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D. 通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
第9题
A. 设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力
B. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内
C. 出水管应确保高位消防水箱有效容积能被全部利用
D. 进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求
E. 高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采取间接排水
第10题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第11题
开启末端试水装置后3min
第12题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第13题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第14题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第15题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第16题
A. 消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B. 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D. 消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E. 消防水池应设置就地水位显示装置
第17题
A. 高层民用建筑必须设置高位消防水箱
B. 总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱
C. 当设置高位消防水箱确有困难且采用其它安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱但应设稳压泵
D. 市政给水管网不能替代高位消防水箱
第18题
A. 高层民用建筑必须设置高位消防水箱
B. 总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱
C. 当设置高位消防水箱确有困难且采用其它安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱但应设稳压泵
D. 市政给水管网不能替代高位消防水箱
第19题
A. 应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
B. 室内消防水箱(包括气压水灌、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存1Omin的消防用水量。消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。
C. 发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
D. 当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用。
第20题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第25题
A. 新投用的热水锅炉启动前应用水进行冲洗
B. 充水的顺序是:锅炉—网络—用户
C. 向网络充水一般从回水管开始,并打开所有放气阀
D. 向网络充水一般从出水管开始,并打开所有放气阀
E. 如果膨胀水箱与系统间的膨胀管上装置了阀门,必须将阀门完全关闭
第26题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第29题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第30题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第31题
A. 消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于1根
B. 消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa
C. 消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,流量不应小于10L/s
D. 严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置,便于消防车供水
E. 竖管应设置消防栓快速接口和止回阀,最高处应设置自动排气阀
第32题
A. 管路及附件完好,无锈蚀、渗漏,阀门启闭状态正确,并有明显标记,其中进、出水管路控制阀应锁定在正确位置
B. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;增(稳)压泵启停功能正常,启停压力设定正确,气压罐气压正常
C. 消防水泵接合器系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常
D. 消防水池、水箱等储水设施准工作状态要求为:组件齐全,外观完好
第39题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第40题
A. 压力表损坏
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第42题
A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B. 消防水泵应采用自灌式吸水
C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
第48题
A. (A)0.05
B. (B)0.1
C. (C)0.2
D. (D)0.3
第49题
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第50题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
警告:系统检测到您的账号存在安全风险